  1. ID değeri Modbus Tcp için gereksiz gözükse de bazı slave cihazlar broadcast (ID=0) desteklemediği için haberleşme problemi olmaktadır. Id si 1 olan slave in ilk 2 holding registeri ni okumak istedigimizde üretilmesi gereken paket. 01 03 0000 0002 +crc iken 00 03 0000 0002 +crc şeklinde gönderiliyor. Yazılımda id için 0 ve farklı değerlerin girilmesi faydalı olacaktır.
  2. IP tarafinda problem yok. Sorun Network id yazan kısım, ne yazarsak yazalım 0 id olarak gönderiyor.
  3. Selamlar, GMTSuite ver 0.9.3.1 kullanıyorum. CPU Ethernet tarafında Modbus Slave cihaz eklediğimde, slave ID sini değiştiremiyorum. Paketler ID si 0 olan broadcast e gönderiyor gibi gözüküyor. Wireshark görüntüsü Test için kullandığım python kodu çıktısı.
×
×