zxcvasd Oluşturuldu: 6 Şubat, 2023 Share Oluşturuldu: 6 Şubat, 2023 Merhaba, danfoss fc 51 ve fc 280 serisi ac sürücülerle modbus üzerinden haberleşme yapıyorum fakat değerleri okuyamıyorum. sürücü üzerinde haberleşme lambası yanıyor. programı çalıştırdıgımda hem okuma hem yazma bloklarında 3 değeri gözüküyor. modbus adreleri dogru girildi sürücü parametreleri danfoss modbus haberleşme dökümanu üzerinden ayarlandı fakat 1 haftadır uğraşıyorum okumuyor. aynı zamanda cihaz network ıd kısmı web aramalarında gördüm benim programda gözükmüyor maalesef diger data tiplerinide denedim olmadı Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yavuzgmt 6 Şubat, 2023 gönderildi Share 6 Şubat, 2023 gönderildi Merhabalar, PLC de RS485 haberleşmesi veri adresleri kısmında, elinizdeki adreslerin decimal değerlerine 40001 eklemeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...