Minimo Oluşturuldu: 14 Haziran, 2022 Share Oluşturuldu: 14 Haziran, 2022 Merhaba, GSTD-2556 sürücüsünün alarm çıkışı NO mı yoksa NC mudur? İyi günler dilerim. Emre Öz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egecanbiryan 15 Haziran, 2022 gönderildi Share 15 Haziran, 2022 gönderildi Alarm çıkışları transistör çıkışlıdır. Hem PNP hem NPN olarak ayarlanabilmektedir. GSTD-2556 sürücü için de ekteki şemaya göre kullanım yapabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Minimo 15 Haziran, 2022 gönderildi Yazar Share 15 Haziran, 2022 gönderildi Teşekkür ederim. Bağlantıları daha önce forumda görmüştüm. Benim öğrenmek istediğim sürücüde hata olduğu zaman mı sinyal veriyor (NO) yoksa hata olmadığı zaman mı sinyal veriyor (NC). İyi günler dilerim. Emre Öz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Minimo 16 Haziran, 2022 gönderildi Yazar Share 16 Haziran, 2022 gönderildi Kulanım durumunu anlatacağım size. PNP bağlantı yaptım. Sürücü hata moduna geçtiği zaman PLC girişi aktif oluyor. Fakat bu durum prensip olarak doğru uygulama değil. Örneğin sürücünün sigortası attı yada kendi içinde çalışamaz duruma geldi yada enerji kablosu koptu yada çıktı. Bu durumda sürücü sinyaz veremez hale geliyor. Benim ihtiyacım sürücü normal çalışırken plc girişinin aktif olması. Bir hata durumunda plc girişi pasif olursa her hata durumunu algılayabilirim. Bu şekilde uygulayabilme için bir öneriniz var mı? İyi günler dilerim. Emre Öz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...