  1. Malumunuz PID kontrol proses değeri ile Set değeri arasındaki ilişkiye göre, proses değerine etki etkiden çıkışa gereği kadar çıkış vermeyi sağlar.  PID kullanımı ile ilgili örnek yukarı da verilmiş.  Bundan sonrası bunları kurgulamak oluyor.

    uygulamanızda 1 analog bilgi 1 motorumu kontrol edecek yoksa, Herbir analog bilgi ilgili her iki motorumu kontrol edecek.

  2. Adım (step) komutlarının öncelikle step motor sürme ile ilgili bir komut olmadığını belirtmek isterim. 

    Bu komut seti ladder da işlem satırlarının istenilen sırada yapılmasını sağlar.

    Mesela bir uygulamanız da ölçtüğünüz bir değer ve extra bir koşul olduğunu düşünelim. Bu değer x değerine gelince ve Y koşulu sağlanınca,  17. satırda belirtilen işlemler yapılsın ardın 23. satırdaki işlemler yapılsın. Yada bu değer Z değerine gelince  ve  Y koşulu sağlanınca 30. satır ardından 23. satırdaki işlemi yapsın gibi...

    Bu belirtiğim örnek ladder da Adım komutları kullanmadan da yapılabileceğini de belirtmek isterim.

    • Thanks 1
  3. HMI a internet üzerinden bağlanmaya çalışıyorsanız. Port yönlendirme yapmanız gerekir. Öncelikle Aynı LAN içinde veya PLC-HMI birebir bağlı şekilde deneyerek, ayarlamalarınızda problem olup olmadığını teyit edebilirsiniz. İkinci aşama olarak internet üzerinden ulaşmak için ayarlamaları yapabilirsiniz.

  4. GMTSoft programında analog çıkış registerı SI0 dır ve skalası 0-16383 arasındadır. Bu register içine 0 yazdığınızda 0V,  16383 yazdığınızda 10V çıkış alabilirsiniz.

     Mesela 0-5V aralığında çalışmak istiyorsanız SI0 nolu register için 0-8192 arası değer yükleyebilirsiniz.

    • Thanks 1
  5. Birden fazla data  gösterilirken. İstenilen kanalın gösterimini engellemek için kullanılır. Yani tabloda 1.2.3 kanal olarak datalar var. Kanal gizle bölümüne belirlediğiniz adrese girdiğiniz değere göre istediğiniz kanalı gizletebiliyorsunuz

     

    • Thanks 1
  6. GMTSoft yazılımında CPU üzerinde analog çıkış SI0 nolu registerda, analog giriş SI1 nolu registerdadır. 

    SI0 için 0-16383 arasında değer yazarsanız 0-10V üretmiş olursunuz.

    SI1 içinde 0-10V sinyaline karşı 0..4095 değerini okursunuz.

    Bu registerları kullanarak uygulamanızı yapabilirsiniz.