Jump to content

ekarinca

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    3
  • Katılım

  • Son ziyaret

İletiler bölümüne ekarinca kullanıcısının eklediği dosyalar

  1. ID değeri Modbus Tcp için gereksiz gözükse de bazı slave cihazlar broadcast (ID=0) desteklemediği için haberleşme problemi olmaktadır.

    Id si 1 olan slave in ilk 2 holding registeri ni okumak istedigimizde üretilmesi gereken paket.

    01 03 0000 0002 +crc iken

    00 03 0000 0002 +crc şeklinde gönderiliyor.

     

    Yazılımda id için 0 ve farklı değerlerin girilmesi faydalı olacaktır. 

  2. Selamlar,

    GMTSuite ver 0.9.3.1 kullanıyorum. CPU Ethernet tarafında Modbus Slave cihaz eklediğimde, slave ID sini değiştiremiyorum. 

    Paketler ID si 0 olan broadcast e gönderiyor gibi gözüküyor.

    1751693077_Screenshotfrom2019-02-0322-52-35.thumb.png.50a4fa4e2365d2f09e15c93718c97693.png

     

    Wireshark görüntüsü

    1548907366_Screenshotfrom2019-02-0323-02-39.thumb.png.4aa7a40ff980c9fbcc8ac7dc4e1c35a6.png

    Test için kullandığım python kodu çıktısı.

    652130967_Screenshotfrom2019-02-0322-49-44.png.80c94135c7a63ec594c98b3a50074bff.png

×
×
  • Yeni Oluştur...