Merhaba,
Karşılaşmış olduğunuz hata aşağıdaki sebeplerden dolayı olabilmektedir.
* PLC programlama yazılımında seçilmiş olan konfigürasyon ile fiziksel konfigürasyonun aynı olmaması,
* Kullandığınız CPU'nun diğer modüller ile haberleşmesini sağlayan donanımının arızalı olması,
* CPU'ya bağlı bulunan ek modüllerin arızalı olması.
-
-
Merhabalar,
Belirtmiş olduğunuz konu ile ilgili öncelikle kullanmış olduğunuz PLC modelinde analog çıkış bulunmakta mı? Model belirtmeniz durumunda sizlere daha detaylı yardımcı olabiliriz.
Hız Kontrol Cihazını aşağıda belirttiğim iki yöntem ile ihtiyacınızı karşılayacak şekilde kullanmanız mümkün olacaktır;
1.Yöntem
PLC ile Hız Kontrol Cihazı arasında haberleşme RS485 aracılığı ile iletişim kurulur. PLC'ye bağlı bulunan HMI ile de Hız Kontrol Cihazının parametrelerinde iletişim yoluyla değişiklik yapmak mümkün olacaktır.
2.Yöntem
PLC'nin analog çıkışları, Hız Kontrol Cihazının analog giriş bağlantı noktalarına bağlanır ve böylece PLC den gelen analog değer ile Hız Kontrol Cihazının analog girişi ile istenilen aralıkta çalışması sağlanır. HMI ile PLC'nin analog çıkışlarına istenilen değer girişi atanabilir.
Ayrıca internet sitemizde http://www.gmtcontrol.com/tr/yuklemeler/ornek-uygulamalar.html bölümünde yer alan bu konu ile ilgili örnekleri de inceleyebilirsiniz.
Sormak istediğiniz sorular hakkında firmamız ile iletişime geçmeniz halinde sizlere memnuniyetle yardımcı olabiliriz.
İyi günler dileriz.
- 1
-
-
GMTCNT Micno Inverter cihazımız, 0-50 Hz çalışma aralığında çalışma frekansında ayarlanmış olmasına rağmen cihaz ekranında değerlerin 0-16 skala aralında değişimini ayarlanması için aşağıda yer alan parametrelerin cihaz menüsüne girilmesi gerekmektedir.
Parametre Adı
Fonksiyon
Frekans Komutu Kaynağı A
P0-03 : 4 (Paneldeki Potansiyometre)
Frekans Üst Limit
P0-12 : 50.00 Hz
Frekans Alt Limit
P0-14 : 00.00
AI Maksimum Giriş Yüzdesi - Tip3
P4-26 : 32.0
Bu ayarlar uygulandığında, belirtilen maksimum frekans değeri olan 50 Hz' in %32'si olan 16 değeri ile ekran skala aralığı 0 ile 16 arasında ayarlanır.
GMT SUITE SAYICI FONKSİYONU HATASI
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Merhaba,
Göndermiş olduğunuz programınızın görselde yer alan kısmında ki, durum sağlanarak test yapılmış olup herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Yeni bir proje açarak programınızı yeniden yazmanız, yaptığınız bir yazım hatası var ise görülmesini sağlayacaktır. Yapmış olduğunuz programı paylaşmanız halinde de bu konuda sizlere destek olabiliriz.