Merhaba.
Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn)
20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri:
P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot.
P0-03: 2 harici pot ile kontrol.
P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani.
P0-18:15 sn. 1.Durma zamani.
P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir.
P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir.
P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani.
P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani.
P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi.
P8-26:20.0 hz. Yavaşlama rampa süre değişimi.
İyi çalişmalar dilerim.
- 2
-
Merhaba.Mıcno sorunuza 20-50 hz arası calışma.
P0-10:50.0 max. Frekans
P0-12:50.0 max. Frekans limit.
P0-17:15.0 sn. Kalma süresi.
P0-18:15.0 sn. Durma süresi.
P4-14:20.0 min. Frekans (Potansiyometre)
- 1
Eş yaşlandırma
in MICNO FORUM
gönderildi
Merhaba.
Gmt micno invertör ile direk eş yaşlandırma yok,Micno inverter ile haberleşmeli,gmtsuitplc ile yapılmıs.Es yaslandırma ekte mevcuttur.
HIDRAFOR_2'Lİ.gpf