  1. Encoder değer yükle ve sıfırla dışında sayma değerine müdahale edilmez. Değerin kapama-açma ile kendiliğinde bir değer alması çok olası değildir. Önerim yeni bir proje açın ve sadece HSC aktif yapıp değer saydırın sonra, kapa-aç işlemlerini yapın böyle bir problem ile karşılaşmıyorsanız. Projenizde bir problem olabilir. Firmamızla irtibata geçebilirsiniz, problemi online inceleyebiliriz.

  2. Frenleme direncinin değerini yazar mısınız?  

    Bu hatayı durma sırasında mı alıyorsunuz? 

    Fren direnci varken P9-03 parametresi 0 olmalıdır. 

    Dirençte ısınma oluyor mu ? 

    Yavaşlamalı mı serbest stop bu kullanıyorsunuz?

    Besleme gerilimi hata olduğunda kaç V civarında oluyor?

    Hatada DC bus değeri kaça çıkıyor geçmiş hata parametrelerinden bakarak söyler misiniz?

    Firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

     

     

     

     

  3. It seems that PLC is connected to our server.  if the system goes to passive and active mode periodically, there should be some reasons, 1. The internet connection of PLC or your PC is poor 2. The PLC can be reset by itself because of runtime program or external 24VDC power supply problem.

    So, I suggest you to check power supply of PLC and check internet connection of PLC and PC and make very simple program for Scada and PLC ladder and try.

  4. Merhaba, belirttiğiniz problem ile ilgili testler yapıldığında herhangi bir sıkıntı gözükmemektedir.  Yükünüzde bir değişiklik olabilir mi? 500mA yük üst sınırıdır.  Eğer imkânınız varsa 296T ile deneme yapın, yada firmamızla irtibat kurabilirseniz yaşadığınız sıkıntıyı detaylı incelemek için yol alabiliriz.

  5. Merhaba 

     

    Aşağıdaki örnekler size yol gösterecektir. Dur ve başlat işini Puase registerını kullanarak yapabilirsiniz. Toplam süre saymayı da zamanlayıcı fonksiyonu veya PLC var ise onun üzerinden hesaplatabilirsiniz.

    HMI email atamaz. USB ye kaydedilen dosya FTP üzerinden PC ye alınarak PC üzerinden işlem yapılabilir.

    İyi çalışmalar

     

     

     

  6. Merhaba 

    PDesigner programında PLC Control bölümünde sayfa değiştirme ve geçerli sayfa registerlarını ayarlayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Geçerli sayfa registerını PLC nin bir registerı olarak belirleyin ve PLC içersinde başka bir kalıcı registera sürekli gönderin. Cihaz enerjilendikten bir süre sonrada bu değeri sayfa değiştirme registerına  bir kereliğine  gönderin.

  7. Proportion is a specification of number component. when you move data from converted value in numeric component to any address. The address will show number before  converted. So if you need to show after converted, you should make convert as external.

    Bar graph's scale is determined by user. So you can transfer directly

  8. Sıcaklık PID örnekleri basınç veya herhangi bir PID için yönlendiricidir. Komutlar aynı komutlardır.  PID çıkışı 0-1000 aralığında analog çıkış ürettiğinden bu değer analog çıkış registerına işlenerek yönlendirilir.  Basınç uygulamalarında genelde tune yapılmadan manuel değerler ile sistem çalıştırılır. 

    Örneğiniz için,

    Analog girişi 4-20mAseçmelisiniz.

    PID, aralığa göre değil set değerine göre çalışır. Yani mesela 4,5 bar set değeri olarak seçebilirsiniz.

    Okunan basınç değerini belirleyen sizin basınç sensörünüzün skalasıdır.  Program içinde skalandırma için okunana analog değeri 0-160 olarak skalandırın set değerini 45 yapıp ilerleyin.

    PID çıkış 3-6 aralığında değil 0-1000 aralığında değer ürettiğinden analog çıkışın X ekseni 0-1000 olmalıdır.

  9. 4x2019 is double word register but in macro code it is selected as word format. Please change it in macro varible section as signed int or insigned int.

    Btw, The macro code will not execute if  the communication is not existing or well between HMI and PLC. Because Macro has PLC register.

×
×