Açılış ekranında kalmış. Firmware güncelleyerek çözülebilir.
-
Resim açılmıyor. Jpeg ya da bmp formatında bir resim ekler misin?
-
Ne gibi bir bilgi?
-
Fabrika ayarlarında otomatik ip alır. Cihaz ekleden eklememelisiniz. Kendisi otomatik olarak cihazlar sekmesinde görülmeli. Bilgisayarınızın ip ayarlarının otomatik olduğuna emin olun. Otomatik değilse 169.254.42.52 nolu IP yi verip deneyin. PLC kullanılmış bir ürün ise enerji vermeden önce reset sivicine basıp enerji verdilten sonra 20 saniye kadar daha basmaya devam edin. Çözüm olmaz ise bir çare GMT yi arayın. Malum uzak bağlantı daha iyidir.
-
HMI daki Lword leri örnek Lw0 'ı Plc den setlemek istiyorum.Yapabilirmiyim?
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Data transfer komutuyla yapabilirsin. -
HMI daki Lword leri örnek Lw0 'ı Plc den setlemek istiyorum
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Data transfer komutuyla yapabilirsin. -
Micno nun kendi ekranı ayrılabiliyor. Söküp, bir yuva ve Ethernet kablosu ile pano kapağına takabilirsiniz.
-
If you download program via USB, you don't have to set IP. If you download program via Ethernet, you have to set IP. For seting IP, you must enter the Setup Menu and for entering setup menu you must press HMI's screen while giving electric.
-
Pompayı sürdüğünüz invertör MICNO mu?
-
Açılışta ekrana basılı tutup ayarlara girebiliyor musunuz?
-
Önce gelen sinyalin frekansı hesaplanmalı. Aşağıdaki gibi bir konfigürasyonla IP0' dan gelen sinyal sayılabilir ve frekansı hesaplanabilir. Sonrasında tek yapılacak olan lineer fonksiyonu ile analog çıkıştan frekansla orantılı çıkış almak. Frekansın minimum ve maksimum değerleri tarafınızca girilmeli. Analog çıkıştan 0...10V elde edebilmek için 500 Ohmluk direnç mutlaka bağlanmalı.
- 1 yanıt
-
- 1
-
Bu Cihazla Nasıl Haberleşebilirim.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Bir cihazla nasıl haberleşileceği forumda defalarca soruldu ve örnekleri ile cevaplandı. Haberleşeceğiniz cihazın üreticisi ya da distribütörü ile görüşmenizi, Ve öncelikle pc ile haberleşmenizi tavsiye ederim. -
Çiftli veya üçlü trafo bağlarken aşağıdaki resmi referans alabilirsiniz. Mutlaka trafo çıkışı, cihaza bağlanmadan önce ölçülerek 70V olduğu kontrol edilmelidir. Eğer farklı bir değer görülürse enerjisi hemen kesilip uçların yeri değiştirilmelidir.
-
Yeni bir proje açıp deneyin, orada da hata alacak mısınız? Kontrol etmiş olursunuz.
-
GLC196T, RS232 ve RS485 portlarından ModBus RTU protokolü ile haberleşebilir. Ethernet portunda haberleşme kabiliyeti yoktur. GLC396 ve GLC496 serileri ise Ethernet portundan Modbus TCP protokolü ile haberleşebilir. Profinet haberleşmezler.
-
1. biti 1 olan bir sayı yazarak ulaşabilirsin.
-
Konunun başındaki çalışamama durumu göz önüne alınarak sınırlandırıldı herhalde.
-
Bunu tavsiye ederim.
-
Hayır, Sıcaklık aralığının ortalarına göre pid parametrelerini hesaplatırsınız. Diğerlerine kendi uyum sağlayacaktır.
-
Set değerini zamana göre değiştirerek yapabilirsin.
-
HMI saat bilgisini PLC ile okumak hk.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
HMI nın help dosyasını indirin. LW9000 adreslerini arayın, net olarak dakika, saniye, saat... şeklinde istediğiniz adresleri PLC ye transfer edin. Transfer için ortak pencereye koyacağınız bir timer ile data transfer fonksiyonunu kullanabilirsiniz.- 2 yanıt
-
- 1
-
İkinci proje için aşağıdaki gibi varsayım yaparak yine aşağıdaki ürünlere ulaşırız. Faydalı olur inşallah. 2 Adet Hızlı Pulse Çıkışı, 1 Adet Analog Çıkış, (Invertörün 0...10V ( ya da 4...20mA) analog çıkışla kontrol edildiğini varsayıyorum.) 12 Adet Röle Çıkışı, 10 Adet Dijital Giriş, 1 Adet 7" HMI 1 Adet HMI-PLC arası RS232 ve RS-485 haberleşme kablosu 1 Adet Güç Kaynağı 1 Adet GLC296T (CPU, 9 Dijital Giriş, 6 Transistör Çıkış, Invertör Kontrolü için Analog Çıkışı var.) 2 Adet GXM88RA (Her bir modülde 8 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkışı var.) 1 Adet TSG-M070 (7" HMI) 1 Adet GIM01-BC-3P-1,5M (HMI-PLC arası RS232/RS485 haberleşme kablosu) 1 ADET GK120R (120W, 5A, 24VDC Switch Mode Güç Kaynağı)
-
İlk proje için aşağıdaki gibi varsayım yaparak yine aşağıdaki ürünlere ulaşırız. 12 Adet Sıcaklık Girişi, 11 Adet Dijital Giriş, 14 Adet Röle Çıkışı, (Şayet sıcaklık kontrolü için ihtiyaç duyulan çıkışlar bu 14 çıkışın içinde değil ise 12 Adet daha eklenerek toplam çıkış 26 Adet olacak) 2 Adet Analog Çıkış (Oransal Valf ve Invertörün 0...10V ( ya da 4...20mA) analog çıkışla kontrol edildiğini varsayıyorum.) 1 Adet 7" HMI 1 Adet HMI-PLC arası RS232 ve RS-485 haberleşme kablosu 1 Adet Güç Kaynağı 1 Adet GLC196R (CPU, 9 Dijital Giriş, 6 Röle Çıkış) 3 Adet GXM40UA (12 Adet Sıcaklık Girişi) 1 Adet GXM02AN (2 Adet Analog Çıkış, Oransal Vana ve Invertör kontrolü için) 1 Adet GXM88RA / TA (Sıcaklık için kontrol çıkışı 12 Adet' in içinde değilse 3 Adet olacak. Her bir modülde 8 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkışı var ayrıca sıcaklık kontrolü yapacağınız çıkışları transistör çıkışlı modül ile yapmanız daha performanslı ve uzun ömürlü olacaktır.) 1 Adet TSG-M070 (7" HMI) 1 Adet GIM01-BC-3P-1,5M (HMI-PLC arası RS232/RS485 haberleşme kablosu) 1 ADET GK120R (120W, 5A, 24VDC Switch Mode Güç Kaynağı)
-
Sadece ilgili kanalı aktif edip encoderin A ve B kanallarını kanal için olması gereken yere bağlamanız yeterlidir. Kanal 0 için örnek vermek gerekirse kanal 0 aktif edilir. Tip olarak Encoder A,B varsayılan olarak gelir. Fiziksel olarak IP0 ve IP1' e encoderin A ve B kanalı bağlanır. İkinci resimde de gördüğünüz CPU_HSC0_Cnt değişkeninden encoder sayma değeri elde edilir. Encoderınız 100 pulse' lik ise sayma değerini 4 katı olarak yani 400 olarak görürsünüz.