Merhaba. Enkoder okuma konusunda takıldığım bir yer var. GMT serisinden 750 W bir servo motor var. GSSF-L1 model servo sürücü var. PLC olarak GLC-396T model kullanıyorum. Yaşadığım problem enkoderden okuma yaparken, belirli bir süre verinin gelmemesi veya geç gelmesi. Sonrasında tekrar devam etmesi. Yani bir turda 2500 puls alamıyorum.
Bu olay tekrar edip duruyor. Test etmek için aynı modelde farklı bir servo  taktım ve PLC yi değiştirdim ama sorun devam etti. PLC enkoder girişi olarak IP 3/4/5 kullandım. Sürücü kısmında mı yoksa yazılım kısmında mı bir ayar yapmam gerekiyor çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar Harun Bey;

Servonun puls çıkışı NPN türündedir. Bunun için PLC'nin Inputlarını NPN ile uygun hale getirmelisiniz.

PLC Inputlarının NPN okuma yapabilmesi için Inputlardaki COM ucuna +24V vermelisiniz. Bu şekilde yaparsanız çalışacaktır.

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin.