  1. Pi Sayısı = 22/7 =3,14... Hatayı azaltmak için 3,14 yerine 22/7 olarak işleme almak daha uygundur.
    1 point
  2. hocam denemeleri yaptım 6000 mm 6100 mm sapıtma yaptı (135*22.20 ) cektigimde 6000 mm tam sonuc aldım diyer metrajlarıda denedim hic bi sorun olmadı 135 silindirin capı ise 22 degerini nerden bulduk hocam bunun acıklamasını yaparsan carpanların bolenlerin
    1 point
  3. tamam hocam bugun testine gececegim bilgi verim size
    1 point
  4. Çarpan bilgisi doğru olmamış anlaşılan. O zaman önce her seferinde aynı boyda malzeme geçiyor mu onu kontrol edelim. Belli bir boyda malzeme geçirelim ve enkoderin ürettiği ham değeri not edelim. Resetleyip 5-10 kere yapalım. Hep aynı değeri almıyorsak malzemenin geçişi ile bir sorun vardır. Değilse çarpan bilgisi hesaplamaya geçebiliriz. Çarpan Bilgisi = Ölçtüğümüz değer / Encoderden okuduğumuz değer
    1 point
  5. TESEKURLER HOCAM İSLEMİ YAPTIM FIZIKSEL OLARAK SİLİNDİRİ CEVİRDİM Bİ TURU 423 MM OLARSAK YAKALIM HDM BANEL UZERİNDEN RESETLEME YAPTIM SILINDIR UZERİNE İSARET KOYDUM 6000 TAMAMLADIMDA Bİ İSARET DAHA VURDUM BUNU DEFALARCA YAPTIM HER SEFERINDE VERDGIM ISARETEN İLERİSİNDE 6000 YAKALIYOR SİZCE NEDEN BOYLE Bİ SORUN OLABILIR
    1 point
  6. Çarpan bilginiz, (135*22/7)/4096 (135*22)/(7*4096) Şeklinde hesaplanır. Bunu real bir değişkende hesaplayıp okunan değerle çarparsanız sonuç mm cinsinden geçen değer olur.
    1 point
  7. HOCAM HAYIRLI AKSAMLAR ELİMDE GMT 296 T CPU MEVCUT Bİ METRAJ İSLEMİM VAR SİLİNDİRİN CAPI ( 135 ) (135*3,14=423,9 MM) ALMAM GEREK Bİ TURDA BUNUN İCİN NASIL Bİ MATAMATİK İŞLEMEM YAPMAM GEREK ENCODER PULSE (1024) Bİ TURDAKİ PULSE (4000)
    1 point
  8. Encoder 1 tur attığında sayma değerinde 400 okuyorsunuz. Ama siz 400 değil de mm ya da cm yani herhangi bir ölçü biriminde görmek istiyorsunuz. Bunun için 1 pulse' in kaç birim olduğunu bilmek zorundayız. Bunu hesaplayabilmemiz için de şu kadar malzeme geçtiğinde bu kadar pulse üretiyor diye bir bilgi vermelisiniz. Tavsiyem; Sayma değerini sıfırladıktan sonra sistemden bir malzeme geçirin. Malzeme boyunu ölçtüğünüz değere bölün. Çıkan sonuç çarpan bilgisidir. Bu değeri sayma değeri ile çarparsanız ölçtüğünüz birimden görmeye başlarsınız.
    1 point
  9. Merhaba, Daha önce enkoderli bir uygulama yaptınız mı, HMI uygulamanız oldu mu acaba? Yani puls ı uzunluğa mı çevirmede sorun var matematiksel olarak; yoksa bunu plc de hangi komutarla yapacağız, PLC tamam ama HMI programı hiç yapmadım mı diyorsunuz ?. Bunu açıklığa kavuşturursak yardımcı olabiliriz sanırım.
    1 point
  10. Merhaba, Daha önce enkoderli bir uygulama yaptınız mı, HMI uygulamanız oldu mu acaba?
    1 point
×
×
  • Yeni Oluştur...