  1. Merhaba,

    GMTSuite PLC Editör Programı için sorunuzun yanıtı aşağıda yer alan görselde de görebileceğiniz gibi ilgili seçim yaptığınız HSC kanalının meşgul registerını ladder programınız da istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

    forum_1.jpg.ede87ebc8684ebd5b9cb06c8d8b5b19f.jpg

     

    • Thanks 1
  2. Merhaba,

    İlk olarak belirttiğiniz sorunuz için aşağıda yer alan görseller açıklayıcı olacaktır. Ayrıca GMTSoft PLC Editör programınızın kullanım kılavuzunda da yer almaktadır. Operandlar kısmında ilgili bitlerin açıklamaları da belirtilmiştir.

    info_soft.thumb.jpg.3d413526d2ee1c77bffad83594768045.jpg

    info_soft_2.jpg.7577984fd429f7165bcf67475a79a6e5.jpg

     

    Diğer sorunuz için, aşağıdaki görselde yer alan GXM-02A modülü için yapılan açıklamalara bakabilirsiniz, 

    4.thumb.jpg.ed97a320e83b96df5a903064db647938.jpg

    İyi günler.

    • Thanks 1
  3. Merhaba Yavuz Bey,

    Bu bahsettiğiniz özellik GMD seri hız kontrol cihazlarında bulunmayıp, MICNO serisi hız kontrol cihazlarında yer almaktadır. Sormuş olduğunuz sorunuz için aşağıda yer alan menü parametrelerini uygulayabilirsiniz.

    P0-02 : 1 ( Harici Start )

    P0-03 : 7 ( PLC Mode )

    PC-00 : %100 ( 50Hz ) 1. Hız ileri

    PC-01 : -% 40 ( -20Hz ) 2. Hız ileri

    PC-18 : 120 sn ileri süresi

    PC-20 : 3 sn geri süresi

    Fren direnci için herhangi bir parametre girişi bulunmamaktadır. Ancak P9-03 parametresinin içeriğinin "0" olmasına dikkat ediniz.

    İyi günler dileriz.

     

     

  4. Merhaba Erdal Bey,

    Öncelikle sizin gibi değerli kullanıcıları aramızda görmekten mutluluk duyar, iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz.

    Ekte yer alan dokümandan belirttiğiniz konu hakkında faydalanabilirsiniz. Bu doküman da ilgili bağlantıların nasıl yapıldı ve seçmiş olduğunuz pulse noktası ile hangi çıkışın yön bağlantı noktası olarak kullanılması gerektiği de yer almaktadır.

    Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

    GMTSuite_Mutlak_Kontrol.pdf

  5. Merhaba,

    Programlama yapmaya çalıştığınız operatör panelinizi ürün kitapçığında yer alan çalışma gerilimi ile beslemesini sağladıktan ve programla yapabilmeniz için uygun kabloyu kullanmanız halinde cihaz ile bağlantı sağlayarak driver kurulumunu sorunsuz yapabilmeniz gerekir. Programlama yapmaya çalıştığınız bilgisayarınıza yer alan virüs programı, yetkin oturumda bulunulmaması gibi yeni cihaz bağlantısı noktasında bilgisayarınızdan ve bir takım ayarlarından kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz bu nedenle sizlere yardımcı olabilmemiz ve sorunun tam tespiti için aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşmanızı rica ederiz.

    İyi günler.  

    İletişim linki: http://www.gmtcontrol.com/tr/iletisim.html

     

  6. Merhaba Muhammed Bey,

    Belirtiğiniz konu hakkında PLC ile HMI arasında simülasyon yapılması ve bu durumun online izlenebilmesi için en doğru yol cihazlara fiziksel olarak bağlı olmanız olacaktır. PLC içinde HMI içinde offline simülasyon modu bulunmaktadır, ancak bu yöntemle fiziksel karşılığını görmek istediğiniz bir eylemi gerçekleştiremeyeksiniz.

    Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve sormak istediğiniz sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    İyi günler dileriz. 

     

  7. İyi günler,

    Belirttiğiniz konu hakkında yapmış olduğunuz ayarlar doğru olup, yapmış olduğumuz testlerde de çıkışlarda herhangi bir sorun görülmemiştir. 

