  1. Please share screenshot of screen which you make connection to see what firmware PLC has
  2. Ekteki örnekte, GSR de gerçek zaman saati ile istenilen zaman kıyaslanarak çıkış verilmiştir. GSR_RTC_DEMO.rar
  3. Hanifi

    pid bioğu autotune yapmıyor

    Proses değeri olarak, modül registerı değil de sanal register kullandığınızda PID CPU içeresinde yapılmakta ve 4 PID ile sınırlı olmaktadır. Eğer 40UA daki proses etiketini direk kullanırsanız böyle bir kısıtlama olmayacaktır.
  4. Hanifi

    Servo motor hız ayarlama

  5. Hanifi

    Birden fazla ac motor sürülmesi

    İlgili teknik dökümanı inceleyebilirsiniz.
  6. Hanifi

    MQTT GMT PLC

    Kendi Broker yazılımınız ile PLC ye ulaşmanız mümkündür. PLC tarafında, program yüklemeden önce, GMTSuite yazılımda MQTT server adını kendinizin ki ile değiştirmelisiniz.
  7. Hanifi

    HMI - PLC Haberleşme Gecikmesi

    Aşağıdaki revize edilmiş programı indirebilirsiniz. 4x1 nolu PLC adresine gönderim yapıyor.
  8. Hanifi

    HMI - PLC Haberleşme Gecikmesi

    HMI dan PLC ye data transferi mi yoksa timer ile iletiyorsunuz? Biraz daha detay veya projenizi paylaşabilirsiniz.
  9. Hanifi

    loodsel dara alma

    HMI programı GOP HMI editör programı ile açılabildiği gibi PDesigner ile de açılabiliyor.
  10. Hanifi

    Database Mesaj Gönderme

    Projeye özel geliştirilen bir ara yazılım.
  11. Hanifi

    Makroları derleyememe sorunu

    Katkınız için teşekkür ederiz.
  12. Hanifi

    Database Mesaj Gönderme

    Ara bir yazılımımız sayesinde internet üzerinden MySql database nize ilgi PLC datalarını yazar.
  13. Hanifi

    Makroları derleyememe sorunu

    gönderdiğiniz proje boş bir macro içeriyor ve herhangi bir hata vermiyor.
  14. Hanifi

    Elementlere Makro Atama

    Merhaba HMI kullanım kılavuzundaki macro bölümünü inceleyebilirsiniz. Butonlar içinde control setting bölümünde trigger macro ile buton basıldığında aynı anda makroyu çağırabilirsiniz.
  15. Hanifi

    tork kontrol

  16. Ekteki örnek ile HMI da yazıcı sayfası tasarlanmış gerekli yazıcı seçimi yapılmış. çıktı alma tetik komutu belirlenmiştir. Yazıcı olarak HP LaserJet P1108 ile aynı driver ailesinde olan P1102 kullanılmıştır. MUTLAKA FIRMWARE GUNCELLEMESİ YAPILMALIDIR. GÜNCELLEME YAPILMAYAN HMI'LARDA ÇALIŞMAMAKTADIR. HMI_YAZICI_DEMO_UYGULAMASI.rar
  17. Hanifi

    GMT PLC

    Programı PC nize kurduğunuzda Türkçe kullanım kılavuzuna program içinden ulaşabilirsiniz. GMTCNT EĞİTİM youtube kanalımıza bakabilirsiniz.
  18. Hanifi

    GMT Suite modbus rs485 özel register sorunu

    Oku-IW yerine Oku deneyin.
  19. Ekteki demo da haberleşme potlarının durumlarını gösteren fonksiyonun kullanımı gösterilmiştir. HMI_HABERLEŞME_TEST_PROGRAMI_DEMOSU.rar
  20. Örnek ile analog okuma değeri istenilen skala aralığına makro veya lineer fonksiyon ile nasıl getirildiği gösterilmiştir. HMI ve PLC programı beraber verilmiştir. GMTSuite_Basit__Makro_demosu.rar
  21. Hanifi

    tsg101 e

    Download şifresi birileri tarafından aktif edilmiş. Cihazın içinde bir program varsa bu durumu doğrular. şifreyi programı yükleyen belirler fakat default şifre 888888 şeklindedir. S71200 ile ethernet üzerinde haberleştirebilirsiniz. HMI ile ilgili ayarlar Yardım menüsünde mevcuttur.
  22. Hanifi

    Command Line File Transfer

    currently not supported
  23. Hanifi

    PDesigner çalışmayı durdurdu sorunu

    USB kablonuzu değiştirerek demenizi tavsiye ediyorum. Başka bir proje attığınızda da aynı sorunu veriyor mu? Firmware güncellemesi yapıp tekrar deneyebilir, sorun devam ederse firmayı aramanız tavsiye ederim. iyi çalışmalar
  24. Hanifi

    GMT Suite modbus rs485 özel register sorunu

    Holding resigter için : 40001+ Modbus adresiniz Input Register için: 30001+ Modbus adresiniz Yani 10411 nolu input register için 30001+10411 = 40412 üzerinden ulaşmalısınız.
  25. Aşağıdaki tablo servo da hata kodları ve anlamlarını ifade etmekle beraber aynı anda birden çok hata geldiğinde ekrandaki kodun hangi hataları ifade ettiğini göstermektedir.
×
×