  1. malikenes

    hmi onlinesimülasyon

    Programınızda HMI ile PLC' yi RS485 üzerinden haberleştiriyor iseniz USB-RS485 çeviriciye ihtiyacınız var. PC' nin USB portuna takacaksınız. Programınızda HMI ile PLC' yi RS232 üzerinden haberleştiriyor iseniz USB-RS232 çeviriciye ihtiyacınız var. PC' nin USB portuna takacaksınız. Bu şekilde Direk Online Simülasyon yapılabiliyor. Ama süre kısıtı var ve 15 dakika.
  2. malikenes

    Fonksiyon Tuşu Kullanmadan Ekran Görüntüsü Alma Hk;

    PLC Kontrol komponentinin değişkeni aşağıdaki gibidir. Kontrol Türünü Ekran Görüntüsünü Harici Cihaza Kaydet şeklinde seçmeliyiz. Tetikleme değişkeni word değildir. Bittir. Adres tagı kullanılamıyor, değişkenin adresini yazmalısınız.
  3. malikenes

    Upload

    Muhtemelen HMI nız eski. Eski versiyon programlarla denemek çözüm olabilir.
  4. PLC de timer sayma değerini 1000' e bölmelisiniz.
  5. malikenes

    Devir sensöruyle hızı sabit tutmak

    Zannımca Tork Kontrolü yapmayı planlıyorsunuz. Konu ile makale yayınlanmış. Paylaşıyorum.
  6. malikenes

    Modbus TCP

    Gerektirmiyor. Ama ben ver tipi nedir sorumu yineliyorum? Zira deneyerek sonuca varmanız zor olur. Bir de PLC nin protokolünün de Modbus TCP olması gerekmiyor mu? Sizin ayarlarda Modbus TCP Slave ayarlı. Oraya bir odaklanın.
  7. malikenes

    Modbus TCP

    51E(1310) nolu adrese sahip verinin cinsi nedir? word, integer, real?
  8. malikenes

    Modbus TCP

    Modbus Poll ile sorgu yapınca cevap veriyor, HMI' ya mı cevap vermiyor demek istediniz?
  9. O ne demek? alacağınız pt-100 ün markası enda mı olacak? Olur, alabilirsin. Her marka olur.
  10. Isıtma mantığında PID kontrol ihtiyacın var. Forumda MICNO için PID kontrole ilişkin makale mevcut.
  11. malikenes

    enkoder

    Önce donanım konfigürasyonu bölümünden ilgili HSC grubunu aktif edin. Ardından lineer fonksiyonu ile istediğiniz skala değerinde analog çıkış elde edin. Aşağıdaki örnekte frekans 0 ila 10000 Hz arasında değişince Analog çıkış registerı 0 ila 16383 arasında değişecek, analog çıkış ta 0 ila 20mA ( direnç bağlanırsa 0 ila 10V ) arasında değişecektir.
  12. malikenes

    Arkaplan Rengi

    Renk değiştirmek istediğiniz zemine tıkladığında sağ taraftaki toolbar dan seçim yapabilirsiniz. Ekli resimde işaretledim.
  13. malikenes

    Servo Motoru 1 Tur Döndürme

    Kılavuzdan dahili pozisyona ilişkin bölümü ekliyorum. Faydalı olması gerekir. Dahili Pozisyon.pdf
  14. malikenes

    MODBUS HABERLEŞME

    Hiç GMT' yi aradınız mı? İşin içinden çıkamadığımız durumlarda ya uzaktan bağlanarak ya da yanımıza gelerek yardımcı oluyorlar. 1 hafta uğraşmanıza gerek yok bence.
  15. malikenes

    Servo Motoru 1 Tur Döndürme

    Evet mümkündür. Servoyu dahili pozisyon modunda istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
  16. malikenes

    Mopbus haberleşme

    HMI' nın iki farklı invertör ile haberleşme örneği var, linklerini bırakıyorum.
  17. malikenes

    PDesigner'de S7-300 CPU data okuma

    160004 yazmamışsınız sanki, görselinizde 16004000 görüyorum. Dediğim şekilde deneyebilir misiniz? DB1_DBD yi de dener misiniz? DB12.DBX0.0 ı okuyabiliyor musunuz?
  18. malikenes

    C# TCP haberleşme programında hata alıyorum

    PLC' yi hangi yazılım ile programlıyorsunuz? GMTSuite ile programlıyor iseniz örnek program; GMTSoft ile programlıyorsanız örnek program; Bazı farklılıklar var demek ki.
  19. malikenes

    michno invertor ileri geri çalışma

    Bağlantılarla ilgili sorularınıza bildiğim için cevap verdim. PID için forumdaki makaleyi okudunuz mu? Netice de GMT yetkili personelinin hazırladığı bir doküman, PID kontrol ile ilgili en doğru bilgiler içeriyordur. Bu tarz kontrollerde hızlanma ve yavaşlama süreleri minimum tutulur diye biliyorum. Makaleyi incelemenizi tavsiye ederim.
  20. malikenes

    PDesigner'de S7-300 CPU data okuma

    address kısmına 160004 yazarak dener misiniz?
  21. malikenes

    Sebit

    Deltayı bilmem ama GMTSuite' te enerjilenme sayfası diye bir sayfa var. Bu sayfaya konulan her şey sadece ilk taramada çalışır. Mesela canlı hatta bir çıkış bağlarsan o çıkışı program içinde kullanabilirsiniz. Açılışta lojik 1 olur. Programın son satırında resetlememiz gerekir. Böylelikle sadece ilk döngüde çalışa lojik 1 kalır, sonrasında lojik 0 olacaktır.
  22. malikenes

    michno invertor ileri geri çalışma

    İnvertörün +24V çıkışı ile Basınç Transmitterini beslediğinizde eksi uç olarak COM ucunu kullanmanız doğrudur. Transmitterin çıkış ucunu AIN' e bağladığınızda GND ile COM ucunu da birleştirmelisiniz. Ancak İnvertörün +24V çıkış gücü transmitteriniz için uygun olmayabilir. Bu sebeple harici güç kaynağı ile beslemenizi tavsiye ederim. Harici güç kaynağı ile beslediğinizde güç kaynağının eksi ucunu GND ucuna bağlamanız gerekmektedir.
  23. malikenes

    upload sorunu

    Bir ara WMI için server değişikliği olduğunu biliyorum. Muhtemelen o değişikliğe rastlamıştır sizin durumunuz.
  24. malikenes

    C ile kontak kontrolü

    Yapılabilir, küçük bir örnek denedim. Görseli aşağıdadır. Yalnız C derleyici için P
  25. Mesela? Sıcaklıkla orantılı invertörün hızını da artırmak ya da azaltmak mı istiyorunuz? Yoksa sıcaklığı sabit mi tutmak istiyorsunuz?
×
×