  1. malikenes

    GXM-40A SENSÖR BAĞLANTISI

    Okuyabilirsiniz. Filtrenin uygun olacağı bir değer söz konusu değildir. Parazitli ortamlarda ihtiyaç olması durumunda filtre değeri arttırılarak parazitlerden kurtulmaya çalışılır. Filtre değeri arttıkça okumanın yavaşlayacağı da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
  2. malikenes

    Analog Çıkış

    GMTSuite yazılımında analog çıkış elde etmek GMTSuite yazılımı ile aynıdır. CPU üzerindeki analog çıkışı kullandığınızı varsayıyorum. GMTSoft yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register SI0' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani SI0=0 ise çıkış 0 Volt, SI0=16383 ise çıkış 10 Volt tur. GMTSuite yazılımında; Analog çıkış için atanmış Register CPU_AO_val' dır. Bu Register 0 ila 16383 arasında bir değer alır. Yani CPU_AO_val=0 ise çıkış 0 Volt, CPU_AO_val=16383 ise çıkış 10 Volt tur.
  3. malikenes

    GMD PROGRAM ATMA

    Bildiğim kadarıyla bu özellik MICNO da var, GMD de yok.
  4. malikenes

    GXM-40A SENSÖR BAĞLANTISI

    Okuyamazsınız. Pt-100 bağlayabileceğiniz modüller GXM-20UA ve GXM-40UA dır.
  5. malikenes

    PID

    Sizin bahsettiğinizin PID ile alakası yok, sizin de dediğiniz gibi pozisyon kontrolü yapıyorsunuz siz. Size tavsiyem set değerine yaklaşırken hızı düşürmeniz. Motorun devrini sabit tutmak PID kontrolle olabilir.
  6. Firmayla irtibata geçin bence. Sabah düzelten o arkadaş bi baksın.
  7. CPU üzerindeki switch' e basılı tutarken enerji kesip verin ve 20sn kadar basılı tutun, cihaz otomatik IP ye dönecektir.
  8. malikenes

    DIJITAL 7 YAZI FONTU SORUNU

    Maşallah, ne güzel yazı tipleri.
  9. TSG serisi HMI lar pdf dosyaları açabiliyor mu yani? Bunu mu anlamalıyız?
  10. malikenes

    Timer Durdurup Çalıştırmak

    İyi düşünmüş ve güzel bir çözüm bulmuşsun. Tebrikler.
  11. malikenes

    Timer Durdurup Çalıştırmak

    Aynı hatta sadece 1 tane master cihaz bağlanır. Fiziksel olarak bağlayıp farklı zamanlarda sorgu yaparsanız da olur. Bu durumda birisinin manuel olarak sorguyu durdurması gerekir. HMI da timer ın sorgu yapmasını şarta bağlarsan şartın sağlanmadığı durumlarda sorgu yapmaz, siz de kalibrasyon işlemini yaparsınız. Sorguyu durdurmak için Tetikleyiciyi Register adres ile seçip, Ardından bir tetkleyici adresi de manuel olarak 1-0 yaptığınızda sorguyu çalıştırıp durdurabilirsiniz. Umarım faydalı olur.
  12. malikenes

    Dahili pozisyon mod'un da yön değişikliği

    5000 sağa dön demek ise - 5000 sola dön demektir.
  13. Şayet gelen bilgi ve analog giriş seçimleri doğru ve 0...10V ise bağlantı da doğrudur.
  14. 40A' nın ön resmini daha ayrıntılı gönderir misin? Yazılar okunmuyor.
  15. Bağlantını mA e göre konfigürasyonu ise V a göre yapmışsın.
  16. malikenes

    Eskik parametre girişi

    Başka bir platformda da yazmışsınız Mushviq Akperov, orada sorununuzu program 6 ay önce çalışıyordu şimdi çalışmıyor demişsiniz. Ve sonrasında da küme fonksiyonları silinmiş ekleyince sorunum çözüldü diye eklemişsiniz. Bu beta versiyonunda yapılan güncellemelerden kaynaklanabilir mi sayın Hansem? Küme fonksiyonlarında bir iyileştirme yaptığınızı hatırlıyorum sanki.
  17. malikenes

    Açılış değeri

    Açılış değeri varsa her açıldığında o değerle başlar. Kalıcı olup olmaması farketmez.
  18. malikenes

    3 PLC HABERLEŞMESİ

    Bir network içindeki tüm cihazların birbirleri ile haberleşmesi gerekiyorsa en ideal yöntem ethernet üzerinden ModBus TCP haberleşmektir. Bunun için HMI nın ethernetli, PLC lerin de 396 ve yukarı model olması lazım.
  19. malikenes

    hmı driver kurulumu sorunu

    USB kablosu takıldığında PC yeni donanım bulundu demelidir. Bazı durumlarda PC, HMI ya başka bir ayıt olarak tanıyabilir. O durumda driver zoraki değiştirilmelidir.
  20. malikenes

    2 adet PLC ve 1 HMI haberleşme

    Kolay olanı HMI Master iki plc nin de slave olması.
  21. malikenes

    Kullanılmayan operandlar

    396 ve 496 serisi ürünler Modbus TCP master ve slave olarak çalışabiliyor. Bu sebeple bu ürünler uzak I/O olarak kullanılabilmektedir.
  22. malikenes

    suite ile analog cıkıs verme

    Donanım konfigürasyonunda Exp01_AO0_Val diye belirtilen bir değişken vardır. Onu haberleşmeye aç. Sonrada HMI dan yaz. Bu kadar. Ya da HMI' dan başka bir adrese bir değer yazıp, onu program içinde işleme tabi tutarak ta bir rakam elde edebilirsin. Bu rakamı da Exp01_AO0_Val değerine taşıyarak analog çıkış elde edebilirsin. Exp01_AO0_Val adı yazılım tarafından otomatik olarak atanan isimdir. Bunu da istediğin şekilde değiştirebilirsin.
  23. malikenes

    suite ile analog cıkıs verme

    Donanım konfigürasyonundan çıkış tipi ve minimum ve maximum değerleri ayarlanır. Bu registerın alacağı değer çıkışı belirler.
  24. malikenes

    USB Driver

    It is for PLC and mini PLC.
  25. malikenes

    USB Driver

    Which is wrong? Download link or downloaded files?
×
×