Jump to content

malikenes

Forum kullanıcıları
  • İçerik sayısı

    798
  • Katılım

  • Son ziyaret

  • Days Won

    72

malikenes kullanıcısının paylaşımları

  1. malikenes

    Micno serisi sürücü röle

    Röle1 için; P5-02 = 3 P8-19 = İstenilen frekans (5.00) P8-20 = Histerezis değeri (Geçiş aşamasında röle anahtarlama yapmasın diye)
  2. malikenes

    GLC 496R RTC

    Anlattıklarından PLC de sorun var gibi anlaşılıyor. Ürün seri nosu ne acaba?
  3. malikenes

    Loadcell sorunu

    Değerler salınmamalı. Salınmaması için topraklama ve ekranlı kablo çok önemli. Bir de 6 kablolu loadcell çok işe yarar. Loadceller 4 kablolu ise ve ek varsa, ekten itibaren 6 kablolu götürmek bile faydalı olabilir. Salunımlar durduktan sonra kalibrasyona geçebilirsiniz. Tam yük değeri büyürse salınım da büyür, normaldir.
  4. malikenes

    RampDown

    Çıkarma işlemi ile olabilir sanırım.
  5. malikenes

    GLC 496R RTC

    RTC ayarlarının yapıldığı bölümün görseli yorum yapmakta faydalı olur. Bir de ürünün model ve seri nosu?
  6. malikenes

    PLC Çalışamıyor Hatası Hk.

    Bu durum da donanım eşleşmeme hatası demektir.
  7. malikenes

    donanım eşleşme hatası hk.

    Donanım eşleşmeme hatası donanımınızda bir sorun olduğunun göstergesidir. Modüllerinizden bir ya da birkaçında sorun olduğunda karşınıza çıkar.
  8. malikenes

    Enkoder ve Oransal Regülatör

    Aşama aşama ilerlemenizi tavsiye ederim. Önce encoderin değerlerini artımlı olarak okumaya çalışın. Encoder bir yöne döndüğünde artan, diğer yöne döndüğünde azalan durumu elde edin. Daha sonra encoderin frekansını anlamlı bir şekilde okuyun. Ardından analog çıkışınızdan önce manuel olarak değer atarayak 4...20mA çıkış elde edin. En son olarak encoderin hızı ile orantılı analog çıkış elde etmek için ikisini ilişkilendirirsiniz. Ve bunları yukarıdaki bloğu kullanmadan yapın.
  9. malikenes

    Plc şifresi

    Olmaz, sadece network şifresini resetler.
  10. malikenes

    projeyi kapatmadan kaydetmek

    5 dakikada bir kaydet butonuna basmalısınız. Otomatik kayıt diye bir şey göremedim.
  11. malikenes

    word bilğisini okuyup bit lambasında göstermek

    Wordün bitlerini test edip lojik 1 olmalarına göre ya da senin dediğin gibi matematiksel olarak şu sayıya eşitse şu lamba yansın şeklinde çıkışlar elde etmek mümkün.
  12. malikenes

    siemens S7-200 & GMT HMI haberleşmesi

    Normal dediğiniz 224 hangi haberleşme portlarına sahip?
  13. malikenes

    GSTD2860 step sürücünün çalışma yönü

    Dır girişine daima 1 gönderin, bu durumda cihaz ters yönde döner.
  14. malikenes

    gmt_gop_hmi saat problemi

    Ekrana basılı tutarken cihaza enerji verin ve basılı tutmaya devam edin.
  15. GMTScada dan bahsediyorsanız olmaz.
  16. malikenes

    gmt_gop_hmi saat problemi

    Ya da ekranın setup ayarlarından saat ayarlanabilir.
  17. malikenes

    ters trigonometrik dönüşüm

    Anladığım kadarıyla temel matematiksel işlemleri yapabiliyorlar. Burada sana düşen (olaya hakim olduğunu da düşünerek) fonksiyonu matematiksel modellemen. Yani 4 işlemle yapılabilir hale dönüştürmen.
  18. malikenes

    gmt analog giriş ve çıkış

    Analog Çıkış Registerı olan CPU_AO_val değişkenini 0 ila 16383 arasında değiştirdikçe Analog Çıkış değeri de 0 ila 20mA arasında değişir.
  19. malikenes

    baglantı sorunu

    Bilgisayarının ip ayarları manuel ayarlanmış olabilir. Otomatiğe dönüştürün.
  20. malikenes

    Ekranda sayfalar arası geçişe şifre koyma

    Böyle bir örnek yayınlanmış. Faydası olacaktır.
  21. malikenes

    Firmware Güncellemesi

    Sıfır alınan 196R GmtSoft yazılımına uygundur ve USB portu aktif değildir. Ürünü GMTSoft yazılımı ile kullanacaksanız sadece ethernet portundan bağlanıp yükleme yapabilirsiniz. Ürünü GMTSuite yazılımı ile kullanacaksanız bir kereye mahsus ethernet portundan bağlanıp ürünü güncelleyip GmtSuite' e uygun hale getirmelisiniz. Bundan sonra ister USB portundan ister ethernet portundan yükleme yapabilirsiniz.
  22. malikenes

    GXM 10L loadcel baglantı

    Besleme voltajını 24V olarak gördüğün dokümanı yükler misin?
  23. malikenes

    GXM 10L loadcel baglantı

    Bahsettiğiniz ürünün özellikleri resimdeki gibi ise standart bir loadcell' dir. 10L' nin dokümanındaki gibi bağlamanız uygun olacaktır.
  24. malikenes

    sensör

    Etikette yazıyor. Fe-Const termokupl. Bir diğer tabirle J tipi. Siyah ucu +, beyaz ucu - ' dir.
  25. malikenes

    496T ile Hızlı Pulse Çıkısı Bağlantı

    496T' nin çıkış frekansı 400kHz' dir. Bu çıkış frekansının elde edilebilmesi için Ürün kutusundan çıkan dirençler mutlaka kullanılmalıdır.
×
×
  • Yeni Oluştur...