
Hanifi
Administrators-
Posts
337 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
53
Hanifi last won the day on April 20
Hanifi had the most liked content!
Reputation
70 ExcellentAbout Hanifi
-
Rank
Contributor
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
-
Proportion is a specification of number component. when you move data from converted value in numeric component to any address. The address will show number before converted. So if you need to show after converted, you should make convert as external. Bar graph's scale is determined by user. So you can transfer directly
-
SelimYilmaz started following Hanifi
-
Ayrı kullanmalısınız
-
Merhaba, hata aldığınız GMTSuite projesini buraya yüklerseniz daha net yardımcı olunur.
-
Sıcaklık PID örnekleri basınç veya herhangi bir PID için yönlendiricidir. Komutlar aynı komutlardır. PID çıkışı 0-1000 aralığında analog çıkış ürettiğinden bu değer analog çıkış registerına işlenerek yönlendirilir. Basınç uygulamalarında genelde tune yapılmadan manuel değerler ile sistem çalıştırılır. Örneğiniz için, Analog girişi 4-20mAseçmelisiniz. PID, aralığa göre değil set değerine göre çalışır. Yani mesela 4,5 bar set değeri olarak seçebilirsiniz. Okunan basınç değerini belirleyen sizin basınç sensörünüzün skalasıdır. Program içinde skalandırma için okunana analog değeri 0-160 olarak skalandırın set değerini 45 yapıp ilerleyin. PID çıkış 3-6 aralığında değil 0-1000 aralığında değer ürettiğinden analog çıkışın X ekseni 0-1000 olmalıdır.
-
When you need to save several registers and show them in one data report, you can increase channel no as shown below picture.
-
4x2019 is double word register but in macro code it is selected as word format. Please change it in macro varible section as signed int or insigned int. Btw, The macro code will not execute if the communication is not existing or well between HMI and PLC. Because Macro has PLC register.
-
Hi, About barcode Scanner, you can connect to USB host port of HMI and get data from imvloved adress. Details as below About data record, you can use data logger and data report function which you can reach detail explanation from help document. Additonal, you can check data logger sample project from below forum link: PLC model can be as you select if you think to communciate between HMI and PLC as Serial communcaiton. If you prefer using Modbus TCP you must use GLC396 CPU.
-
Hi, please add your project in here to analysis what the the real problem is.
-
Barkod okuyucuyu RS232-USB çevirici ile PC nize bağlayıp Putty gibi bir arayüz üzerinden PC ye veri geliyor mu kontrol edin, eğer orda başarılı olursa PLC tarafına geçin.
-
Merhaba Aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır. RS232 bağlantısı RX-TX-GND olarak 3 uçlu olmalıdır. Bağlantıyı da doğru yaptığınıza emin olunuz.
-
Hi, GSR2118 does not have communication port for external devices. PCOM is for programming adapters only
-
Merhaba, PLC lerimiz Seri port Univerasal ASCII, Modbus RTU, ve Ethernet Portu Modbus TCP desteklemektedir. Haberleşmek istediğiniz cihazın bu protokollerini destekleyip desteklemediğini bilmelisiniz. Eğer bunlardan birini destekliyorsa, önce cihazını herhangi bir PC Modbus Tester programı üzerinden deneyerek, haberleşme ayarlarını doğru yaptığınıza, doğru adreslere sorgu yaptığınıza yani cihazınızın çalıştığına emin olursunuz sonrasında PLC ye bağlayarak devem edebilirsiniz.
-
Öncelikle servoyu fabrika ayarlarına döndürün, ardından Servo PC yazılımından tüm dijital girişleri 0 NULL yapın. Ardından tekrar deneyin.
-
Cevrecimali started following Hanifi
-
Cihazınızın yardım menüsünden yada ilgili firmadan bilgilere ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Sanal sunucu kısmını inceleyin.
-
Merhaba Belirttiğiniz gibi port yönlendirme yapmanız gerekiyor. HMI a verdiğiniz IP yi Modem içeresinde 5900 portuna yönlendirmeniz gerekir. Modemlerde bu ayarlamalar NAT içindedir.