  1. Ali ÖZKAYA

    mobil uygulama ile plc ye uzaktan kontrol

    İyi günler, Aşağıdaki videodan faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  2. Ali ÖZKAYA

    tork kontrol

    İyi günler, Micno serisi cihazlar monofaze veya trifaze besleme farketmeksizin encoder ihtiyacı olmadan tork kontrol ve hız kontrolde tork limitleme yapabilir. İyi çalışmalar.
  3. Ali ÖZKAYA

    GLC-296R RS485 ile AC sürücü

    İyi günler, Bahsettiğiniz uygulamayı invertörün dijital girişlerinden start - stop vererek yapmanız daha hızlı ve doğru bir sonuç almanızı sağlar, haberleşme gecikmeleri vs işinizi olumsuz etkileyebilir. Haberleşme ile yapmak istiyorsanız da cihazınızı haberleşme ile start stop alacak şekilde ayarlayıp bununla alakalı adresleri tespit ederek plc üzerinden gerekli dataları göndererek yapabilirsiniz. Bununla alakalı forumda örnek program bulabilirsiniz ama takdir edersiniz ki bizim örneklerimiz GMT cihazları üzerinden verilir Siemens ile ilgili geliştirmeyi sizin yapmanız gerekecektir. İyi çalışmalar.
  4. Ali ÖZKAYA

    rs485 haberleşme hatası

    İyi günler, Anladığım kadarıyla GMT kanadı görevini yapıyor fakat sürücü tarafında ayar vs. problemler var bunun için cihaz teknik destek ekibinden yardım alabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  5. Ali ÖZKAYA

    uçan testere

    İyi günler, GmtSuit plc yazılımızda veya servolarımızda hazır uçan testere makrosu şu an için mevcut değil, sisteme bağlayacağınız encoder ile hız takibi yapacak şekilde kendi programınızı yazarak yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  6. Ali ÖZKAYA

    Rampalı Step Motor kullanımı

    İyi günler, Aşağıdaki linkte bulunan örnek programlarda rampalı ve absolute komutlarla ilgili örnek uygulamalar mevcuttur, onları inceleyerek kendi programınızı geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  7. Ali ÖZKAYA

    rs485 haberleşme hatası

    İyi günler, Aşağıdaki linkte Gmt plc hmı ve invertörleri arası örnek bir uygulama mevcuttur, oradaki örneği inceleyip kendi cihazlarınıza uygulayabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  8. Ali ÖZKAYA

    Servo pozizyon kaydetme

    İyi günler, CPU_HSO0_ResetPulsCounter değişkenini yükselen veya düşen ile setlediğiniz vakit konumu sıfırlamış olursunuz daha sonra istediğiniz konuma götürüp aktüel konumu kalıcı olarak seçtiğiniz bir değişken içine eşitle komutu ile kaydedebilirsiniz sonra o değişkeni pozisyon set değeri olarak kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  9. Ali ÖZKAYA

    Modbus RTU Çoklu Okuma Hatası

    İyi günler, Öncelikle daha önce de belirttiğim gibi haberleşme hızını arttırabilir misiniz misal 38400 gibi ve bizim suit de yine daha önce de belirttiğim gibi time out süresini 50 yapabilir misiniz böylece hem daha hızlı haberleşecek hem de bir sorun olup okuma / yazma yapılamadığı zaman 1000 ms beklemeden daha hızlı döngüyü tamamlayacaktır bunlardan da sonuç alamazsak mesai saatleri içerisinde firmamıza telefon yoluyla ulaşabilirseniz uzak bağlantı ile sorunu daha iyi gözlemleyip çözmek için yardımcı olabiliriz. İyi çalışmalar.
  10. Ali ÖZKAYA

    Modbus RTU Çoklu Okuma Hatası

    İyi günler, Öncelikli olarak bu yaptığınız düzenleme haberleşmenin olmamasına sebep olmaz, slave cihaz tam olarak nedir? Ayrıca haberleşme hızını arttırıp time out süresini de düşürmeniz daha faydalı olacaktır. İyi çalışmalar.
  11. Ali ÖZKAYA

