  1. Hanifi

    gmt suit basınca göre pid kontrol

    Sıcaklık PID örnekleri basınç veya herhangi bir PID için yönlendiricidir. Komutlar aynı komutlardır. PID çıkışı 0-1000 aralığında analog çıkış ürettiğinden bu değer analog çıkış registerına işlenerek yönlendirilir. Basınç uygulamalarında genelde tune yapılmadan manuel değerler ile sistem çalıştırılır. Örneğiniz için, Analog girişi 4-20mAseçmelisiniz. PID, aralığa göre değil set değerine göre çalışır. Yani mesela 4,5 bar set değeri olarak seçebilirsiniz. Okunan basınç değerini belirleyen sizin basınç sensörünüzün skalasıdır. Program içinde skalandırma için okunana analog değeri 0-160 olarak skalandırın set değerini 45 yapıp ilerleyin. PID çıkış 3-6 aralığında değil 0-1000 aralığında değer ürettiğinden analog çıkışın X ekseni 0-1000 olmalıdır.
  2. Hanifi

    operation log

    When you need to save several registers and show them in one data report, you can increase channel no as shown below picture.
  3. Hanifi

    Macro Problem

    4x2019 is double word register but in macro code it is selected as word format. Please change it in macro varible section as signed int or insigned int. Btw, The macro code will not execute if the communication is not existing or well between HMI and PLC. Because Macro has PLC register.
  4. Hanifi

    operation log

    Hi, About barcode Scanner, you can connect to USB host port of HMI and get data from imvloved adress. Details as below About data record, you can use data logger and data report function which you can reach detail explanation from help document. Additonal, you can check data logger sample project from below forum link: PLC model can be as you select if you think to communciate between HMI and PLC as Serial communcaiton. If you prefer using Modbus TCP you must use GLC396 CPU.
  5. Hanifi

    Macro Problem

    Hi, please add your project in here to analysis what the the real problem is.
  6. Hanifi

    BARKOD OKUMA

    Barkod okuyucuyu RS232-USB çevirici ile PC nize bağlayıp Putty gibi bir arayüz üzerinden PC ye veri geliyor mu kontrol edin, eğer orda başarılı olursa PLC tarafına geçin.
  7. Hanifi

    BARKOD OKUMA

    Merhaba Aşağıdaki açıklama yardımcı olacaktır. RS232 bağlantısı RX-TX-GND olarak 3 uçlu olmalıdır. Bağlantıyı da doğru yaptığınıza emin olunuz.
  8. Hanifi

    GSR2118 connection to external router

    Hi, GSR2118 does not have communication port for external devices. PCOM is for programming adapters only
  9. Hanifi

    Bu Cihazla Nasıl Haberleşebilirim.

    Merhaba, PLC lerimiz Seri port Univerasal ASCII, Modbus RTU, ve Ethernet Portu Modbus TCP desteklemektedir. Haberleşmek istediğiniz cihazın bu protokollerini destekleyip desteklemediğini bilmelisiniz. Eğer bunlardan birini destekliyorsa, önce cihazını herhangi bir PC Modbus Tester programı üzerinden deneyerek, haberleşme ayarlarını doğru yaptığınıza, doğru adreslere sorgu yaptığınıza yani cihazınızın çalıştığına emin olursunuz sonrasında PLC ye bağlayarak devem edebilirsiniz.
  10. Hanifi

    GSS3-2EC EtherCAT haberleşmesi hakkında

    Öncelikle servoyu fabrika ayarlarına döndürün, ardından Servo PC yazılımından tüm dijital girişleri 0 NULL yapın. Ardından tekrar deneyin.
  11. Hanifi

    VNC Viewer - HMI Ekran Kontrol

    Cihazınızın yardım menüsünden yada ilgili firmadan bilgilere ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Sanal sunucu kısmını inceleyin.
  12. Hanifi

    VNC Viewer - HMI Ekran Kontrol

    Merhaba Belirttiğiniz gibi port yönlendirme yapmanız gerekiyor. HMI a verdiğiniz IP yi Modem içeresinde 5900 portuna yönlendirmeniz gerekir. Modemlerde bu ayarlamalar NAT içindedir.
  13. Hanifi

    E12 hatası

    Merhaba E12: Giriş faz hatasıdır. Cihazın besleme gerilimlerini kontrol ediniz.
  14. Hanifi

    PRİNT ERROR 7300-FFFB hatası yardım talebi

    Merhaba, Olay girişlerinde printer kısmını aktif etmiş olabilirsiniz. Aşağıdaki resimde gösterilen yerler seçilmişse iptal ederesiniz hatanız düzelir.
  15. Hanifi

    ekran haberleşme

    Merhaba Bahsettiğiniz adres tipleri, HMI ın dahili hafızasındaki adreslerdir. Adresler hakkında detaylı bilgileri PDesigner yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.. Bununla beraber HMI-PLC haberleşmesi için GMTCNT Eğitim Youtube kanalındaki videoları izleyebilir. HMI örnek uygulamalar kısmındaki aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki anlatımı da izlemenizi tavsiye ederim.
  16. LB9221 nolu adresi kullanabilirsiniz.
  17. Örnek programda oluşturulan bir reçete içinden, reçete ismi yazılarak reçete çağrılması sağlanmıştır. GMT_PDESIGNER_RECETE_ISIMDEN_CAGIRMA.rar
  18. Hanifi

    Plc ye serial porttan veri yazma

    2 dediğiniz gibi, cevap başarılı demek. Bu durumda ilk bakılacak şey doğru adreslerin kontrol edilip edilmediği. Okumayı problemsiz yapıyor derken aynı modbus adresini mi kastediyorsunuz. Yani yazmaya çalıştığınız adresi okuyup, içeriğini mobil cihazdan master dan yapmak isteğiniz gibi değiştirdiğinizde master cihazda ne okuyorsunuz? Birde testleri kendi yaptığınız yazılımla değil önce bir tester ile denemenizi tavsiye ederim.
  19. 0 539 884 30 88

  20. Hanifi

    IP ayarları

    Ürün 386T mi 396T midir? 3. parti bir yazılım ile mı PLC yi haberleştiriyorsunuz? Global tester programları ile deneyip sonucu paylaşır mısınız? bağlantı yapınızı çizer misiniz?
  21. Hanifi

    IP ayarları

    Konuyu daha doğru analiz etmek için, firmamızla telefon ile irtibat kurabilirsiniz.
  22. Merhaba 196 serisi Modbus RTU protokolünü destekler. İster master ister slave çalıştırabilirsiniz. ASCII gönderme sadece 396 ve 496 serilerinde vardır .
  23. Hanifi

    gmtsoft error

    Hi, Are you getting this message while your are opening the specific project? If it is not involved in any project. please remove GMTSoft from your PC and delete GMTSoft folder in C:\Users\name\AppData\Roaming\gmtsoft then install and try again Regards
  24. Hanifi

    GMT PLC connect to MQTT broker

    Dear Sir, MQTT is supported by our PLCs, but it is not open for customer's broker.
  25. Bu dokümanda TSG serisi HMI larda OPC UA özelliğinin nasıl kullanıldığı, UaExpert arayüzü üzerinden nasıl test edilebildiği gösterilmiştir. GMT_HMI_OPCUA.pdf
×
×