Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için:
P0-03: 8 (PID)
PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır)
PA-01: 100 (Set değeri)
PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi)
PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı.
PA-05: Kazanç