  1. PLC nin stopa düşmesine sebep olan bir şey var. 

    Mesela besleme voltajı dülebilir. 

    Mesela sistemde analog modül varsa girişine normalin dışında bir sinyal geliyor olabilir. 

    Bunun gibi sebepleri kontrol etmelisiniz. 

  2. 000.4 hatası,

    enkoder kablosunda, motorun enkoder ında ya da sürücünün enkoder okuyan kısmında bir sorun olduğunun göstergesidir. 

    Temas problemi de olabilme ihtimaline karşı söküp takmak bir ihtimal çözüm üretebilir. 

  3. 196T nin çıkış frekansı 20kHz dir. 296T nin 100kHz. 296T kullanırsanız hızınız 5 kat artar 600 devire çıkar. C34 parametresini 2000 yaparsanız 2 kat daha artar, 1200 olur. 

  4. CPU nuzun durum ledi yanmıyorsa hiç boşuna uğraşmayın, ürünü servise gönderin. Onlar suite çevirsinler.

    Şayet suit ile kullanacaksanız ürünü alırken suitli isteyin. Dönüştürürken bireyleri yanlış yapıyoruz herhalde, sorun olabiliyor maalesef. 

  5. GMTSuite e sönüştürülen bir PLC yekrar GMTSoft a kullanıcı tarafından dönüştürülemiyor. Sadecede fabrikada bu dönüşüm mümkün. 

    Run tuşundan resetleme işlemi sadece ip ayarlarını otomatiğe ve network şifresini default deper olan 1234 e dönüştürür. 

×
×