  1. Hi

    İf the project inside of PLC is written with GMTSoft and model of PLC is X96 series, you can not make upload. 

    Upload is only available when project is made by GMTSuite. To download any project to PLC with GMTSuite. You must upgrade PLC as Mr. Demir's explanation. 

     

    • Like 1
  2. Enkoder kullanım örneğinde belirtildiği gibi. Enkoder kurulumunda sayma registerı olarak enc_puls tanımlanmış,  Giriş tipinize göre (A B veya A), gelen pulsler bu registerde gösterilecek, Bu registerı belirlediğiniz diğer bir register ile kıyaslama yapabilir belirledğiniz registerın modbus bölümünü de aktif ederek bu değeri ekrandan değiştirebilirsiniz.

    HSC 0. Kanal

    AB için IP0 ve IP1,

    A için IP0 ı ifade eder.

     

    iyi çalışmalar

     

    • Thanks 1
  3. mv/V çarpanı integer olduğu için şuan tam sayı değerlerini kabul ediyor. Ladder da kalibrasyon yapıldığı için burdaki değeri birebir girme zorunluluğunuz yok.

    50kg loadcell için tam yük değerini 50000 yazmalısınız.

    Filter bölümüne uygulama sırasında gelen bilgiye bakarak revizyon yapmak gerekir.

    Genel olarak yardım menüsünün ilgili bölümüne bakabilirsiniz.

    iyi çalışmalar

  4. PLC Run ledi normal şekilde yanıyorsa, (Yanmıyorsa GMT firmasına göndermelisiniz.)

    PLC yi resetleyerek tekrar deneyin, 

    Resetleme işlemi:  PLC ye enerji vermeden üzerindeki RUN Ledine basılı tutup, enerji verdikten sonra kırmızı hata LEDi yanıncaya kadar beklemek şeklindedir.

     

  5. GMT ürünlerindeki haberleşme yöntemi şuan için RS485 Modbus RTU dur. Bu bağlantı katmanının teorik mesafesi 1.2km dir. 30m bu limit değerine göre yüksek olmamasına rağmen, parazit konusu 3mt de problem oluşturabilirken 300 mt de oluşturmayabilir. Genel olarak haberleşmeden sürekli hızlı veri yazılması gereken bir durum yok ve çok sayıda servo ile haberleşilmeyecekse RS485 işinizi görecektir.

     

  6. Merhaba

    HMI yazılımımız Türkçe ye çevrildi. setup dosyası haline getiriyoruz. Kısa sürede Türkçe kullanabileceksiniz.  

    Sorulara elimizden geldiğinde daha hızlı cevap vermeye çalışacağız. Acil durumlarda firmayı arayabilirsiniz.

     

  7. Ethernet portunuzun kapalı olmadığından emin olun.  PLC nin ethernet ışıkları PC ye bağlanıca yanıyor mu?  Kablonuzda yada ethernet yapıladırma (fullduplex 100Mb} ayarlarınızda bir problem olabilir. Işıklar yanıyor ise. PC nizin statik ayarlarda olabilir. Yada antivirus programları buna neden olabilir. Bu arada PLC nin durum ledinin yanıp söndüğünden emin olun. 

     

  8. Donanım konfigürasyonundan skalayı ayarladığınız değer, 0-10v veya 0/4-20mA karşılık gelen değerdir. Skalayı 0-10000 yaptığınızda Analog çıkış registerına 5000 yazılması fiziksel olarak 5V üretilmesine, 8000 yazılması da 8V üretilmesini sağlayacaktır.

×
×