  1. Anlattıklarından HMI tarafında birşeyler yapman gerektiği sonucu çıkıyor.
  2. malikenes

    Mw komutunu goremiyorum

    Üstteki konu yardımcı olacaktır.
  3. malikenes

    Mw komutunu goremiyorum

    Reçetenin ilk değişkeni SERBET olmalı mesela. Gerisi otomatik olarak gelecektir. Yeter ki adresleri sıralı olsun. Ve eksik adres olmasın.
  4. malikenes

    Mw komutunu goremiyorum

    Reçetenize uygun adres alanlarını kendiniz oluşturmalısınız ve adreslerini ardışıl olarak atlamadan tanımlamalısınız.
  5. malikenes

    Mw komutunu goremiyorum

    Çünkü GMTSuite ile programlanmış PLC de GMTSoft ta olduğu gibi ön tanımlı adres alanları yok. Adresleri siz oluşturuyorsunuz.
  6. malikenes

    HANGİ PROGRAMDA YAZILDIĞINI NASIL ANLARIM ?

    PLC' nin firmware ve bootloader numarası fikir verir. Bunları yazar mısın?
  7. malikenes

    aşçı komutu kullanma

    Yapmak istediğin uygulamayı anlatman daha sağlıklı cevap verilmesini sağlayacaktır.
  8. malikenes

    aşçı komutu kullanma

    Reçeteye verdiğin ismi PLC ile link kurunca ilgili adres alanlarında harf olarak görmek istiyorsun sanırım. Bu mümkün değil. Harflerin kod karşılıklarını görebilirsin ancak.
  9. malikenes

    aşçı komutu kullanma

    Reçete ismini HMI dan girmiyor musun? Girince gözüküyor zaten.
  10. 0-10V çıkış elde edebilmen için kutudan çıkan 500 Ohm luk direnci çıkışa paralel bağlamalısın.
  11. malikenes

    servo kontrolü

    Bu ürün sizin de görebileceğiniz gibi RS232, RS485 ve Ethernet portu üzerinden Modbus TCP haberleşiyor. Servonuz bu yollarla sürülmeyi destekliyorsa elbette olur.
  12. malikenes

    servo kontrolü

    Servo sürücü sürebilmek için hızlı pulse çıkışına ihtiyaç var. Hızlı pulse çıkışı da sadece transistör çıkışlı CPU larda mevcut. Yani dediğiniz şekilde olmaz.
  13. malikenes

    GOP HMI ile VNC Baglantı Sorunu

    VNC, HMI nın bağlı bulunduğu network ayarları ile ilgili olduğundan GMT nin uzak bağlantı ile yardımcı olması daha faydalı olacaktır.
  14. HMI programı için HMI ve PLC bölümünden GMTCNT TCP seçilir. Connector bölümünden Ethernet seçilip açılan sayfadan Ekle dediğimizde HMI ve PLC' yi GMTCNT protokolünü seçilerek IP' lerini ayarları yapılır.
  15. PLC' ye sabit IP verebilmek için, Ayarlar bölümüne, ardından IP Ayarları bölümüne girilir ve sisteminize uygun IP ayarları yapılır.
  16. malikenes

    GOP HMI ile VNC Baglantı Sorunu

    Ethernet portundan program yüklenebiliyorsa VNC' nin çalışmamasının tek sebebi LB9290 bitinin aktif edilmemesidir.
  17. malikenes

    GOP HMI ile VNC Baglantı Sorunu

    HMI ya ethernet portundan program yükleyebiliyor musunuz?
  18. Bu iş için PLC tarafında tek yapmanız gereken sabit ip tanımlamak. HMI lara aynı program yüklenecekse tek program yapıp tüm HMI lara yüklenir. Farklı olacaksa üç ayrı program yapılır. HMI programında GMTCNT TCP seçmeniz yeterlidir. Donanım olarak 5 portlu G-6405 yeterlidir.
  19. malikenes

    micno sürücü modbus adresleri

    Web sitesindeki ürün sayfasında tüm parametreler için bir adres haritası mevcut. Ayrıca kılavuzun sonlarında frekans set değeri, akım, gerilim, DC Bus vb. parametrelerin listesi ve adresleri mevcut.
  20. malikenes

    GMD PROGRAM ATMA

    Yani seçimli olarak ikinci bir mod istiyorsunuz.
  21. malikenes

    Optik Encoder Kullanımı

    Mevzubahis kart 5V u 24V s hızlı dönüştürebilirse olur.
  22. malikenes

    GXM-40A SENSÖR BAĞLANTISI

    Okuyabilirsiniz. Filtrenin uygun olacağı bir değer söz konusu değildir. Parazitli ortamlarda ihtiyaç olması durumunda filtre değeri arttırılarak parazitlerden kurtulmaya çalışılır. Filtre değeri arttıkça okumanın yavaşlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
  23. malikenes

    Analog Çıkış

    GMTSuite yazılımında analog çıkış elde etmek GMTSuite yazılımı ile aynıdır. CPU üzerindeki analog çıkışı kullandığınızı varsayıyorum. GMTSoft yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register SI0' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani SI0=0 ise çıkış 0 Volt, SI0=16383 ise çıkış 10 Volt tur. GMTSuite yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register CPU_AO_val' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani CPU_AO_val=0 ise çıkış 0 Volt, CPU_AO_val=16383 ise çıkış 10 Volt tur.
  24. malikenes

    GMD PROGRAM ATMA

    Bildiğim kadarıyla bu özellik MICNO da var, GMD de yok.
  25. malikenes

    GXM-40A SENSÖR BAĞLANTISI

    Okuyamazsınız. Pt-100 bağlayabileceğiniz modüller GXM-20UA ve GXM-40UA dır.
×
×