Sorgu yaptığın ürün ya da ürünlerden cevap gelmiyor demek ki.
Forumdaki HMI - PLC haberleşmesi örneğinden yola çıkarak önce PLC ile haberleşmeni ardından invertörleri sırasıyla sisteme eklemeni tavsiye ederim.
Delta PLC' nin haberleşme ayarlarını 9600-8-none-1 şeklinde yapmalısın.
Aşağıdaki örnek yol gösterir diye düşünüyorum.
Haberleşme aktif edilmedi ise, registerlar haberleşmeye açılmadı ise ve en önemlisi bu dosyayı oluşturacak mekanizma bir şekilde pc nizde yüklü değil veya engelleniyorsa oluşmaz diye düşünüyorum.
Başka bir pc de deneme şansınız var ise denemenizi tavsiye ederim.
Encoder 1 tur attığında sayma değerinde 400 okuyorsunuz.
Ama siz 400 değil de mm ya da cm yani herhangi bir ölçü biriminde görmek istiyorsunuz.
Bunun için 1 pulse' in kaç birim olduğunu bilmek zorundayız. Bunu hesaplayabilmemiz için de şu kadar malzeme geçtiğinde bu kadar pulse üretiyor diye bir bilgi vermelisiniz.
Tavsiyem;
Sayma değerini sıfırladıktan sonra sistemden bir malzeme geçirin.
Malzeme boyunu ölçtüğünüz değere bölün.
Çıkan sonuç çarpan bilgisidir.
Bu değeri sayma değeri ile çarparsanız ölçtüğünüz birimden görmeye başlarsınız.
Adım adım ilerlemekte fayda var.
Encoder başarılı bir şekilde bağlandı ve düzgün çalışıyor mu?
Yani mili her iki yönde çevirdiğimizde encoder sayma değeri artıp azalıyor mu?
"deyelimki basıncımızı 8 bara set etmek istersek potdan hangi değeri gireceğiz?"
Sorunuzun cevabını vermeye çalıştım.
16barlık bir basınç sensörü var ise, 8 bar için analog girişe 5V vermelisiniz.
Bu dediğiniz analog girişin kalibrasyonudur. Markaya göre değişiklik göstermez.
0...16bar
0...10V
0...50Hz
Tamamen lineer. Örneklersek;
0...4...8...12...16bar
0...2,5...5...7,5...10V
0...12,5...25...37,5...50Hz.