İyi günler,
Gsr mi kullanıyorsunuz Glc mi?
İyi çalışmalar
-
İyi günler,
Port yönlendirme yaparak vnc programları ile hmı üzerinden izleme ve veri gönderme yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Tag isimlerini yazarken en sonda enter tuşuna basarsanız alt satıra da geçer o yüzden ortalama yapsanız bile ortalı olmaz ayrıca Vector Font yazı fontu kullanırsanız Türkçe karakterleri de sorunsuz kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
-
-
İyi günler,
Program yüklenebiliyorsa bir durumda haberleşmesi de gerekir, RS232 haberleşmede GND ucunu da mutlaka plc'nin ilgili ucuna taşımalısınız, plc ve hmi haberleşme ayarları doğru, bağlantı doğru ve kablonuz da sorunsuz iken haberleşme yok ise tek çözüm cihazları kontrol için teknik servise yollamanızdır ayrıca bağlantısı daha kolay olan RS485'i de kullanıp yine aciliyetinizi giderebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Usb ile de yükleyebilirsiniz böylece aciliyetinizi gidermiş olursunuz müsait zamanınızda da RS232 sorununuzu çözmeye çalışabilirsiniz. Ayrıca acil işlerinizde direkt firmayı da arayabilirsiniz, forum acil çözümler için size çözüm sunamayabilir.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Adres etiketlerini Adress Tag List bölümünden ekleyebilirsiniz, şu an yapmaya çalıştığınız Plc Control eklenmiş tag veya yazılan adresler üzerinden çeşitli işlemlerin yapıldığı bir bölümdür.
İyi çalışmalar.
- 1
-
İyi günler,
Çoklu motor uygulamalarında bağlanacak motorlar birbiri ile aynı güçlerde olmalıdır ve her motor ile sürücü arasına kapasitesine uygun termik, motor koruma vs bağlanmalıdır. Bu tarz uygulamalarda V/F kontrol modu seçilir ve auto tunning yapılmaz çünkü bağladığınız motorlar sürücü için standart bir motor değildir. Motorların plakalarında yazan akım değerleri toplanıp o değerden fazla akım verebilen bir sürücü tercih edilmelidir misal 4 adet 0,55kw motor için 2.2kw sürücü uygun olmayabilir. E10 aşırı yük E13 de çıkış faz hatasıdır. Öncelikle cihazı fabrika ayarlarına alıp sağlamlığından emin olduğunuz bir motor bağlayıp motor parametrelerini cihaza girerek cihazın sağlamlık testini yapabilirsiniz olumlu bir sonuç alıyorsanız yukarıda anlattığım adımları gerçekleştirerek uygulamanızı devreye alabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
- 2
-
İyi günler,
Büyük sürücü kullanarak motorunuzu daha çok zorlarsınız, dc fren zaten motor için sık ve uzun kullanımda çok önerilen bir yöntem değildir, burada tercih size kalmıştır.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Step çözünürlük ayarının hafızaya alınması için enerjiyi kapatıp açmanız gerekmektedir. Cihaz üzerindeki rx ve tx uçları keypad ile ayar yapabilmek içindir.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Dc fren başlangıcını 0 hz'de değil de 3-5 hz gibi uygulamaya göre daha önce başlatabilirsiniz onun dışında cihazın dc fren ile tutacağı yük fazla ise mekanik frenin devreye girmesi gerekmektedir.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Anlik enerji değeriniz 6.50866 x 10-6 gibi çok küçük bir sayı olduğu için toplama işleminizin sonucun değişmesi için çok sayıda işlem yapmanız gerekmektedir.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Step motorlar yapıları gereği yüksek devirlerde çalışmaya uygun motorlar değildir çünkü devir arttıkça ürettikleri tork düşer, sürücü besleme limiti dahilinde yüksek voltaj ile beslemek dışında pek yapacak bir şey yok. Daha büyük motorla da deneme yapabilirsiniz fakat kesin çözüm olmayacaktır. Yüksek hızlarda kararlı bir çalışma ihtiyaç ise servo motor kullanmanız gerekmektedir.
iyi çalışmalar.
-
-
-
-
İyi günler,
Bu isteğinizi Macro kullanarak yapabilirsiniz bunun için forumda örnek uygulamalar mevcut fakat bu işlemi plc'de çok daha kolay yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
-
-
İyi günler,
Filtre 0 olduğu zaman plc inputu yaklaşık olarak saniyede 4000 sinyali algılayabilir burada tek yapmanız gereken şey invertöre start stop sinyalini dijital çıkış ile vermek haberleşme gecikmesi olabilir ve bu kadar da hassas bir sistem ise start stop sinyalini dijital hatta transistör çıkışıyla vermek en etkili çözüm olacaktır.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Ekteki örnekte max 2 Khz giriş sinyali için encoderin A, B ve Z uçlarını ile ileri - geri sayabilen ve Z ucuna göre otomatik sıfırlama yapabilen örnek bir program mevcuttur.
İyi çalışmalar.
-
İyi gunler,
Forumdaki ornekte aslinda her komutu detayli bir sekilde aciklayan ornek mevcut ondan faydalanabilirsiniz aytica egitim videolarimizdan da faydalanabilirsiniz eger komple bir uygulama destegi ihtiyaciniz varsa da firmamiza ulasabilirseniz bulundugunuz bolgeden size bir uygulamaci yonlendirebiliriz.
İyi calismalar.
-
İyi gunler,
Oncelikle pulse icin QP0 kullandiysaniz yon icin de QP3'u kullanmaniz gerekir.
İyi calismalar.
-
İyi günler,
Uygulamalarda sistem mekaniği müşteri ihtiyacı vs değişkenlik gösterdiği için uygulama bazlı örneklerimiz mevcut değil fakat aşağıdaki linkten servo kontrol komutlarına ve kullanımına dair bir örnek mevcuttur. Bu örnek üzerinden kendi uygulamanızı geliştirebilirsiniz.
İyi çalışmalar.
-
İyi günler,
Aşağıdaki örnekte Micno serisi hız kontrol cihazlarımızla haberleşen örnek bir program mevcuttur. Plc ve hmi bölümündeki her şey mevcuttur. Star Stop komutunu lojik çıkışlarla vermenizi tavsiye ederim. Bu programı kendi cihazlarınıza uyarlayabilirsiniz. Haberleşme protokolü, adresler vs için invertör tarafından destek almanız gerekmektedir.
İyi çalışmalar.
Gmtsuite kalıcı hafıza sorunu
in GMTSuite FORUM
gönderildi
İyi günler,
Normal şartlarda cihazda bir sorun olsa tüm datalarda aynı sorun olurdu, programda enerjilenme sayfasında veya program içerisinde o datalara 0 yükleyen koşullar olabilir bunları kontrol etmenizi tavsiye ederim.
İyi çalışmalar.