  1. PLC yi ethernet portu ile bilgisayara bağlayabilirsiniz.

    Ancak aktaracak bir görüntü yok ki, hangi görüntüyü aktarmak istiyorsunuz? 

    PLC lerin ancak verilerini Bilgisayarınıza alabilirsiniz. Bilgisayarınızda tasarlayacağınız görüntüyü monitöre aktarabilirsiniz. 

    Bunun yerine size HDMI monitör çıkışı olan WSGBOX ( https://gmtcontrol.com/portfolio-item/wsgbox-01/) cihazını öneririm. 

    Bu cihazı HMI gibi tasarlayıp istediğiniz büyüklükteki ekrana aktarabilirsiniz. 

  2. HDO çıkışı hızlı pulse çıkışıdır. İnvertörün çalışma frekansı ile orantılı pulse çıkışı üretir. Senkronizasyon ihtiyaçlarınıza bu çıkış ile çözüm üretebilirsiniz. Oldukça başarılı performansı vardır. 

    Siz invertörün frekansını analog çıkışından ya da haberleşmeden okuyup, invertör maksimum frekansta uzun süre çalışırsa 1 motorun yeterli olmadığını anlayıp ikinci motoru devreye sokmalısınız. 

    • Like 1
  3. PLC ile mümkün. Sıcaklık PID kontrolü gibi. Proses değeri sıcaklık modülünden değil de analog girişten basınç olarak gelecek sadece. 

    Bu şekilde maksimum 5 tane PID kontrol yapılabiliyor. 

    Ama MICNO serisi hız kontrol cihazları PID kontrolü kendileri yapabiliyor. Bunun için PLC ye ihtiyaç yok. 

     

  4. Bunun için iki yöntem kullanabilirsiniz. 

    Her CPU da 1 tane RS232 1 tane RS485 portu var. HMI ların biri RS232 portundan diğeri RS485 portundan aynı CPU ile haberleşebilir. 

    Ethernet portlu HMI ve GLC396 ya da GLC496 serisi CPU kullanılırsa ethernet üzerinden aynı CPU ile 5 farklı HMI haberleşebilir. 

    Diğer sorunuzu açabilir misiniz? 

×
×