  1. GXM40AN nin kırmızı error ledlerinin flash yapıyor olması 4...20mA arasında gelmesi gereken analog sinyalin bu aralık dışında geldiği anlamına gelmektedir. Yani gelen sinyal 4mA' den küçük ya da 20mA' den büyüktür.

    Gelen akımı bir ölçü aleti ile de ölçerek tespit edip sorunu gidermeniz gerekir. 

    Özetle kırmızı ledler flash yapmamalı.

  2. Böyle durumlarda programı kaldırıp yeniden kurmak çözüm olabiliyor.

    Ancak programı kaldırıp tekrar kurmadan önce,

    bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim.

    Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz.

    Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.

     

    • Like 1
  3. Programı kaldırıp tekrar kurmadan önce,

    bilgisayarınızdaki C:\Users\Kullanıcı_Adı\AppData\Roaming klasörünün içinde bulunan gmtdata_hmi klasörünü silmenizi tavsiye ederim.

    Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış olursunuz.

    Bazı klasörler gizlidir. Bu klasörleri görebilmek için gizli dosyaları göster seçeneğiniz aktif olmalıdır.

  4. VNC ile bağlantı yaparken uzantı yazmaz isek 5900 nolu port kullanılır. Örneğin

    78.189.142.60 yazdığınızda aslında 78.189.142.60:5900 yazmışsınız demektir.

    Aynı ağda birden fazla cihaz olduğunda port numarasını bir bir artırarak bu cihazlara erişebilirsiniz. 

    Aynı ağdaki 3 farklı cihaza VNC ile bağlanmayı aşağıdaki gibi örnekleyebiliriz. Port yönlendirirken iç portlar hep 5900, dış portlar ise örnekteki gibi farklı olmalıdır.

    78.189.142.60:5900 (dış port)   ---   5900 (iç port) - 192.168.1.42

    78.189.142.60:5901 (dış port)   ---   5900 (iç port) - 192.168.1.43

    78.189.142.60:5902 (dış port)   ---   5900 (iç port) - 192.168.1.44

    • Thanks 1
  5. RTC özelliği GLC396 ve GLC496 modellerinde vardır.

    Ürüne boş bir program yüklediğimizde dahi RTC aktiftir. Ekli programda GLC396T PLC' ye boş program yükledim ve İzleme penceresinde RTC' ye ilişkin parametreleri link kurarak gözlemledim.RTC_Fikret.zip

    Resimleyerek ifade edeyim

    image.png.8e2fb00d2cfcbf323d16f5a45586e5f4.png  image.png.356dcab147b5281668faf3cd2eae8c49.png   image.png.be1f1614dfb1473231b58f4525eca761.png   image.png.f2b4d1f13c4e9606d7a38697f1a40e44.png   

     

    image.png.0345943408a9856ab6a9c6cc939e4ce6.png

    • Thanks 1
  6. Öncelikle MICNO invertörde gösterdiğiniz AO0 çıkışının voltaj ya da akım çıkışının seçildiği J3 jumperını Akım (I) kademesine almalıyız.

    Sonrasında bir ölçü aleti ile mA kademesinde ölçüm yaparak bir değer ölçmeye çalışalım, gerilim ölçerek okuduğunuz değerin bir anlamı olmaz bizim için.

    Bu şekilde sağlıklı bir değer elde edersek, sonrasını siemens ten öğreniriz zaten.

  7. 18 parametresi başka bir girişe atalı ise bu girişe atanamayacağından atlıyordur. Diğer girişlerin parametreleri olan P4-03, P4-04, P4-05 ve P4-06 yı kontrol edin. onlardan birine atalı ise mod değişimi için o girişi kullansanız da olur.

×
×