Merhaba;

Örnek olarak bir uygulama yapmaya çalışıyorum.

Sistemimde 1 adet GLC-196R 1 adet GOP43-043ATE ve bir Metronix encoder var.

GMTSuite programında Konfigürasyon sekmesinden HSC Group 2 kısmından encoderi ayarladım.

Aynı zamanda teknik dökümanlarınızda anlatıldığı şekilde her iki cihaz için de RS485-2 ayarlarını yaptım.

Operandlar sekmesinden de Giriş sayaç, Sayma yönü ve Sayma frekansı operandlarının modbuslarını aktif ettim. 42025, 42027 ve 42029 adreslerini aldılar.

HMI programında ise PLC'den Giriş sayac, Sayma yönü ve Sayma frekansı alanlarını okuyarak ekranda görüntülemek istiyorum.

Bunun için bir Number Display bileşeni aldım ve asıl sorunum burada PLC'nin hangi bellek alanını nasıl göstereceğim?

Bu bölümde LW, RW, FRW, ELW, HR ( MW ), IR alanları var.

GMTSuite ile ayarladığım 42025, 42027 ve 42029 adreslerini nasıl okuyabilirim?

 

tarihinde Orhan tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

Sorunu önce AdressTag videosunda anlatılan yöntemle çözdüm. Aynı zamanda GMTCNT PLC MODBUS ADRES HARİTASI pdf dökümanındaki yöntemle de yapılabilir sanırım. Ancak henüz denemedim.

Teşekkürler yine de.

tarihinde Orhan tarafından düzenlendi