Sadece turuncu yanar, normal bir durum. PLC yi hiç mi görmüyorsunuz, görüp bağlanmıyor musunuz?
-
Anladığım kadarı ile sensörünün besleme ucları ve bir de analog çıkış ucu var.
Besleme uçlarını güç kaynağına bağladıktan sonra Analog Çıkış ucunu modülün + ucuna. Güç kaynağının - ucunu isr modülün - ucuna bağlamalısın.
Diğer uc topraktır.
Bağlantıdan önce konfigürasyon ayarı 4...20mA olarak ayarlanmalıdır.
-
Kolay yolu tag import etmek.
Ama sen ben adres yazmak istiyorum diyorsan, senin de dediğin gibi gördüğün adresi yazacaksın. Mesala 40001 için 4X 1.
Bahsettiğin adres tipleri HMI nın dahili asresleri.
- 1
-
Faydalı olacaktır.
- 1
-
Bahsettiğin MB, IP, MW vb. adres tiplerinin HMI programının versiyonu ile alakası yok.
Tamamen seçtiğin driver ile alakalı. Daha doğrusu GMTCNT plc lerden bahsedersek kullandığın yazılımla alakalı. GMTSoft kullandığında bahis mevzuu adresleri yine görebilirsin.
Ancak GMTSuite yazılımında bu adresler önceden tanımlı değil. Yazılımı yapan tarafından oluşturuluyor.
Burada da adres tag dosyası oluşuyor. Bu dosyayı HMI da import ettiği de adresleri oluşturduğun isimlerle HMI programında görebiliyorsun.
-
Klasik mühürleme.
-
HMI ya geçmeden önce PLC de analog değeri okumalısın. PLC de herşey yolunda mı?
-
Encoder hareket ediyor ki değer artıyor. Encoder ın sarsıntı esnasında hareket etmemesini sağlamalısınız.
- 1
-
Yukarıda yazdığın ladderın tam tersi olacak.
Ölçülen Sıcaklık < (Set Değeri - Histerezis) ise çıkışı setle,
Ölçülen Sıcaklık > Set Değeri ise çıkışı resetle.
Şeklinde.
-
USB kablosu sorunlu olabilir. Değiştirip denemekte fayda var.
Elektriksel gürültü yüklemeyi engelliyor olabilir. Laptopun elektrik bağlantısını kesip denemek faydalı olabilir.
-
-
-
Resim inmiyor. Sana tavsiyem mesai saatleri içinde GMT yi araman. Uzak bağlantı ile programlarını incelesinler.
Kablon da sağlam ise PLC veya HMI nın biri arızalı demektir.
Zaten 188T yeni bir ürün olamaz, bireylerden söküldü herhalde ya da bir sayıcının elinde uzun süredir durmuş.
-
PLC programında slave bloğunu çağırdığın satırın resmini de görsek iyi olur.
Hem ladder ın hem de bloğun iç resmini, bir de HMI bağlantının ve ayarlarının resmini.
-
HMI Com0 portu için 6 - A, 1 - B şeklindedir.
-
Öncelikle GLC396T kullanmalısınız.
Ardından RTC komutlarındaki Saat Aralık bloğu ile istediğin saat dilimlerinde çıkış elde edebilirsin.
-
Analog girişi okuduğun register örneğin MI0 olsun,
Maksimum değeri kaydedeceğimiz register MI2 olsun,
MI0>MI2 ise MI2=MI0 satırı maksimum değeri MI2 ye atar.
HMI dan da MI2 yi okuruz.
- 1
-
Ekrem Keleş, 22 saat önce yazdı:
Abi tamam ben bunları denerim bir de gmtsuiteyi kullanıyorum plcyi güncelledim. gmtsofta plcye bağlanamıyorum.
Suite dönüştürülen bir plc artık softa dönüştürülemez.
-
LAN dan HMI ya bağlanabildiğinize göre LB9290 biti aktif olmuştur.
Erişim sağlayamaman yönlendirmenin başarılı olmadığı anlamına gelir.
Yönlendirme her modemde farklılık göstermektedir.
-
Mobil veri ile bağlantı yapıp HMI ya verdiğiniz yerel ağ ip sini (örneğin 192.168.1.45) yazarsanız elbette ki bağlantı kuramazsınız.
Çünkü WAN tesiniz artık. Bunun için WAN üzerinden önce modeminize oradan da port yönlendirme işlemiyle HMI nıza bağlanabilirsiniz.
Buradaki dış ip örnek olarak 78.189.142.60 şeklindedir.
Modem arayüzü yardımıyla da 5900 nolu port yukarıda örnek olarak verdiğim 192.168.1.145 ip numarasına yönlendirilmelidir.
-
Suna da dikkat etmelisiniz.
Sizin elinizdeki ürün eski nesil ürün olan 188T. Bu ürünün girişleri sadece pnp dir.
Çıkışlarında +V yazan bir yer yoktur. Çıkış kanallarından +24V u kendi üretir. Yani çıkışlarıma +24V bağlanmamalıdır.
88T ilave modülün de bağlantıları aynıdır.
-
Yazılım windows a ait bazı temel parçaları kullandığı için bu dosyalara erişebilmelidir. Erişemezse çalışamayacaktır. Bu durumda hata vermesi kaçınılmazdır.
. NET güncelleme yazılımının kullandığı bir temel parçadır. Kurulu değilse yazılım güncelleme yapamayacaktır.
-
Yukarıda GMTCNT PLC ile Micno invertörün haberleşmesine ilişkin konu anlatımını bulabilirsiniz.
Micno ya ilişkin yapmanız gerekenler konusunda yardımcı olacaktır.
Delta HMI ya ilişkin bir tecrübem yok maalesef.
-
Bu timeout1 ve timeout2 nerededir. Bir görselle gösterebilir misiniz.
GLC-396R GXM40-U
in GMTSuite FORUM
gönderildi
Yeni alınan bir PLC GMTSoft a uygundur. GMTSuite ile programlanmak isteniyorsa GMTSuite e uygun hale dönüştürülmelidir.