    Yapmış olduğunuz ayarları gözden geçirmenizi ve daha doğu yol alabilmek için Hız Kontrol Cihazınızın menü parametrelerini fabrika ayarlarına geri getirdikten sonra yeniden ilgili parametreleri ayarlayıp test yapmanızı rica ederiz.

    İyi çalışmalar.

  8. İyi günler,

    Anlatmış olduğunuz durum, haberleşme ayarları ve bağlantıları doğru yaptıysanız, arızalanmış olabileceğini düşünerek değiştirmiş olduğunuz RS485 çeviricinizin PLC'nin haberleşme portunu bozmuş olabilme ihtimalini belirtmektedir.

    PLC'nizin üzerinde yer alan RS485 haberleşme durum led'i, PLC'niz ile doğru bağlantı ve haberleşme ayarlarını yaptığınız da yol gösterici olacaktır. Led'inizin yanıp sönüyor olması haberleşme kurulabildiğini göstermekte olup, testlerinizi bu yönde yapmanızdır. Cihazınızın yaptığınız testlerde haberleşme portunun zarar görmüş olduğu sonucuna vardığınız da firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

    İyi çalışmalar dileriz. 

  9. GSR-164R

    GSR164R-250x250.png 

     

    • 24VDC besleme
    • 1,8" renkli TFT LCD Ekran
    • 6 kanal 24V DC PNP dijital veya 0...10V DC Analog ayarlanabilen giriş
    • 4 kanal 230V AC 5A röle çıkışı
    • 48kB program hafıza alanı
    • USB üzerinden program yükleme (GSR-COM1 aparatı ile)
    • USB flash disk ile program yükleme (GSR-COM2 aparatı ile)
    • Ondalıklı işlem desteği
    • Maksimum 20kHz program döngü hızı
    • RTC (Real Time Clock) gerçek zaman saati
    • 2kHz Hızlı Sayıcı Girişi (Tüm Girişler)
    • 6 Adet programlanabilen fonksiyon tuşu
    • DIN RAY ve Panel montaj
    • GMTSuite editör yazılımı ile programlayabilme        

    %100 yerli olarak üretimini yaptığımız Ekranlı Mini PLC'lerimizi gururla sunuyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

    http://www.gmtcontrol.com/tr/urunler/ekranliminiplc/gsr-164r.html

    • Thanks 3
  10. GMTSOFT PLC EDİTÖR yazılımında registerlar kullanıcı tarafından operand listesinden açılış değeri "0" yapılmadığı sürece kalıcı olarak kullanılabilmektedir.

    1. Kalıcı Hafıza olarak kullanımı ekran1.JPG.1b5a9708695a1fe2c0d9e5be20947e90.JPG

    2. Açılış da Sıfırlama işlemi        ekran2.JPG.342020978528bbc90441c74b695f2963.JPG

  11. Merhabalar,

    Forum sitemizi yeterince incelemediğinizi düşünüyoruz.

    1. Öğrenmek istediğiniz veya bilgi almayı talep ettiğiniz endüstriyel ürün hakkında PLC, HIZ KONTROL CİHAZLARI, HMI (Operatör Panelleri), SERVO MOTOR, STEP MOTOR gibi örnek uygulamaları forumumuz da ilgili konu ile ilgili bilgiye erişebilir, sormak istediklerinizi forum sayfamızdan sormanız halinde hızlı geri dönüş de alabilirsiniz.

    2.  Forum da örnek uygulamalar ve teknik dökümanlar alt başlıklarına bakabilirsiniz.

    3. Ücretsiz olarak firmamızda verilen PLC ve HMI eğitimlerinden yararlanmak için ise www.gmtcontrol.com sayfamızda yer alan iletişim kısmındaki irtibat bilgilerinden iletişime geçmeniz halinde yararlanabilirsiniz.

    4. Özellikle döküman veya örnek program hazırlanmasını istediğiniz bir konu varsa belirtirseniz, hazırlayıp paylaşabiliriz.

    İyi çalışmalar

    • Like 1
    • Thanks 1
×
×
  • Yeni Oluştur...