Müşfik Bey ilk mesajınızda 3. pid bloğunun kontrolü ile ilgili sıkıntı yaşadığınızı anladım.
İkinci mesajınızda ise sıcaklığı yüksek okuduğunuz anlaşılıyor.
Sorununuz nedir?
Merhaba,
ekte GSR164R için bir gerçek zaman saati örneği var.
1. sayfada sizin set ettiğiniz değere gelince QP0 çıkışını set edecek örnek.
2. sayfada iki zaman dilimi aralığında QP1 çıkışını aktif edecek örnek mevcut.
Karşılaştırma ve RTC blokları kullanılarak ladder basit bir şekilde düzenlenmiştir.
Faydalı olması ümidi ile.tekefe.zip
Master sürücünün
P5-00 = 0
P5-06 = 0
olarak ayarlanır.
Bu durumda Master sürücünün HDO çıkışı çalışma frekansı ile orantılı pulse üretiyor.
Master sürücünün HDO çıkışı Slave PLC nin HDI girişine bağlanır.
Slave PLC de,
P4-06 = 30
P0-03 = 5
Olarak ayarlanır.
Fabrika ayarlarında aynı hızda dönerler.
Bir oran isteniyorsa
Master için P5-09 Slave için P4-30 parametreleri değiştirilir.
Bildiğim kadarıyla yazı tipini word ya da excellde kullanıyorsan HMI editöründe de kullanabilmelisin.
Diğer windows yazı tipleri çıkıyor da bu yazı tipi mi çıkmıyor?
En ideal uygulama her bir motoru ayrı sürücülerle sürmektir.
Ancak ekonomik şartlar göz önüne alınarak bahsettiğiniz uygulama kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.
Bir sürücü ile birden fazla motor sürülmek istendiğinde şunlara dikkat edilmelidir.
- Motorlar aynı güçte olmalı
- Motorların akım toplamları sürücünün çıkış akımından küçük olmalı
- Her motora ayrı ayrı termik röle takılmalı.
- invertörler V/F nodunda olmalı
Sizin uygulamada 4 Adet 7,5 kW motorun akım toplamları 30kW ın kapasitesinin üstünde olabilir.
Senin için aynı versiyonda programı indirip açabildim. Video da çekip ekledim. Sizin tarafta başka bir sorun var herhalde. Aslında bu gibi aşamadığım sorunlarda ben GMT' yi arıyorum. Uzak bağlantı ile her şeyi göstererek anlatıyorlar. Size de tavsiye ederim. Selametle.
WhatsApp_Video_2020-08-06_at_08_06_31.mp4
Bir saniye boyunca senaörün kaç kez gördüğü size sinyal sıklığını yani frekansı verir.
IP0 dan gelen sinyali sayarak toplam gelen pulse i saymış olursun.
Yine IP0 dan gelen pulse 1sn boyunca sayar, 1sn nin sonunda bu değeri başka bir registera atar ve sıfırlarsan frekansı da hesaplamış olursun.
Hiç rastlamadım ama, genekde anti vşrüsya da koruma programları bazı dosyaların yüklenmesine engel olabiliyor.
Bşr de kısıtlı kullanıcı. Yönetici olan bir kullanıcı hesabı ile kurulum yapın.
1 sn sonunda değeri alıp sıfırlıyorum, sonraki 1 sn de gelennpulse ile topluyorum diyorsunuz.
O zaman sıfırlamayın,sadece sayın. En son sıfırlayacağınız zaman başka bir registera atın ve karşılaştırın.
Interrupt tan kastınızı anlamadım ama 500ms lik ve 1000ms lik timer lar var.
2118R nin analog girişlerinin skala minimum ve maximum değerlerini,
Rutubet için;
Minimum = 0, Maksimum = 100,
Sıcaklık için;
Minimum = - 20, Maksimum = 80,
Şeklinde ayarlaman yeterli olacaktır.
Emko Rutubet ve Sıcaklık transmitteri hangi skala aralıklarında 0...10V üretiyor?
2118R nin analog girişlerini nasıl ayarladınız?