    VNC Viewer

    Aynı yazılımın android ya da ios versiyonları var. Bu yazılımlarla da aynı şekilde bağlanabilirsiniz. Android için örnek yazılım; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android
  2. malikenes

    Project Update From PLC

    GMTSoft ile yazılmış GLC196, GLC296, GLC396 serisi PLC lerden program upload edilemez. Upload özelliği GMTSuite ile birlikte aktif hale gelmiştir.
  3. malikenes

    Gmt plc yi cermate hmi ile nasıl kullanırım

    Bu iki dokünman yardımcı olmalı.
  4. malikenes

    Gmt plc yi cermate hmi ile nasıl kullanırım

    GMT nin driverı olmadığı için standart ModBus RTU driverını kullanmalısın. GMTSoft için PLC nin MW0 registerına 40001 nolu adresten erişebilirsin. Diğerleri de sırası ile.
  5. malikenes

    GOP HMI ile VNC Baglantı Sorunu

    Mümkündür. Bunun için 21845 nolu portu yönlendirmelisiniz.
  6. malikenes

    Gmt plc yi cermate hmi ile nasıl kullanırım

    Bu ekranı başka bir ürünle haberleştirebiliyor musunuz?
  7. malikenes

    Sistemi Manuel ve Otomatik Yapma

    Programlarını manuel ve otomatik olarak iki ayrı bölümde yazdıktan sonra, Manuel bölümündeki satırların başına IP0, Otomatik bölümdeki satırların başına IP1 koyarsan olur.
  8. Ladder ın ilgili bölümünün resmini atabilirsin.
  9. malikenes

    GLC 196R Sistem bitleri

    Bu resimdekiler siatem biti değil. Örneği veren arkadaşın kendi girdiği etiketler. Sol tarafta SB yazan bölüme tıklayarak SB lere erişebilirsin. Şayet yine görülmüyorsa yeni bir proje oluşturup denemeni tavsiye ederim.
  10. malikenes

    D1~D7 terminal bağlantısı: NPN - PNP

    PLC ile +24V arasında bir köprü var. Bu köprüyü kaldırıp PLC ile COM arasını köprüleyin. Böylelikle dijital girişler +24V ile aktif olur. Yani girişler pnp olmuş olur.
  11. malikenes

    PLC'den HMI sayfa değişimi

    Bu beni aşar @pokemon210
  12. malikenes

    Gecikmeli Sayfa geçişi

    TSG serisi için. PDesignerda yapmış Hanifi Bey. Gayet güzel çalışıyor.
  13. malikenes

    Servo sürücü 0.80 hatası

    A ve C gruplarındaki parametrelerde değişiklik yapsam H0.0 dan kayıt edebilir miyim?
  14. malikenes

    Servo sürücü 0.80 hatası

    Parametre değişikliklerinin kalıcı olması için A0. 0 paranetresi 1 yapılıp hafızaya alınmalıdır. Böylece elektrik gidip geldiğinde parametreler hafızada kalır. Motoru boşta ve yükte denemk, hatanın yük kaynaklı olup olmadığını ayırt etmeye yarar. Şayet sadece yükte 80.0 hatası alıyorsanız ve belirttiğiniz gibi belli bir devirden sonra bu hata ortaya çıkıyorsa motorunuzun gücü bu sistem için yeterli değildir sonucuna varırız.
  15. malikenes

    Servo sürücü 0.80 hatası

    Fabrika ayarlarına alın, motor parametrelerini yeniden girin, motor milini boşa çıkarın ve jog modunda çalıştırın. Böylelikle üründen mi sistemden mi kaynaklı bir hata olduğunu ayrıştırmış olursunuz.
  16. malikenes

    gmsuite loadcell

    Bu örnekteki uygulamaları yükleyip test yapabilirsin. Butonların hiç gelmemesi de haberleşme olmadığı anlamına gelir. Haberleşme olmadığı halde butonların hepsinin tek buton gibi çalışması dahili bir register seçilme ihtimalini kuvvetlendirir.
  17. malikenes

    gmsuite loadcell

    Elinde HMI olmadığı için mi bunu yapıyorsun?
  18. malikenes

    gmsuite loadcell

    Sorununuz loadcell sorunu değil o zaman. Haberleşme sorunu. RS232 dönüştürücüyü ne maksatla kullanıyorsunuz?
  19. malikenes

    Yardım Dokümanı

    Çalışıp uzman olacağım inşallah.
  20. malikenes

    DC Motor Sürülmesi

    Güncel GMTSuite yazılımına PWM sinyal üretebilme özelliği eklenmiş. Sizin sesinize kulak vermişler anlaşılan sayın VKU.
  21. malikenes

    gmsuite loadcell

  22. malikenes

    Yardım Dokümanı

    PLC lerde donanımsal olarak yapılan işlemler programın tarama frekansı ile (sizin tabirinizle döngü ile) ilişkili değildir. Örneğin program işleme hızı maksimum saniyede 20 bin kere olabilirken aynı CPU saniyede 100 bin tane sinyal üretebilmektedir.
  23. malikenes

    Plc-hmi-inverter stop problemi

    Demek ki invertör çalışınca haberleşme kopuyor. Tavsiyem HMI-PLC-INVERTOR şeklinde haberleşmenizdir. Hatta mümkünse start-stop u dijital girişlerden yapın, haberleşmeden yapmayın.
  24. malikenes

    GOP HMI SİSTEM REGISTERLARI

    Paneliniz GOP43-101CTE, Bu yüzden GOP HMI editmrünü kullanmalısınız. İngilizce diline dönüp deneyin lütfen.
  25. malikenes

    GOP HMI SİSTEM REGISTERLARI

    Panelinizin modeli TSG ise PDesigner kullanın. PDesigner GOP ta yazılan programları açabilir. Değilse GOP kullanmalısınız. GOP u ingilizce olarak kullanmayı deneyin.
×
×