Öncelikle aşağıdaki örneğe bakmak faydalı olacaktır.
-
İçeri girerken algılayan sensörle bir biti setleyin. Bu bitle on delay timer ı çalıştırın. Bu biti zaman bitince ya da çıkarken algılayan sensörle resetleyin.
-
Fiziksel giriş sadece fiziksel olarak aktif olabilir.
- 5 yanıt
-
- 1
-
Fiziksel girişleri yönetemezsin doğal olarak. Girişlere paralel sanal bitler oluşturup onlarla haberleşmeyi dene.
-
bir tane plc 4 tane enkoder nasıl baglanır
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Kaç tane olursa saçma olmaz? Söyleyin ki yeni ürün tasarlarken dikkate alsınlar. -
bir tane plc 4 tane enkoder nasıl baglanır
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Faz farklı yani encoderin A ve B kanallarını da bağlayarak ileri-geri saydırma işlemi yapılmak isteniyorsa her bir PLC' ye maksimum 3 tane encoder bağlanabilir. Uygulamanın durumuna göre şayet sadece bir yönde sayma yapılıyor ve frekans 4kHz' i geçmiyorsa encoderin tek kanalını bağlayarak bu sayı artırılabilir. Yine uygulamanın durumuna göre ikinci bir CPU ile de okunacak encoder sayısı artırılabilir. -
HMI' ın gelişmiş özelliklerinden ayarlayabilirsiniz. Default şifre 888888 dir. Bu şifreyi değiştirebilir, hatta isterseniz upload işlemini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Resim olarak ta ekliyorum.
-
GMTSuite'de Küme ortalama alma bloğu
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
-
Gönderdiğin resimde Bilgisayar takılan aygıtı tanımıyor. Kablonuzda, HMI' nın USB portunda ya da PC' nin USB portunda sorun olabilir. Yani sorununuz fiziksel, Driver meselesi değil.
- 2 yanıt
-
- 1
-
Bunun için makroya gerek yok. Timer fonksiyonu ile yapabilirsin. Resimlerde LB10 biti 1 olduğunda timer çalışmaya başlar, ayarlanan sürenin sonunda LB50 biti isteğe göre 1 ya da 0 olur.
-
ENDA EOP41-043AT USB BAĞLANTI HATASI
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSoft FORUM
HMI kablosunu taktıktan sonra Aygıt Yöneticisinin resmini gönderir misin. O zaman bir yorum yapabilirim. -
glc-386R ile HMI arasında TCP haberleşmesi yapamıyorum.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSoft FORUM
Ayarlar doğru, tavsiye edebileceğim başka bir şey yok. Bir de PLC' ye bağlandığınızda sol altta görülen notları görebilir miyiz. Verdiğiniz IP' yi almış mı kontrol edelim.- 5 yanıt
-
- glc-386r
- tcp haberleşme
-
(ve%d daha)
Etiketli
-
glc-386R ile HMI arasında TCP haberleşmesi yapamıyorum.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSoft FORUM
HMI ile PLC bağlantısını ve ayarlarını yaptığınız bölümün resimlerini gönderin, kontrol edelim.- 5 yanıt
-
- glc-386r
- tcp haberleşme
-
(ve%d daha)
Etiketli
-
glc-386R ile HMI arasında TCP haberleşmesi yapamıyorum.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSoft FORUM
HMI ile PLC' yi bir kablo ile direk birbirine mi bağlıyorsunuz? Direk birbirine bağlıyor iseniz ayarları aşağıdaki gibi yapınız. Ya da her iki ürünü bir ağa mı bağlıyorsunuz? O zaman da ip, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi ayarlarını yerel ağınıza uygun yapmalısınız.- 5 yanıt
-
- glc-386r
- tcp haberleşme
-
(ve%d daha)
Etiketli
-
GMT' nin scadası internet üzerinden çalışıyor. Yerel ağda çalışmaz.
-
lıneer fonksıyondakı anlık degerın 1 sanıye arayla toplanması
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
Analog girişten gelen değeri saniyede bir kendisi ile toplayan kısım aşağıdaki gibidir. Test edebilir misiniz?- 2 yanıt
-
- 1
-
Herhalde bir modbus adresi vardır, kılavuza bakmak lazım. Ürün RS485 haberleşiyor, onu kesin biliyorum.
-
Programınızda IP0, IP1 ... yazarak CPU' nun girişlerini kullanmamış, yeni değişkenler oluşturmuşsunuz. Sizin ve olması gereken değişkenleri içeren görselleri paylaşıyorum.
-
Hangi yazılımı kullanıyorsunuz?
-
Sen yine de programı atasın.
-
GSS3-2RS' nin encoder çıkışları 5V ve CPU'lar tarafından okunamaz. Ancak hızlı çalışan bir sinyal çevirici ile çözüm üretebilirsin.
-
Firmware güncellemesine neden ihtiyaç duydunuz?
-
Programını paylaşırsan inceleyebilirim.
-
HMI'dan timer anlık değerini okuyamama sorunu.
konu, malikenes kullanıcısının konusunu cevapladı: GMTSuite FORUM
PLC de timer sayma değerini 60000' e bölmelisiniz.