  1. malikenes

    Adress tag boş geliyor

    296R nin ilgili haberleşme portu aktif edilip haberleşmek istenen registerlar haberleşmeye açıldı mı?
  2. Şu konuya bir göz atın, belki faydası olur.
  3. malikenes

    solid state röle bağlantısı

    SSR lerin kontrol sinyalleri genelde 4-32V aralığındadır. Sizinki de böyle ise direnç bağlamanıza gerek yoktur.
  4. malikenes

    GMT Suite C kod hata bulma

    Tavsiyem kodu başka bir derleyicide derleyip hataları ayıklamanızdır. Zira GMTSuite hatanın nerede olduğunu göstermiyor.
  5. ModBus TCP protokolünü 396 ve 496 modelleri destekliyor.
  6. malikenes

    Dastur farqi.

    Arkadaşlarınız windows xp kullanıyor, oysa ki güncel olan editör windows 10, gibi bir durum bu.
  7. malikenes

    WMI bağlantı da program atamama

    Ben böyle durumlarda boş program yüklemeyi deniyorum. Böylece sorunun program kaynaklı mı yoksa bağlantı kaynaklı mı olduğunu ayırt etmiş oluyorum.
  8. malikenes

    HTML Sayfasında maks değişken sayısı

    Tek sayfada 20 Adet değişkene izin verildiğini biliyorum. %10 tölerans varmış demek ki.
  9. Bildiğim kadarıyla WMI program yükleme ve link kurmaya imkan sağlıyor. Upload mümkün değil.
  10. Adres tipini 4X yapmak çözüm olabilir.
  11. malikenes

    PLC durumu pasif sorunu

    PLC nizi internete bağladınız mı?
  12. malikenes

    Encoder okuma hk.

    Yardım etmeye çalışırken fırçayı da yedik. Kusura bakma ne kadar alim olduğunu bilemedim. Benim bildiklerim bu kadar.
  13. malikenes

    Encoder okuma hk.

    Elindeki ürünün besleme voltajı24V DC değil ise kullanamazsın. 24V DC ise sadece A ve B kanallarını bağlayarak kullanman mümkündür. Bu durumda A ve B' nin eşleneğini kullanmayacaksın.
  14. Sıaklık modülü yani 20UA ya da 40UA olmadan sıcaklık bilgisini okuyamazsınız.
  15. malikenes

    E-mail

    Elbette, ilgili registerin adını mail bloğuna yazarsanız, mail giderken o anda registerin değeri ne ise o değer mail olarak gider.
  16. Böyle bir uygulamada PID kontrol yapamazsınız. Ancak On-Off kontrol yapmanız mümkündür. Set ettiğiniz sıcaklığa ulaşana kadar valfi açarsınız, o sıcaklığa gelince kapatırsınız, set değerinden belirli bir sıcaklık kadar (genellikle 2 derece) aşağı düşünce tekrar açarsınız. PID kontrolde çıkış ünitesi neredeyse her saniyede bir kere açılıp kapanır. Valfler bu kadar sık açılıp kapanamazlar.
  17. malikenes

    gmt hmı ekran seri degiştirme

    Sorununuz ekran değişikliği değil. haberleşme olmadığında gelmez komponentler. Haberleşmeye çalıştığınız ürünü ve haberleşme kablonuzu gözden geçirin.
  18. malikenes

    gmt hmı ekran seri degiştirme

    Hiçbir değişiklik yapmadan direk yükleyin.
  19. Online simülasyon mu yapıyorsunuz? 1000ms' lik osilatör, 1sn on / 1sn off olur. Yani toplama işlemini 2sn' de 1 kere yapar. 1 dakikada 30, 1 saatte 1800 kere. 1800x1,6667 = 3000,006' dır.
  20. malikenes

    2 plc nin tek ekrandan haberleşmesi

    HMI da iki tane port var. GIM-01 kodlu orjinal kablo ile PLC nin biri ile RS-485 diğeri ile RS-232 haberleşebilirsin. Daha kolay olur.
  21. malikenes

    analog 4-20ma

    Lineer fonksiyonunu kullanarak istediğini yapabilirsin.
  22. malikenes

    analog 4-20ma

    Sürücünün analog çıkışını akıma göre ayarlayıp, GXM42AN nin girişlerinden birine bağlayarak görebilirsiniz.
  23. malikenes

    GLC 496R RTC

    1. CPU nerede şimdi GMT' ye bakıma gönderdin mi? Arıza formunda ne yazıyor? Bence sen GMT' yi ara söyle adamlara 2. PLC bu diye, yardımcı olsunlar.
  24. malikenes

    GLC 496R RTC

    Saat ayarlarını PC' den alıp uygulaman yeterli. Saatin hafızada tutulmaması üründe sorun olduğunu gösterir. Kontrol ettirin.
  25. malikenes

    Micno serisi sürücü röle

    Kapalı kontağı kullanarak çözüm üretebilirsin.
×
×