Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini bilmiyorum ama adresler bu mesajdaki gibi
Orxan, 21.05.2020 - 23:54 yazdı:Cihazın run komutunu ve frekans kaynağını da haberleşme üzerinden olacak şekilde ayarlamak gerekir.
-
HMI' da Modbus RTU Slave cihaz bağlantısını yapın.
Bu durumda HMI' nın com0 portu slave olarak davranacaktır. PLC ile HMI' nın sadece LW ve MB değişkenlerine erişebilirsiniz. Adresleri,
LW0 = 40.001
LB0 = 1
şeklindedir.
-
Evet mümkündür.
PLC ve HMI' yı RS232 ya da RS485 portları üzerinden 2 Adet Zigbee RF modül kullanarak haberleştirebilirsiniz.
PLC ve HMI' yı haberleştirirken default haberleşme ayarlarını kullanıyorsanız (9600, 8, none, 1) Zigbee RF modüller herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Takar çalıştırırsınız.
- 1
-
Evet, sizin de dediğiniz gibi, senkron çalışacaklar. Master slave' e uyacak, hızlanırsa hızlanacak, yavaşlarsa yavaşlayacak.
-
GMTSoft ta aynı şekilde MB0 dan MB1024 e kadar bitler var.
GMTSuite de ise değişkenleri ihtiyacınız kadar kendiniz oluşturuyorsunuz.
-
Aşağıdaki konu ihtiyacına çözüm üretebilir.
-
Elbette.
-
Aşağıdaki makalede iki PLC nin master slave kullanımı anlatılmış.
-
Haberleşme üzerinden elbette ki gecikme olacaktır. Gecikme olmaması için sinyalin dijital girişler vasıtası ile gelmesi gerekir.
-
Ürünlerin arızalı olup olmadığını ve arızalı ise arızanın nereden kaynaklandığına dair bilgi almak için firmaya göndermenizi tavsiye ederim.
-
Aşağıdaji konuda HMI zaman bilgileri PLC ye gönderme anlatılmış.
Buradan yola çıkarak iki plc arasında veri gö derebilirsiniz.
-
Tek sürücüye potansiyometre bağlarken +10V, GND ve AI1 girişlerini kullanıyorsunuz.
Bu cihazdan ikinci ve üçüncü cihazlara GND ve AI1' i paralel taşımanız yeterlidir.
Ayar için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. P0-03 = 2
Birden fazla cihaza bağlanıldığından voltaj düşümü olabilir ve maksimum değerlere ulaşılamayabilir. Bu sebeple MICNO kullanıyorsanız tavsiyemiz pulse çıkışı ve girişlerini kullanarak senkronizasyonu sağlamanızdır.
-
-
Derlenmiş dosyayı buradan oluşturabiliyorsunuz.
Oluşturulan dosyayı yüklemek için program açmadan PLC' ye bağlanmalıyız,
Ardından ayarlardan program yükle bölümüne girmeliyiz,
Sonrasında ilgili dosyayı seçip devam tuşuna basarak dosyayı yükleyebiliriz.
- 1
-
RS232 üzerinden HMI master PLC Slave,
RS485 portu üzerinden PLC master harici cihaz Slave,
Şeklinde kullanılabilir.
- 1
-
GMTSuite yazılımını kullanıyorsanız;
Hızlanma rampası olan P0-17 için modbus adresi 61457' ye 40001 ekleyerek ulaştığımız 101458 adresini,
Yavaşlama rampası olan P0-18 için modbus adresi 61458' e 40001 ekleyerek ulaştığımız 101458 adresini
kullanmalısınız.
-
GOP serisi HMI' lara GOP HMI Editör programı ile yükleme yapılabilir.
TSG serisi HMI' lara PDesigner Editör programı ile yükleme yapılabilir.
Başkası mümkün değildir.
-
Programınızı açık kaynak kodu ile vermek istemediğiniz durumlarda bu şekilde paylaşabilirsiniz.
Dosyayı alan kişi sadece bir başka PLC ye yükleme yapabilir. Üzerinde değişiklik yapamaz.
-
Ürğnün sayfasında modbus adres haritası var. Linki burada
https://gmtcontrol.com/wp-content/uploads/2021/05/Driver_ModBus_Address_Map.zip
Bu dosya ile istediğiniz parametrenin adresini bulabiliyorsunuz.
-
İki ayrı işlem yapmak istediğiniz için iki ayrı encoder girişini de kullanmalısınız.
Girişlerden biri ile encoder' dan gelen bilgiyi uygun çarpan bilgisi ile çarpıp metreye çevirip ekranda kümülatif değeri görebilir,
Diğer giriş ile de her metrede bir çıkışı resetleyip aynı anda bir çıkışı set/reset yapabilirsiniz.
-
PLC nin 5-10 sn lik videosunu yükler misiniz?
-
İmleci boş bir alana koyup ekleme yapın. İmlecin aşağısı da boş olsun.
-
Var olanı silip yenisini eklemeden başka yol yok.
- 1
-
Kartın çıkış uçlarını da gösteren bir şema ya da resim var mı?