Elindeki ürünün besleme voltajı24V DC değil ise kullanamazsın.
24V DC ise sadece A ve B kanallarını bağlayarak kullanman mümkündür. Bu durumda A ve B' nin eşleneğini kullanmayacaksın.
Böyle bir uygulamada PID kontrol yapamazsınız. Ancak On-Off kontrol yapmanız mümkündür.
Set ettiğiniz sıcaklığa ulaşana kadar valfi açarsınız, o sıcaklığa gelince kapatırsınız, set değerinden belirli bir sıcaklık kadar (genellikle 2 derece) aşağı düşünce tekrar açarsınız.
PID kontrolde çıkış ünitesi neredeyse her saniyede bir kere açılıp kapanır. Valfler bu kadar sık açılıp kapanamazlar.
Online simülasyon mu yapıyorsunuz?
1000ms' lik osilatör, 1sn on / 1sn off olur. Yani toplama işlemini 2sn' de 1 kere yapar. 1 dakikada 30, 1 saatte 1800 kere.
1800x1,6667 = 3000,006' dır.
Değerler salınmamalı.
Salınmaması için topraklama ve ekranlı kablo çok önemli. Bir de 6 kablolu loadcell çok işe yarar.
Loadceller 4 kablolu ise ve ek varsa, ekten itibaren 6 kablolu götürmek bile faydalı olabilir.
Salunımlar durduktan sonra kalibrasyona geçebilirsiniz.
Tam yük değeri büyürse salınım da büyür, normaldir.