  1. Merhaba Bilal Bey, Belirttiğiniz isteğinizi HMI cihazı ile yapabilmeniz mümkün değildir. İyi günler.
  2. Merhaba, Sorunuz hakkında tüm bilgileri, PDesigner HMI Editör programı yardım menüsünde "Haberleşme Bağlantısı Yardımı" başlığı altında yer alan dokümanda bulabilirsiniz. İyi günler.
  3. Merhaba Fatih Bey, Belirttiğiniz konu hakkında "RTC Ayarla" komutunu kullanabilirsiniz. Komutun kullanımı hakkında daha detaylı bilgiye GMTSuite PLC Editör programı yardım dosyasından da erişebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  4. Merhaba, Belirttiğiniz iki operatör panel içinde aynı haberleşme kablosu üzerinden PLC ile haberleşebilmeniz gerekir. Operatör panelinizin haberleşme portunda bir sorun da olmuş olabilir. Konu hakkında destek almak için firma iletişim bilgilerinden irtibat kurabilirsiniz. İletişim - GMT Endüstriyel Elektronik (gmtcontrol.com) İyi çalışmalar.
  5. Merhaba İrfan Bey, Siz değerli GMTCNT markası kullanıcıları ile dünya markası olma hedefinde ve ülkemiz de %100 yerli PLC üreten marka olmanın da gururunu taşıyarak destekleriniz için teşekkür ederiz. Belirttiğiniz konular, bir sonraki yeni versiyon GMTSuite PLC Editör çalışmalarında dikkate alınacaktır. Ayrıca paylaştığınız görseldeki ladder diyagramın çalışmaması için bir sebep görünmemektedir. İsterseniz birden fazla aynı işlemi uygulamanız gereken noktalarda "Küme Komutlarını" da kullanabilirsiniz böylece çok daha pratik ve kısa zamanda ladder içerisinde onlarca satır yazm
  6. Merhaba, Aşağıda belirttiğim ayarları yaptığınızda hız kontrol cihazı belirttiğiniz gibi çalışacaktır, P0-02 = 1 Harici Terminal ile Start P0-03 = Hız referansı için eğer panel üzerinde yer alan potansiyometre kullanılacaksa bu parametrenin içerisine "4" yazılır. Cihaz üzerindeki analog giriş kullanılacaksa "2" değeri girişi yapılır. Eğer motorun anında durması ve kalkış yapması istenirse hızlanma ve yavaşlama zamanı parametrelerine aşağıdaki değerlerin girişi yapılır. P0-17 = Hızlanma zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. P0-18 = Yavaşlama zamanı parametr
  7. PDesigner HMI Editör Programı NetPrint Özelliği Kullanımı PDesigner HMI Editör Programı NetPrint Özelliği Kullanımı.pdf
  8. Bu uygulamada GMT markasına ait GLC496T serisi CPU ile GSS3-2RS serisi Servo Sürücü Modbus RTU (RS485) haberleştirilerek ile servo motorun TSG serisi HMI'dan girilen pozisyon ve hız değerleri ile dönüşü sağlanmıştır. 984446189_GSS3SERISISERVOSISTEMRS485ILEKONTROLORNEGI.rar
  9. Samet KEBELİ

    Step hız

    Merhaba, Gerekli bilgilere ekli dosyadan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. GMTCNT_STEP_MOTOR_HIZ_TORK_GRAFİKLERİ_R120219.pdf
  10. Merhaba, Konu hakkında daha detaylı bilgi ve yardım için firma ile iletişime geçmenizi rica ederim. http://gmtcontrol.com/tr/iletisim.html sayfasından firma iletişim bilgilerine erişebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  11. Merhaba, Öncelikle PLC'nizin ve PC'nizin IP konfigürasyonunda IP ayarlarının otomatik seçildiğinden emin olunuz. PLC'nizi fabrika ayarlarına çeviriniz (PLC enerjisini kesiniz RUN butonuna basılı tutarak parmağınızı kaldırmadan PLC'ye enerji veriniz. PLC'nin ortadaki ledi olan hata ledi bir defa yanıp söndüğünde parmağınızı kaldırınız. PLC enerjisi tekrar kesiniz. Sonrasında enerji veriniz ve cihazınız fab. ayarlarına dönmüş olur.) GMTSuite PLC Editör programını açınız herhangi bir proje açık olmadan sol tarafta cihazlar sekmesine geçiniz, eğer bağlantıda yada herhangi bir virüs, güvenlik
  12. Merhaba, *.gpf uzantısı GMTsuite PLC Editör programının sizin için oluşturduğu proje dosyasıdır. *.csv uzantılı dosya için ise herhangi bir virüs veya güvenlik ile ilgili yazılımınız aktif ve bu dosyaya oluşturulduğu anda müdahale ediyor olabilir. Bu nedenle önce projenizde haberleşeceğiniz adreslerin Modbus Haberleşme adreslerini aktif ettikten sonra belirttiğim yazılım vb. noktaları pasif ederek deneyiniz. İyi çalışmalar.
  13. Merhaba, GMTSuite PLC Editöründe yapmanız gereken ayarlar oldukça kolay PLC'nize IP tanımlamanız ve veri alışverişi yapmak istediğiniz operandın Modbus Haberleşme adresini açmanız yeterli. Aşağıda yer alan dokümanı inceleyebilir ve GMTCNT markasının YouTube Eğitim kanalında birçok konu hakkında zengin içerik de bulabilirsiniz. Modbus TCP Haberleşme protokolü ile iki PLC'nin aralarında Haberleşmesi Örneği; http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=388 İyi günler.
  14. Merhaba, Sürücüden kaynaklı bir hata olma ihtimali yeni aldığınız bir cihaz da herhangi bir kullanıcı hatası nedeniyle yaşanmış bir sorun kaynaklı olmadıktan sonra hiç karşılaşmadım diyebilirim. Öncelikle kullandığınız PC de, Servo programının çalışmasını engelleyebilecek herhangi kısıtlayıcı program olmadığına sonrasında ise başka bir RS232 - USB çevirici ile testinizi yapmanızı rica edeceğim. RS232-USB çeviricinizin çalıştığını belirttiğiniz kontrol yazılımınızda da servo yazılımında kullandığınız ayarlar ile mi test yapıyorsunuz. Sektörde bazı çeviriciler, çalışma hızları (Baudrat
  15. Merhaba, RS232 Seri Bağlantı Portu X3 kullanmanız ve aşağıda yer bağlantıyı yapmanız halinde bağlantı kurabilmeniz gerekli. Bağlantı ve kablolamayı nasıl yaptığınız ve RS232 USB dönüştürücü olarak hangi ürünü tercih ettiğiniz hakkında da bilgi paylaşırsanız hatanın nereden ve nasıl kaynaklandığı hakkında daha açıklayıcı olabilir. İyi günler.
×
×