On 1/16/2020 at 11:46 AM, hasbuke said:
Bu GOP için uygun değil sanırım, tetikleme modu açılış sayfası yok.
https://dosya.co/3hzwzqn1k1kv/gecikmeli_sayfa_gecisi.rar.html
Merhaba. Eğer hala çözemedinizse, aynı örneye benzer GOP için yapdım, burada asıl dikkat etmeniz gereken şey, Database araç çubuğundakı, PLC Kontrola eklediyimiz Pencere Değiştir fonksyonudur. Zaman rölesi sadece LW0 adresinin içerisine istediyimiz pencereye karşılık gelen numarayı gönderiyor. Örnekte bu 10, Frame 10, penceresine geçmek için. http://forum.gmtcontrol.com/index.php?/topic/861-plcden-hmi-sayfa-değişimi/ şu linkde arkadaşlar, PLC Kontrol`la Pencere değiştirmeyi çok güzel anlatmışlar. -
Teşekkür ederim.
-
Merhaba. GOP43-070 ETE markalı HMİ`a uzaktan program atmak mümkünmü?
-
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bir sorum daha vardır. İşaretlediyim zaman değerini HMİ ekranından değişmek şansım varmı? Ya da Function Parts`dakı Timer`in zaman deyerini HMİ ekranından deyişe biliyormuyuz. User manualda registerlar arasında aradım bulamadım. Methodu ON -> OFF tetikleme ile seçip plc`de zaman rölesiyle yapabilirim, ama başka yolu da varmıdır onu bilmek istedim?
Hansem, 15.10.2019 - 09:18 yazdı: -
Hansem, 3 saat önce yazdı:
Geçmiş veri sorgulama kısmı geçmişe dönelik kaydedilen dataları çağırmak içindir. iki methodu vardır. Tarihe göre veya dosyaya göre.
Teşekkür ederim cevap için. Peki kanal gizle ne işe yarıyor?
-
-
Merhaba.
> PİD için örnek uygulama:0-10 bar 0-10vdc basınç transmitteri ile micno hız kontrol’u 5-50hz arasında.5 barda sabıt tutmak istiyoruz.
>
>
>
> P0-03 : (8) hız bilgisi PID.
>
> PO-10 : 50.0 max.frekans.
>
> P0-12 : 50.0 max.frekans limit.
>
> P0-14 : 5.0 min.frekans.
>
> P0-17 : 0.01 sn kalma zamanı.
>
> P0-18 : 0.01 sn durma zamanı.
>
> PA-00 :PID set noktası.Eğer ( 0 ) olur ise.PA-01’den set bılgısı gırılmesı gerekir.Ayrıca ( 3 ) yaparsak hız kontrol cıhazının ustundeki POT’tan set noktası ayarı yapılabilir.Hız bilgisi gibi basınç set değeri artar.
>
> PA-01 : Set değeri.0-100 arası değer giriyoruz.Bizim set noktamız ( 5 bar ) olduğu için buraya 50 yazıcaz.
>
> PA-02 : Pıd noktası.Basınc bilgisini veriyoruz.0 yaparsak AI1 , 1 yaparsak AI2 anlamına gelir- 2
-
Murat, 42 dakika önce yazdı:
Merhaba.
Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn)
20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri:
P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot.
P0-03: 2 harici pot ile kontrol.
P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani.
P0-18:15 sn. 1.Durma zamani.
P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir.
P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir.
P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani.
P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani.
P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi.
P8-26:20.0 hz. Yavaşlama rampa süre değişimi.
İyi çalişmalar dilerim.
Teşekkür ederim, Murat bey. Tam istediğim gibi oldu. Size de iyi çalışmalar. Kolay gelsin.
-
Murat bey, ilgilendiyiniz için teşekkür ederim. Sorunu T1 rölesinin yardımıyla ve kontaktör kullanarak hall edicem. Siz söylediyinizi denemiştim, motor 0 Hz'den dönmeye başlıyor. Teşekkür ederim.
-
Merhaba. Bir sorum vardır. Micno model inverterlerde mümkünmü ki, mesela start verildiyinde motorun hızı direk 20 Hz'ten başlasın? Hızlanma zamanım ama en az 10-15 saniye olucak. Yani motorun hızı 20 Hz'den 50 Hz'e ani olarak çıkmamalı. Bu sorunu hangi yolla çöze bilirim? ( sürücü 11 kw).
pwm zaman rölesi ilk enerjilendiğinde çalışmaya off konumundan başlıyor.
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Merhaba, Evet bu konu beni de ilgilendiriyor, ilk olarak ON süresi ve ya OFF süresi seçimi verseydiler iyi olurdu.
Açılış deyerini 1 yapmakla, ya bir röle kullanmakla ya da inverse çıkışla olmuyorsa, 2 zaman rölesinnen kendiniz flaşör z/r yapın ?
Gmt_Suite_2_timerdan_flashor.gpf