TUMER, 9 saat önce yazdı:
Merhabalar,
X96 Serisi PLCler için GMTsoft yazılımında program çekme sorunu ile ilgili bir çalışmanız var mı acaba? Makinelerimizi temin eden fabrikalarda bakım elemanlarının sürekli yaşadığı bir sorun bu.
Teşekkürler
GMTSoft ile yazılan yazılımlarda bu mümkün olmadığı için GMTSuite yazılımı geliştirildi diye biliyorum. Upload olması gerekiyorsa yeni yazılımları GMTSuite ile yapmanızı öneririm.
-
Pulse timer da olabilir. Böylece Ton süresini de ayarlama imkanın olur.
-
396R nin analog çıkışı kullanılmıyor ise bu çıkışla invertörü sürmek uygun olacaktır.
Panelde PLC nin analog çıkışına hükmedebilir böylelikle invertörün hızını ayarlayabilirsin.
- 1
-
buton pasif
in FORUM
Aynı zamanda okuma ve yazma adreslerinin de aynı olması gerekir.
- 1
-
Scada dan kasıt GMTCNT nin scadası ise kayıt etmek haricindeki herşeyi yapabilirsin. Bunun için GLC496 modelini almalısın. (GLC496 mosel CPU nun üzerindeki mini USB portuna takacağın flash diske kayıt yapabilirsin.)
Başka bir scada yazılımı kast ediliyorsa GLC396 modeli de işini görür. Bu durumda kayıt işini scadanın kendisi yapacak.
-
Yazılan makroyu bir timer ya da function key yardımı ile çalıştırmalısınız.
-
Yani termokupl girişleri arızalanıyor. Termokupllardan 50mV civarı bir voltaj gelir. Arızalanması daha yüksek bir voltajın geldiği anlamına gelir. Termokupllarının izolasyonu ile bşr sorunun olabilir.
-
Nasıl bir arıza oluyor? Sıcaklıl girişleri mi arızalanıyor yoksa modül tamamen devre dışı kalıp CPU donanım eşleşmeme hatası mı veriyor?
-
-
PLC de ölçeklendirmeyi 0-10 değil de 0-100 şeklinde yapın.
Ardından HMI da number display komponentinin nümerik data kısmında 1 tane ondalık seçin.
-
Bu iki örneği incelemen faydalı olur.
-
Donanım konfigürasyonundan ilgili analog giriş için değişken atanır ve bu değişken için minimum ve maksimum değerler girilir.
Giriş için gelen sinyal ile orantılı minimum ve maksimum değerler arasında bir değer elde edilir.
Çıkış için de ilgili değişkene almak istediğimiz sinyale göre bir değeri biz yazarız.
-
USB kablosunu değiştirmeyi ve yükleme yaparken laptop un şarj kablosunun takılı olmaması gibi durumları deneyin.
-
CPU yu GMTSuite yazılımı ile mi kullanacaksınız.
-
Evet bence de Suite. GMT Soft taki eksiklikleri gidermeye çalışmış Suite ile. Hele değişkenlerin HMI ya import edilme özelliği çok harika.
- 2
-
Herhalde editörün derlemek için kullandığı bir kısım vindows komponentleri eksik ya da kullanımına izin verilmiyor. Öyle olsa gerek.
-
Herhangi bir isim, mesela yardimci diyebilirsin.
-
1 - GMTSuite te değişkenler programcı tarafından istenildiği isimle ve istenildiği kadar oluşturulur.
2 - Eklemeden önce bağlantı koparılmalı ardından yeni operand eklenmeli ve yeniden bağlanmalı. Yani ben böyle yapıyorum.
- 1
-
Olabilir.
-
Sıcaklık için PID kontrole ilişkin bir sınır yok. Kullandığınız sıcaklık kanalı sayısı kadar PID kontrol yapabilirsiniz.
Sıcaklık PID kontrolü sıcaklık modülünün kendisi modülden bağımsız gerçekleştiriyor.
Sınır sıcaklık haricindeki değişkenlerin PID kontrolü için geçerli.
-
GMTSuite yazılımında operandlar tarafınızca oluşturulur. İstediğiniz sayıda ve istediğiniz isimle oluşturabilirsiniz.
-
Kontaktör ya da rölenizin bobin gerilimi 24V DC ise direk kullanabilirsiniz.
220V AC ise arada başka bir röle kullanmanız gerekir.
- 1
-
Adresler ardışıl olmalı.
-
PC nin ip ayarlarını otomatik yapıp deneyin.
Yine başarılı olmaz ise yine manuel ip ayarlarından ip adresini 169.254.4.43 yapıp deneyin. Başka ayar yapmadan.
Haberleşme Zaman Hatası
in FORUM
gönderildi
Yüklemeyi dizüstü bilgisayarla yapıyorsan besleme kablosunu söküp yüklemeyi dene.
PLC ile HMI arasındaki haberleşme kablosunu söküp dene.
Hala devam ediyorsa kabloyu değiştirmeyi dene.