Örnekte MW değil RW olan HMI dahili hafızası kullanılmış, tetikleme olarak da dahili hafıza biti olan LB kullanılmış, Siz sadece LB bitini PLC nin adresi yapın yeterlidir.. Yada Schedule list komponentini istediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz.
- 1
-
PC de bu işlem için ne kullanacaksınız? Kendiniz bir program mı yazacaksınız yoksa standart scada tarzı bir yazılım mı kullanacaksınız?
-
HMI tarafı sn, PLC tarafı ms olduğundan yaptığınız ayar uygun değildir. Ayrıca standart ayarlarla da haberleşmeniz sorunsuz çalışmalıdır. Firma merkezini arasanız uzak bağlantı ile yardımcı olunması daha hızlı çözüm olabilir.
-
GSTD2860 sürücünün besleme aralığı
AC için 18-80V
DC için 24-110V şeklindedir.
Step cihazların performansı verdiğiniz besleme gerilimi ile doğru orantılıdır. Yani daha yüksek gerilim daha iyi performansıdır. Tavsiyemiz 60-70 VAC trafodan gelen besleme gerilimidir.
-
Bu örnekle beraber PID işleminin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi için oluşturduğumuz yeni PID fonksiyon bloklarının kullanımını, açıklamaları ile beraber bulabilirsiniz.
- 2
-
İhtiyacınız varsa firma ile irtibata geçmenizi öneririm. Bu aparat HMI özeldir.
-
Bu özellik fiziksel girişlerin, fiziksel sinyal vermeden tetiklenmesine olanak sağlamak için vardır. Normal şartlarda istenilmedikçe devreye girmez.
Bu arada program versiyonu eski gözüküyor güncellemenizi öneririm.
-
Modbus dan fiziksel inputları force edemezsiniz. Sanal bite ulaşıp onun üzerinden yapmak istediğinizi yapmalısınız
-
-
Dahili sürücülü step motor ile HMI arasında RS485 üzerinden haberleşme yapılarak pozisyon kontrolü yapılmıştır.
-
Hayır
-
NPN
PNP
-
Örnekte, Açılış sayfası görüntülendiği anda, zamanlayıcı çalışmaya başlar ve süre bittikten sonra otomatik sayfa geçişi yapar
Burada kullanılan zamanlayıcı ya 3sn süre girilmiş
Tetikleme Modu " açılış ekranında" seçilmiş
Cevap modu "sonraki döngü" seçilmiştir.
Zamanlayıcı 3 sn sonra belirtilen LW0 nolu adrese 10 değerini yüklemektedir.
PLC kontrol bölümünde LW0 nolu adres sayfa değiştir modunda tanımlandığından, LW0 nolu register a 10 yüklendiği anda HMI açılış sayfasını kapatıp 10 nolu sayfayı açmaktadır.
-
Motor parametrelerini (H grubu parametreler) kaydetmek için H0.0 parametresi 1 yapılmaldır.
A ve C grubu parametreler için A00 veya C00 parametresini 1 yaparak kayıt sağlanabilir.
-
Bu projede temel amaç PLC de analog giriş çıkışın kullanılması ve bu verilerin HMI dan izlenip kontrol edilmesidir.
- 2
-
Şifreli girilen sayfalara, backlight sonrası da, şifre ile girilmesini gösteren örnek program
-
Sample project is added as your request. The connection must be made according to RS485
-
Şuan böyle bir özelliğimiz yoktur. Talebinizi değerlendireceğiz.
-
Bu örnek uygulamada Datalogger ve DataReport kullanılarak anlık değer ve günlük değer gösterilmiştir.
-
Buradaki değere değişken atanamıyor.. Belirttiğiniz gibi PLC den yapabilirsiniz.
- 1
-
C# ile yapılmış örnekte GMTSuite PLC nin registerlarına ulaşılabildiği gösterilmiştir.
-
Pd-04 parametresine 0 dan farklı bir değer girildiğinde, girilen değer boyunca master cihazdan sorgu gelmez ise (Yani haberleşme koparsa) Hız kontrol cihazı hataya geçecek ve motor duracaktır.
Cihaz serbest stop yapacaktır. Eğer yavaşlamalı durması istenirse P9-47 parametresi 10000 olarak ayarlanmalıdır.
- 1
-
PLC - Step ve HMI lı düzenekte, PLC pulse çıkışı ile Step motor sürücü kontrol edilerek pozisyon kontrolü yapılmıştır. Uygulama örnek olarak yapılmıştır. Detaylar aşağıdaki gibidir.
360 derecelik dönüşü 3200 pulse olarak step sürücünden ayarlanmış sistemin;
MOD 1 :
· İstenilen derece miktarı kadar ilerlemesi sağlanacak.
MOD 2 :
· Gitmesi istenilen açı mutlak pozisyon kontrol ile sağlanacak.
MOD 3:
· İstenilen açıya mutlak kontrol ile sadece saat yönünde gitmesi sağlanacak.
FİZİKSEL BAĞLANTILAR
PLC GLC396T - Sürücü GSTD2860 – Step Motor GSTM86-080-842
· Step Sürücü PUL+ ucu PLC QP0 Çıkışına
· Step Sürücü DIR+ ucu PLC QP3 Çıkışına
· Step Sürücü PUL- ve DIR- uçları güç kaynağının 24VDC - ucuna bağlanmıştır.
· PLC IP0 Girişine Home sensörü bağlanmıştır.
- 1
-
Bu reçete örneğinde HMI kapatılmadan önce hangi reçete seçili ise, HMI tekrar enerjilendiğinde en son seçili reçete ile açılmaktadır.
Reçete_Örneği_(Enerji_Gidip_Geldikten_Sonra_Durumunu_Koruyan).rar
HMI'dan PC'ye RS232 ile data gönderme
in FORUM
gönderildi
Sanırım RS232 protokolünden kastınız RS232 den ASCII data göndermek, bunun için HMI da Universal ASCII driver kullanabilirsiniz. HMI yardım bölümündeki haberleşme bağlantıları pdf inde driver ile ilgili bilgiler mevcuttur.