malikenes kullanıcısının paylaşımları

  1. malikenes

    Rs 485 haberleşme

    Anlaşılmıyor, görsel ile destekleyin lütfen.
  2. malikenes

    Rs 485

    İlgili registerın içine 1 yazarsan aktif, 0 yazarsan pasif olur.
  3. malikenes

    Rs 485 haberleşme

    Link modunda mı, invertör start alınca mı?
  4. malikenes

    HMI PROGRAM YÜKLEME

    Driver yüklemelisiniz. Aygıt yöneticisinden ürünü bulup driver güncelleyin. İlgili driver program klasörünün altındadır.
  5. malikenes

    Rs 485

    İlgili değerin sürekli okunmasını/yazılmasını istemiyorsanız pasif yaparsınız.
  6. malikenes

    Configuration Operands and Modbus

    Modbus communication will be active only when plc is running. If you use lineer function, you can change the max or min value when plc is running. I think lineer function will be solve your problem.
  7. malikenes

    dolum

    İstasyonların dolduğunu nasıl anlıyorsunuz?
  8. malikenes

    Artan Sayaç Ekranda Yazdırma

    Bu video da faydalıdır.
  9. malikenes

    Artan Sayaç Ekranda Yazdırma

    Aşağıdaki örnek uygulamalar faydalı olur diye düşünüyorum.
  10. malikenes

    Artan Sayaç Ekranda Yazdırma

    Sadece bu artan sayaç değerini mi göremiyorsunuz? Başka değişkenleri görebiliyor musunuz? Hangi PLC Editör Programını kullanıyorsunuz?
  11. malikenes

    Servo motoru belli derecelerde döndürmek

    Nasıl yapmak istemediğini söylüyorsun ama nasıl yapmak istediğini bir türlü söylemiyorsun sayın Sedat Memiş. Sana kolaylıklar dilerim.
  12. malikenes

    GMT Suite LOADCELL Uygulaması

    Ölçtüğün değeri kendisiyle toplayıp aynı registera yazmalısın. A=A+ (ölçüm değeri) Bunu toplamak istediğin zaman yükselen kontakla yapmalısın.
  13. malikenes

    Servo motoru belli derecelerde döndürmek

    Nasıl döndürmek istiyorsunuz?
  14. malikenes

    Servo motoru belli derecelerde döndürmek

    Servo motor, sürücü ve bunları sürdüğün PLC nin modeli nedir? Motoru döndürebiliyor musun?
  15. malikenes

    GMT Suite LOADCELL Uygulaması

    Yardım dosyasının görüntüsü aşağıdaki gibidir. Giriş durumu parametresi loadcell' in durumuna ilişkin bilgi veriyormuş.
  16. malikenes

    PID %Set Değeri

    Belli bir periyot içinde ve belli oranda SSR' yi açıp kapamak istiyorsunuz sanırım. Bunun için PWM zaman rölesi kullanabilirsiniz. Ekli örneğe bakın. Örnekte 1sn' lik periyot içinde sizin istediğiniz oranda çıkışı açıp kapayacaktır. Sizin on süresini yuzde değişkenine girmeniz yeterlidir. Örmneğin yuzde değişkenine 20 girerseniz çıkışınız 200ms on, 800ms off olur.
  17. malikenes

    ENCODER

    O zaman enkoderin kanallarında bir sorun olabilir. Örnekteki gibi basit bir yazılımla test edebilirsin. Öcelikle IP0 ve IP1 için filtre değerlerini 0 (sıfır) yaparsın. Enkoder sağlam ise kanal_A ve kanal_B değerleri enkoder döndükçe aynı değerlerde artmalıdır. Hiç biri artmıyor ya da sadece biri artıyorsa enkoderiniz arızalı demektir.
  18. malikenes

    Modbus RTU 2 PLC 1 HMI

    Bunun için HMI nın timer' ından faydalanıp veri transferi yapmalısın. Timer komponentini incelerseniz çözüme ulaşırsınız. Timer' ı görünmez yapıp ortak pencereye koymayı unutmayın.
  19. malikenes

    GMTSoft ve C# Modbus RTU (RS232) Haberleşmesi

    Tavsiyem öncelikle Modscan (https://www.win-tech.com/demos/modscan32.zip) gibi programlarla haberleşmeyi sağlamandır. Böylelikle yazmış olduğun kodun içerebileceği hataları devre dışı bırakmış olursun. Bağlantı için PLC' nin RJ11 (telefon jakı) soketini kullanıyorsun ve GMT' nin orjinal kablosunu kullanıyorum demişsin. GMT' nin kablosu PLC ile HMI arası bir haberleşme kablosudur. O kablonun 9 pinli kısmındaki bağlantı uçları 7-8-5 tir. Ancak PC için standart RS232 uçları ise 2-3-5 tir. Bu duruma dikkat edin. PC ile haberleşirken Rx-Rx, Tx-Tx, Gnd-Gnd şeklinde bağlantı yapılması gerektiğini de hatırlatırım.
  20. malikenes

    Ekranda analog değeri gösterme

    Analog olmayan bir değeri göstermek ile analog olan bir değeri göstermek aynı şey. Neticede ikisi de bir registerın içeriği. Zaman rölesini plc de çalıştıracaksın. HMI da da o zaman rölesinin sayma değerini göstereceksin.
  21. Ben WMI bağlantıyı çok kullandım. PLC yi kablo ile modeme ya da switch e bağlamak yeterli.
  22. GMTSoftta PLC nin internete bağlı olduğunu gösteren bir sistem biti olmalı. SB10 olmalı. Bu bit 1 ise WMI bağlantı yapılabilir. Değilse olmaz.
  23. malikenes

    GSR-2118R PLC STOP' DAN ÇIKMIYOR

    Başka bir proje yükleyebiliyor musunuz?
  24. malikenes

    GSR-2118R PLC STOP' DAN ÇIKMIYOR

    Proje yükleyebildiniz mi?
×
×