Merhaba efendim. 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp basıncı sabit tutmak mümkün. Bunun için:
P0-03 (frekans komut kaynağı) parametresi 1 ayarlanmalı ve AI1 ve GND uçlarına transmitter uçları bağlanmalıdır.
Transmiterden gelen 0...10V bilgisine göre orantılı olarak stabil bir şekilde frekans değişecektir.
- 1
MICNO ile PID kontrol yapabilir miyim?
in INVERTER - Motor Hız Kontrol
gönderildi
Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için:
P0-03: 8 (PID)
PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır)
PA-01: 100 (Set değeri)
PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi)
PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı.
PA-05: Kazanç
parametreleri yeterli olacaktır.