beyzagokdemirr Posted August 19, 2021 Share Posted August 19, 2021 HIZLI SAYICI FONKSİYONU ÖN BİLGİ: GLC serisi PLC’lere 3 adet hızlı sayıcı bağlanabilir (3 kanal). Hızlı sayıcı kanalları sırasıyla 0.kanal, 1.kanal ve 2.kanal olarak isimlendirilir. - 0.kanal için IP[0] veya IP[1]’ den biri kullanılmalıdır (aynı anda ikisi birden kullanılamaz) - 1.kanal için IP[3] veya IP[4]’ den biri kullanılmalıdır (aynı anda ikisi birden kullanılamaz) - 2.kanal için IP[6] veya IP[7]’ den biri kullanılmalıdır (aynı anda ikisi birden kullanılamaz) NOT: IP[2], IP[5] ve IP[8] girişleri hızlı sayıcı olarak kullanılamaz. PLC’ye bağlanabilecek hızlı sayıcı maksimum frekansı CPU modülüne göre farklılık gösterir: - GLC-196 serisi 20 kHz’e kadar destekler - GLC-296 serisi 50 kHz’e kadar destekler - GLC-396 serisi 50 kHz’e kadar destekler - GLC-496 serisi 200 kHz’e kadar destekler HIZLI SAYICI FONKSİYONUNUN KONFİGÜRE EDİLMESİ 1. GmtSoft programında HSC bölümünden fonksiyonu seçip program yazma alanına sürekle bırak yaparak HSC fonksiyonunu çıkabilirsiniz. HSC fonksiyonu SB[0] enerjilenme rölesi ile kullanılmalıdır. 2. Hızlı Sayıcı fonksiyonunun konfigüre edilmesi için fonksiyon bloğunun üzerine çift tıklandığında Şekil-2’ de görünen parametre penceresi açılır. 3. Parametre ayarları aşağıdaki gibi yapılır: HSC’NİN RESETLENMESİ (SAYAÇ ADRESİNE 0 DEĞERİNİN YÜKLENMESİ) 3 farklı kanal hızlı sayıcı için 3 ayrı hızlı sayıcı resetleme fonksiyonu bulunmaktadır. - 0.kanal hızlı sayıcının resetlenmesi için aşağıdaki blok kullanılmalıdır - 1.kanal hızlı sayıcının resetlenmesi için aşağıdaki blok kullanılmalıdır - 2.kanal hızlı sayıcının resetlenmesi için aşağıdaki blok kullanılmalıdır GMTSoft_Hizli_Sayici_Kurulumu.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...