hocam oncelikle zaman ayirip cevap verdiginiz icin cok tesekkur edreim. senaryonun ikinci kismi degisti. ikinci kisim ikinci butona basildiginda3 farkli sabit hizda her hizda farkli surelerde calisacak ve duracak. birinci mod ise ilaclarin hazirlanmasi uzun surdugu icin operatorun insiyatifinde kaliyor istedigi zaman istedigi hizi veriyor. ben bu senaryo icin su sekilde bir ayarlama dusundum.
1. mod P0-03=4
2. mod P0-04=7
P0-07=2
P4-02=18(bu parametrede 17den sonra direkt 19-a geciyor, 18 yapamiyorum.)
PC00=20
PC01=30
PC02=40
PC18=600sn
PC20=1000sn
PC22=1000sn
PC16=0
------------------ ayarlari bu sekilde yaparsam 1. butona (K1) bastigimda P0-03 modunda operatorun istedigi ayarlamada, ikinci butona(K2,K3 ) bastigimda 10,15 ve 20 Hzde belirlenen surelerde donecek ve duracak. Dogru mu? Dogru olup olmadigini kontrol edemedim cunku bu(P4-02=18) parametrede 17den sonra direkt 19-a geciyor, 18 yapamiyorum. Bunun sebebi nedir? benden once yapilan ayarlamalardan dolayi mi? benden onceki ayarlama harici bir butonla invertere start vermek ve istenilen zamanda istenilen hzde ayarlama yani benim dedigim senaryonun ilk modu.
tekrardan cok tesekkur ederim.