    Modbus RTU Çoklu Okuma Hatası

    İyi günler, Öncelikli olarak haberleşme hızını arttırıp CPU_COM1_Timeout parametresini 50'ye düşürerek deneme yapabilirsiniz, ayrıca aynı cihaza art arda sorgu yapınca cevap verme performansı düşebilir bunun için cihazlara sırayla sorgu yapabilirsiniz mesela ilk adres 10 ikinci satıra adres 11 gibi sıralayarak, bu şekilde slave cihaza da çok sık sorgu yapmamış olursunuz. İkinci olarak da adresleri program sıralı olarak verir fakat aralarda kullanılmış adres var ise 40001'den 40007'ye atlayabilir misal bu durumda 40001 adresini pasif yapın daha sonra başka bir data için adres ver diyince yine 40001 verir, dolayısıyla adresin 1'den 7'ye atlamasının sebebi aradaki adreslerin başka datalar için seçilmiş olmasıdır. Ayrıca haberleşme hızına / performansına dış ortamdaki parazitler, kablo boyu vs de etkili olur. İyi çalışmalar.
  12. Ali ÖZKAYA

    Gmt plc ve kaynak

    İyi günler, Ufak bir araştırma ile https://gmtcontrol.com/ sitemizden https://www.youtube.com/c/GMTCNTEĞİTİM/featured kanalımıza erişip buradaki eğitim videoları ile sorularınıza cevap alabilirsiniz. Takdir edersiniz ki program işinde her ihtiyaca göre örnek bulunamayabilir, programcılık da zaten elde edilen örneklerden edinilen bilgiler ile kafada kurgulanan senaryoyu hayata geçirmektir. Bunun dışında temel c komutları vs için programlama dillerine ait eğitim videolarından faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  13. Ali ÖZKAYA

    Gmt 40ua pid kontrol

    İyi günler, Eklediğiniz örnek bizim tarafımızda bahsettiğiniz tarzda uygulamalar için örnek teşkil etmesi amacıyla foruma yüklenen bir örnektir, kanal sayısını çoğaltarak istediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz yalnız pid kontrol için röle çıkışlı cpu veya ek modül önermiyoruz çünkü pid kontrolde çok sık aç kapa olduğu için belli bir süre sonra röle çıkışlarınız mekanik ömrünü doldurup çalışmaz hale gelebilir onun için transistör çıkışlı cihaz tercih etmelisiniz, blok içerisindeki proses değeri ve set değerini adresleri vasıtasıyla ekrana taşıyabilirsiniz, ekranda gördüğünüz sıcaklık değerine müdahale işlemini ise matematik fonksiyonları ile gerçekleştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.
  14. Ali ÖZKAYA

    Gss3-2rs ac servo

    İyi günler, Fabrika ayarları 65536 pulse/turdur. C34-8192 ve C35-50 yaparsanız 400 pulse/tur olur fakat çarpan bölen oranı da 163'ten büyük olur bu oranın en fazla 50 olması önerilir, bu ayarlar ile performans sorunları yaşayabilirsiniz. Servo motor kullanmanın en büyük nedenlerinden biri yüksek çözünürlükte pozisyon hassasiyeti sağlamaktır. İyi çalışmalar.
  15. Ali ÖZKAYA

    Step Motor Sürücü Besleme Gerilimi

    İyi günler, Bu cihazı döndürebilmek için hızlı pulse sinyali göndermeniz lazım mesela bir plc yardımıyla. İyi çalışmalar.
  16. Ali ÖZKAYA

