  1. malikenes

    bu cihazla ısı kontrolü

    GSR164R ve GSR2118R' nin bütün girişleri 0...10V analog sinyalleri okuyabilirler. Ancak Pt-100 ya da Termokupl gibi sıcaklık sensörlerlerinden gelen bilgileri okuyamazlar. Bu gibi durumlarda sıcaklık bilgisini 0...10V DC analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanarak çözüm üretilebilir.
  2. malikenes

    sıcaklık sensörü okuma hk

    CPU' nun üzerinde 1 tane 0...10V / 0...20mA ya da 4...20mA sinyalleri okuyabilen analog giriş mevcut. Pt-100 sıcaklık sensörü sıcaklıkla orantılı omaj bilgisi verdiğinden bu girişle okunamaz. Bu gibi durumlarda sayın @VKU ' nun atıfta bulunduğu konudaki gibi pt-100 bilgisini analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanılmalıdır. Ya da çevirici kullanılmayıp PLC' ye ilave sıcaklık modülü (GXM20UA/40UA) eklenmelidir.
  3. malikenes

    rs232 haberleşmesi

    Genel anlamda yapılmak istenen nedir?
  4. malikenes

    Tof Rölesi kullanımı için yardım

    Belirttiğiniz şekilde ben de aynen yazdım ve ofline simülasyonda denedim. Herhangi bir yükselen kanar kontak on olunca timer on oluyor ve süre saymaya başlıyor. Sayma anında başka bir kontak on olursa saymaya baştan başlıyor. Süre biterse timer off oluyor. Anormal bir durum yok yani. Şayet timer kalıcılı ayarlanırsa ancak sizin dediğiniz gibi sonra gelen sinyallerden etkilenmiyor.
  5. malikenes

    Hızlı sayıcı ile enkoder değeri okuma hk

    Aşağıdaki şekilde mi resetliyorsunuz?
  6. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz ancak görüntüleme işlemi sadece pc de olur. HMI' nız ethernet portlu ise ağ üzerinden pc ile ftp protokolü ile bağlanıp dosyaları görebilirsiniz.
  7. malikenes

    Mikno Ai1-Aİ2 hız kontrol etmek

    Kablo sarma için MICNO ların tork kontrol özelliğini kullanıyorlar. Forumda onunla ilgili bir makale gmrmüştüm. Ona bakabilirsiniz.
  8. Mobil cihazınızın seri RS-485 haberleşebilen portu mu var?
  9. Su seviyesini analog olarak ölçtüğünüzü düşünüyorum. Şayet böyle ise karşılaştırma komutları ile istediğiniz değerin altında ya da üstünde çıkış elde edebilirsiniz.
  10. malikenes

    Mikno Ai1-Aİ2 hız kontrol etmek

    Tam anlayamadım. Bir sürücünün analog çıkışını, diğer sürücünün analog girişine hız komutu olarak girebilirsiniz. Analog giriş ayarları ile bunu oranlayabilirsiniz de. Gayeniz senkron çalışma mı?
  11. malikenes

    Gop43 Mitsubishi d700

    Micno sürücü için örneğe ben de baktım, frekans set değeri 4096' dır, burada adres olarak 44097 girilmiş, yani 4096 adresine 40001 eklenmiş. Sizin invertörün frekans set değeri adresi bunlardan hangisi? Invertör firmasından teyit edelim lütfen. direk 40 binli adresleri verdiği için sadece +1 ekleyin. Yani 40014 için 40015, 40015 için 40016 girin. Böylece haberleşilmesi gerekir. Tabi öncesinde invertöre frekans değişiminin haberleşme üzerinden yapılacağı da öğretilmeli.
  12. malikenes

    GLC-396T ile PC haberleşmesi

    Bunun için bir scada yazılımı kullanmalısınız ya da PLC ile yazılacak yazılımı kendiniz yazmalısınız. GLC396T Ethernet portu vasıtası ile Modbus TCP haberleşebilir. Örnek bir yazılım aşağıdaki örnekte vardır.
  13. malikenes

    gorsel uygulama yapmak hk

  14. malikenes

    ZIGBEE CONVERTER G-930 HABERLESME

    2km mesafe açık alan ve antenlerin bşrbşrini gördüğü durum için geçerlidir. Araya duvarların girdiği durumlarda mesafe ile ilgili kesin birşey söylenemez. Zira duvar kalınlıkları, kullanılan demir yoğunluğu mesafeyi ciddi etkileyen unsurlardır. Ancak tecrübeler paylaşılabilir. Ben bulunduğum binada zeminle üçüncü kat arasında iletişim kurabilmiştim mesela.
  15. malikenes

    DELTA HMI ve GMT-296T PLC

    GMTSoft için Modbus adres haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre panelin yazım formatına göre yazmalısın. MW0…MW511 Modbus adres karşılığı 40001…40512 dir. (1 word) MB0…MB1023 Modbus adres karşılığı 00001…01024 dir. IP0…IP272 Modbus adres karşılığı 10001…10273 dir. QP0…QP272 Modbus adres karşılığı 02001…02273 dir. MI0…MI1023 Modbus adres karşılığı 41001…43047 dir. (2 word signed int) MF0…MF102 Modbus adres karşılığı 44001…46047 dir. (2 word float)
  16. malikenes

    DELTA HMI ve GMT-296T PLC

    GMTCNT plc için hangi yazılımı kullanıyorsunuz?
  17. malikenes

    GMTSuite Modbus Haberleşme Sınırı

    Haberleşme yapılan bu protokoller standart olduğu için markadan bağımsızdırlar. Sınır varsa başka markalarda da vardır.
  18. malikenes

    GMTSuite Modbus Haberleşme Sınırı

    Haberleştirilecek değişken sayısında bir kısıt olduğunu düşünmüyorum. Tek sayfada çokça değişken olursa verilerin tazelenmesi gecikmeli olacaktır o kadar. 8bit = 1 bayt 2 bayt = 1 word = 16 bit 2 word = 1 integer = 32 bit Bu durum ürüne göre değişmez, standarttır.
  19. malikenes

    Derlemede lader c4222 hatasi veriyo

    Daha ayrıntılı bilgi verin lütfen.
  20. malikenes

    WSGBOX-01

    Bilgisayarınıza manuel olarak ip adresi 192.168.0.5 Alt ağ maskesi 255.255.255.0 Varsayılan ağ geçidi 192.168.0.1 Olarak ayarlayıp ping atın. HMI nın ip adresi 192.168.0.100 olmalıdır. Ping başarılı olursa, gerisi de olur.
  21. malikenes

    GMTPORT VERİLERİN TAMAMINI GÖSTERMİYOR.

    Bir sayfada 20 Adet komponente izin veriliyor diye biliyorum. İkinci bir sayfa oluşturmanbgerekecek.
  22. malikenes

    2 ADET PLC KABLOSUZ HABERLEŞME

    Zigbee RF modül var. https://gmtcontrol.com/portfolio-item/g-930/
  23. Pencerenin açılmasını engelleyen bir sebep vardır. Genelde bu sebep antivirüs ve pc koruma yazılımları olur. İmkanınız varsa başka bir pc de deneyip sorunun nereden kaynaklandığını ayrıştırabilirsiniz.
  24. malikenes

    ZIGBEE İLE 4 ADET PLC HABERLEŞTİRME

    Öncelikle ürünleri kablolu olarak sorunsuz haberleştirip ardından kablosuz haberleştirmeye çalışmanızı tavsiye ederim.
×
×