malikenes
-
İçerik sayısı
799 -
Katılım
-
Son ziyaret
-
Days Won
72
İçerik Türü
Profiller
Forumlar
Günlükler
Takvim
İletiler bölümüne malikenes kullanıcısının eklediği dosyalar
-
-
Bu makaleye göz atmanı tavsiye ederim.
-
Anlattıklarından HMI tarafında birşeyler yapman gerektiği sonucu çıkıyor.
-
Üstteki konu yardımcı olacaktır.
-
Reçetenin ilk değişkeni SERBET olmalı mesela. Gerisi otomatik olarak gelecektir. Yeter ki adresleri sıralı olsun. Ve eksik adres olmasın.
-
Reçetenize uygun adres alanlarını kendiniz oluşturmalısınız ve adreslerini ardışıl olarak atlamadan tanımlamalısınız.
-
Çünkü GMTSuite ile programlanmış PLC de GMTSoft ta olduğu gibi ön tanımlı adres alanları yok. Adresleri siz oluşturuyorsunuz.
-
PLC' nin firmware ve bootloader numarası fikir verir. Bunları yazar mısın?
-
Yapmak istediğin uygulamayı anlatman daha sağlıklı cevap verilmesini sağlayacaktır.
-
Reçeteye verdiğin ismi PLC ile link kurunca ilgili adres alanlarında harf olarak görmek istiyorsun sanırım.
Bu mümkün değil.
Harflerin kod karşılıklarını görebilirsin ancak.
-
Reçete ismini HMI dan girmiyor musun?
Girince gözüküyor zaten.
-
0-10V çıkış elde edebilmen için kutudan çıkan 500 Ohm luk direnci çıkışa paralel bağlamalısın.
-
Bu ürün sizin de görebileceğiniz gibi
RS232, RS485 ve Ethernet portu üzerinden Modbus TCP haberleşiyor.
Servonuz bu yollarla sürülmeyi destekliyorsa elbette olur.
-
Servo sürücü sürebilmek için hızlı pulse çıkışına ihtiyaç var. Hızlı pulse çıkışı da sadece transistör çıkışlı CPU larda mevcut.
Yani dediğiniz şekilde olmaz.
-
VNC, HMI nın bağlı bulunduğu network ayarları ile ilgili olduğundan GMT nin uzak bağlantı ile yardımcı olması daha faydalı olacaktır.
-
-
PLC' ye sabit IP verebilmek için, Ayarlar bölümüne, ardından IP Ayarları bölümüne girilir ve sisteminize uygun IP ayarları yapılır.
-
Ethernet portundan program yüklenebiliyorsa VNC' nin çalışmamasının tek sebebi LB9290 bitinin aktif edilmemesidir.
-
HMI ya ethernet portundan program yükleyebiliyor musunuz?
-
Bu iş için PLC tarafında tek yapmanız gereken sabit ip tanımlamak.
HMI lara aynı program yüklenecekse tek program yapıp tüm HMI lara yüklenir.
Farklı olacaksa üç ayrı program yapılır.
HMI programında GMTCNT TCP seçmeniz yeterlidir.
Donanım olarak 5 portlu G-6405 yeterlidir.
-
Web sitesindeki ürün sayfasında tüm parametreler için bir adres haritası mevcut.
Ayrıca kılavuzun sonlarında frekans set değeri, akım, gerilim, DC Bus vb. parametrelerin listesi ve adresleri mevcut.
-
Yani seçimli olarak ikinci bir mod istiyorsunuz.
-
Mevzubahis kart 5V u 24V s hızlı dönüştürebilirse olur.
-
Okuyabilirsiniz. Filtrenin uygun olacağı bir değer söz konusu değildir. Parazitli ortamlarda ihtiyaç olması durumunda filtre değeri arttırılarak parazitlerden kurtulmaya çalışılır. Filtre değeri arttıkça okumanın yavaşlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
-
GMTSuite yazılımında analog çıkış elde etmek GMTSuite yazılımı ile aynıdır.
CPU üzerindeki analog çıkışı kullandığınızı varsayıyorum.
GMTSoft yazılımında;
Analog çıkış için atanmış Register SI0' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani SI0=0 ise çıkış 0 Volt, SI0=16383 ise çıkış 10 Volt tur.
GMTSuite yazılımında;
Analog çıkış için atanmış Register CPU_AO_val' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani CPU_AO_val=0 ise çıkış 0 Volt, CPU_AO_val=16383 ise çıkış 10 Volt tur.
Omron Hmi ile GMT Plc Modbus Haberleştirme
in FORUM
gönderildi
O zaman buraya PLC modbus haritası iyi gider.
Gerisini Omron bilir.