    Step Motor Sürücü Besleme Gerilimi

    İyi günler, Sürücüyü elbette 24V dc ile sürebilirsiniz ama step sürücüler limitler dahilinde mümkün olan en yüksek voltaj ile sürdüğünüz takdirde en yüksek verimi alacaksınız. Biz fiyat listemizde de bulunan trafo ile kullanılmasını öneririz. Pulse voltaj seviyenizi max 24v dc ise direnç bağlamanıza gerek yoktur. İyi çalışmalar.
  17. Ali ÖZKAYA

    home komutu

    İyi günler, Aslında benim anlatmak istediğimi yapmıyorsunuz bu şekilde olunca da dediğiniz gibi sorunlar çıkıyor. Pozisyon kontrol yapmasanız bile home fonksiyonunu kullandığınız için sistem kendi sayaçlarını sıfırlıyor, geri dönüş set değerine mesela 20000 yazsanız bir yere kadar geri gelecektir. Firmayı ararsanız arkadaşlar yardımcı olabilir. İyi çalışmalar.
  18. Ali ÖZKAYA

    home komutu

    İyi günler, Pozisyon set komutunu kullanmadan önce rampa set komutunu kullanmanız lazım bununla birlikte duruş rampasını yumuşak duruş yapacak şekilde arttırıp çıkış pulse resetlemeden cihazın rampa yapmasına izin vermeniz lazım sistem tamamen durunca (bunu o kanalın meşgul biti ile anlayabiliriniz) çok az bir bekleme verip 50-100ms gibi sonra home komutunu yavaş bir hızda çağırırsanız sistem sorunsuz çalışır. İyi çalışmalar.
  19. İyi günler, Aşağıdaki linkte bulunan döküman ile istediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  20. Ali ÖZKAYA

    home komutu

    İyi günler, Home komutunu kullanıyorsanız eksen kurulum da yapmış olmanız gerekir bu şartlarda da siz ladder içerisinde kullanmasanız bile konumu takip ediyor cihaz onun değişken ismi de kanal 0 için " CPU_HSO0_toplamPuls " dir. Bununla birlikte home sensörüne yakın mesafenin konumu bulabilirsiniz böylece de buraya pozisyon set konumu ile çağırıp daha sonra da kalan kısa mesafeyi home komutu ile tamamlayabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  21. Ali ÖZKAYA

    home komutu

    İyi günler, Eğer konumu biliyor ve takip edebiliyorsanız home sensörüne yakın bir noktaya kadar pozisyon set komutu ile rampalı bir şekilde hızlıca çekebilir pozisyon tamamlanınca da home komutu ile home işlemini sonlandırabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  22. Ali ÖZKAYA

    GSS3-2EC EtherCAT haberleşmesi hakkında

    İyi akşamlar Kullandığınız kontrolcünün markası nedir? İyi çalışmalar.
  23. Ali ÖZKAYA

    GSS3-2EC EtherCAT haberleşmesi hakkında

    İyi akşamlar, Cihazı fabrika ayarlarına çevirin daha sonra pc yazılımı ile dijital giriş ve çıkışlarındaki atanmış fonksiyonları silin, dijital girişe servo on atanmış iken farklı bir kaynaktan komut almaz. BA02 parametresi de dahil parametre değişikliği yapmadan kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  24. Ali ÖZKAYA

    GMT 496T Flowmetre Uygulaması

    İyi günler, Yapacağınız uygulama flowmetre ile akışkan miktarını okuyup nozzle veya valf ile dolum yapmak ise bunun için pid yapmanıza gerek yok pulse miktarını bir kalibrasyon değeri ile hacime çevirip set değerine gelince dolumu durdurabilir daha hassas bir dolum istiyorsanız da set değerine yakın bir değere kadar hızlı dolum yapan sistemi aktif edip ikinci ve daha yavaş dolum yapan mekanizma ile de set değerine tamamlayıp dolum yapan sistemleri durdurabilirsiniz. Bunun için karşılaştırma komutları ise yeterli olacaktır. İyi çalışmalar.
  25. Ali ÖZKAYA

    GLC-396T Dijital Giriş Kullanımı

    İyi günler, Cpu veya ek modüllerde tüm girişler için Com ucu tektir dolayısıyla pnp encoderi cpu girişlerine npn sensörleri de ek modüllere bağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar.
×
×