  1. Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için: P0-03: 8 (PID) PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır) PA-01: 100 (Set değeri) PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi) PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı. PA-05: Kazanç parametreleri yeterli olacaktır.
  2. Merhaba efendim. 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp basıncı sabit tutmak mümkün. Bunun için: P0-03 (frekans komut kaynağı) parametresi 1 ayarlanmalı ve AI1 ve GND uçlarına transmitter uçları bağlanmalıdır. Transmiterden gelen 0...10V bilgisine göre orantılı olarak stabil bir şekilde frekans değişecektir.
×
×