Jump to content

Hanifi

Administrators
  • İçerik sayısı

    463
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    72

İletiler bölümüne Hanifi kullanıcısının eklediği dosyalar

  1. Pd-04 parametresine 0 dan farklı bir değer girildiğinde, girilen değer boyunca master cihazdan sorgu gelmez ise  (Yani haberleşme koparsa) Hız kontrol cihazı hataya geçecek ve motor duracaktır.

    Cihaz serbest stop yapacaktır. Eğer yavaşlamalı durması istenirse P9-47 parametresi 10000 olarak ayarlanmalıdır.

    • Like 1
  2. PLC - Step ve HMI lı düzenekte, PLC pulse çıkışı ile Step motor sürücü kontrol edilerek pozisyon kontrolü yapılmıştır. Uygulama örnek olarak yapılmıştır. Detaylar aşağıdaki gibidir.

     

    360 derecelik dönüşü 3200 pulse olarak step sürücünden ayarlanmış sistemin;

    MOD 1 :

    ·         İstenilen derece miktarı kadar ilerlemesi sağlanacak.

     MOD 2 :

     ·         Gitmesi istenilen açı mutlak pozisyon kontrol ile sağlanacak.        

    MOD 3:

    ·         İstenilen açıya mutlak kontrol ile sadece saat yönünde gitmesi sağlanacak.

    FİZİKSEL BAĞLANTILAR

    PLC GLC396T -  Sürücü GSTD2860 – Step Motor GSTM86-080-842

    ·         Step Sürücü PUL+ ucu PLC QP0 Çıkışına

    ·         Step Sürücü DIR+ ucu PLC QP3 Çıkışına

    ·         Step Sürücü PUL- ve DIR-   uçları güç kaynağının 24VDC - ucuna bağlanmıştır.

    ·         PLC IP0 Girişine  Home sensörü bağlanmıştır.

     

    PLC_-_Step_ile_Açı_Kontrol_Uygulaması.rar

    • Like 1
  3.  PLC ye bağlandığınızda Tarama frekansı GMTSuite yazılımında sağ alt köşede belirtilmektedir. Program yoğunluğuna göre değişmekle beraber bu değer 10-15 kHz mertebelerindedir. 

    Devir hesaplama yönteminizi paylaşırsanız inceleriz. Sizin sensörünüzden gelecek sinyalinizin max. da hızı nedir?

  4. Merhaba

    Teorik bilgiyi mi soruyorsunuz, Yoksa deneysel çalışma mı yapacaksınız. Teorik olarak kaç adet bağlanacağı bellidir. Fakat pratikte, ortamdaki parazit, sorgu sayısı ve istenilen hıza göre bu durum değişiklik göstermektedir. Modbus RTU da yapı "sor-cevap al -sonraki sorguya" geç şeklindedir. Sorgulama dinamik bir zaman döngüsüne sahip olmakla beraber sorgular arasında ekstra olarak ms mertebelerinde beklemeler vardır. 

  5. Derlenemeyen kodu içeren programı burada paylaşırsanız inceleyip cevap verebiliriz.

    1. Hatada bahsettiğiniz durum için eğer register DegAint operantlar listesinde tanımlı bir register ise DegAint=12; hatasız derler.

    Tab tuşu ile aralık verdiğimde dediğiniz durum için ; olmadığı için derlemez.

  6. GMTSuite Modbus Master kısmı dinamik çalışan  bir yapıya sahiptir. Sorulan soruya cevap geldiği anda 1 sonraki sorguya geçer.

    Modbus teorisinde sorgu sırayla sorulduğundan sorgu sayısı arttıkça gecikmede artacaktır.  

    Bu durumda haberleşmeyi hızlandırmak için:

    1. Mümkün olduğu kadar tek cihazdan sorulan sorguyu azaltın, Frekansı haberleşmeden yazarken, start komutunu dijital çıkışlardan verilebilir.

    2. Haberleşme hızını mümkün olduğu kadar artırın.

    3. Sorgu kayıplarını engellemek için kablo bağlantılarının düzgün olduğuna emin olun.  Burgulu kablo vs. dikkat edilmelidir.

    iyi çalışmalar

    • Thanks 1
  7. PLC ile jeneratör arası transfer derken haberleşme yapmayı kastediyorsanız. GMTSuite örnek uygulamalar kısmında PLC ile Micno inverter haberleşme programını inceleyebilirsiniz.  İnverter yerine jeneratör cihazınızı varsayabilirsiniz.  Diğer durum için uygulamanıza göre lojik komutları kullanmalısınız.

  8. Sanırım skala demek istediğiniz.

    Birkaç yöntem uygulanabilir.  

    1. PLC içinde ladder da lineer fonksiyonu kullanarak

    2. Donanım konfigürasyonun da max-min skala değerlerini değiştirerek

    3. HMI da Oransal bölümünü aktif ederek.

×
×
  • Yeni Oluştur...