malikenes
-
İçerik sayısı
792 -
Katılım
-
Son ziyaret
-
Days Won
71
İçerik Türü
Profiller
Forumlar
Günlükler
Takvim
İletiler bölümüne malikenes kullanıcısının eklediği dosyalar
-
-
Hexadecimal olarak yazmak gerekir. 10 yerine A yazmayı deneyin lütfen.
- 1
-
GMTScada yeni fikirler verebilir.
-
Örnek sayısını artırmak doğru değerler elde etmek için faydalı olacaktır. Kolay gelsin.
-
Hangi PLC modelini kullanacaksınız?
-
maksimum 254 karakter diye biliyorum.
-
-
Dakikada 120 Sinyal 2Hz, 1400 Sinyal 23,3 Hz demek. Yani örnekler çok düşük. Bu yüzden frekansı kendimiz hesaplamamız daha doğru olur.
Bunun için yükselen kenarla 1 artır fonksiyonu ile gelen sinyalleri sayıp belli bir sürede sürekli resetlemeliyiz.
Mesela 10sn de bir sayma yapıp sıfırlama yaparsak okuduğumuz sinyali 6 ile çarpıp pulse/dakika yı bulabiliriz.
Diğer bir örnekte 20sn de bir sayma yapıp sıfırlama yaparsak okuduğumuz sinyali 3 ile çarpıp pulse/dakika yı bulabiliriz.
Sizin de yorumlayabileceğiniz gibi frekans değerindeki değişim resetleme yaptıkça değişecektir. Bu sebeple hesaplama periyodunun çok uzun olması değişimlerin de uzun olması demektir. Mümkün olduğu kadar kısa tutmak gerekir.
Sizin örnekte de örnek sayısı çok düşük.
-
Dakikada gelen minimum ve maksimum pulse miktarınız nedir?
-
-
Hız modunda Tork limitleme ile mümkün.
Aşağıdaki konuyu inceleyip, Tork Limiti ve Hız girişleri için gerekli değişiklikleri yaparak istediklerinizi ayarlayabilirsiniz.
-
Boot güncellenmemiş demekki.
Cihazlar bölümünde ürünü görüyor olmalısınız.
Şifre yazıp bağlan tuşuna bastığınızda ne oluyor?
-
Büyük ihtimalle versiyon farklılığı sorunudur. Upload ettiğiniz .pkg uzantılı dosyayı yükleyin kontrol edelim.
-
Ürünü üreticiye göndermelisiniz. Siz bir şey yapamazsınız.
-
Tanımlanan komponentlerden birinin lojik1 için resmi tanımlanmamış. Komponenti bulup tanınlayınız.
-
Sürenin düşük olması sadece bu ikisinin devreye alınmasını sağlamaz, önceliği bu ikisine verir. Şayet yetmezse diğerleri de öncelik çalışma süresi az olanda olmak şartıyla sırasıyla devreye girecektir.
Bu şekilde olmuyorsa fonksiyon bloğunda bir sorun var demektir.
-
Cihazın durum ledi her halükarda yanıp sönmelidir. Hiç yanmaması ya işlemci arızasına ya da işletim sisteminin çökmesine dalalet eder.
Reset tuşunun cihazı fabrika ayarlarına almak gibi bir vazifesi yoktur.
Cihaza enerji verildikten sonra basılırsa run/stop geçişini,
Basılı tutulurken enerji verilirse ve yaklaşık 20sn basılı tutulmaya devam edilirse ip ayarları otomatiğe döner ve network şifresi default değere (1234) döner.
- 1
-
İnternet olmazsa olmaz.
-
-
Elinizdeki ürünler arızalı o zaman.
Ya da eski donanıma sahipler.
-
PLC' nin bu dediğini yapma imkanı yok.
Ancak bu veriyi dışarıdan (pc de yazılacak) bir programla internet ortamından PLC' nin ilgili register' ına yazabilirsiniz. PLC bu şekilde karşılaştırma yaparak sistemi devreye alıp almamaya karar verebilir.
-
-
Butonu hangi pencereye koyarsanız o pencere açıldığında LB0 = 1 olur.
- 1
-
Faydalı olmazsa firmayı ararsınız, uzak bağlantı ile yardımcı olurlar.
-
Haberleşmeyi aktif edip,
tagları haberleşmeye açtıysanız,
ve dosyayı bu şekilde kaydettiyseniz program .csv dosyası oluşturur.
GMT Suite'e 0'dan başlamak
in GMTSuite FORUM
gönderildi