  1. merhaba, 

    gmt süite kullandığını farz edersek programda timer zaman birimini saniye olarak ayarla, süre kısmına bir isim ver ve mobdus adresini aktif et. hmi bölümünde adres tag bölümünden plcde oluşturduğun adresleri aldıktan sonra ekrana bir number input yerleştir. number input ayarlarında "use adres tag" tikini işaretledikten sonra ilgili adres bölümünde timer süresin için belirlediğin adres çıkacaktır. 

    başka model plc kullanıyorsan eğer mantık plc de atadığın adresin ( interger, Word, float) Hmi bölümünde tanıtmandır. 

    umarım yardımcı olmuştur.

     

    • Thanks 1
  2. merhaba, rs485 bağlantısı yaparak rahatlıkla iki plc arasında veri okuma ve yazma yapabilirsin. gerekli örnekler site içinde mevcut eğer takıldığın bir yer olursa yardımcı olabilirim.

    iyi çalışmalar

  3. merhaba,

    gmt plc 3 adet hızlı puls çıkışı mevcut. artırımlı ve mutlak pozisyonlama komutları kullanılabiliyot ancak interpolasyon özelliği bildiğim kadarıyla yok. yani tek komut ya da fonsiyon bloğu ile tüm eksenleri kordine etmeniz mümkün değil.  

  4. merhabalar, 

    GLC 496T model CPU ile 296T CPU Ethernet üzerinden veri alışverişi yapabiliyor mu? Daha açık sormak gerekirse 40 adet 296 T Cpu'ya gelen verileri Ethernet üzerinden 496T ye aktarmak mümkün mü?

    Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar

  5. İyi çalışmalar,

    GMT Suite hareket ve ivme komutları, komut işlevini tamamlamadan hız değişimi yapmaya olanak tanıyor mu? 

    Bir diğer sorum ise yaşadığım bir sorun ile ilgili yeni konu açmamak için buradan sormak istedim.

    15 valf içeren bir montaj makinesi uygulaması yaptım. bu 15 valften sadece birini ayar yapmak amacıyla panele koyduğum bir buton ile makine stop halindeyken on/off yapmak istedim. buraya kadar sorun çıkmadı panele koyduğum buton ile valf açıp kapadı. ancak tek satırlık bu işlevi ilave ettikten sonra makine otomatik olarak çalışırken ilgili valf sırası geldiğinde çekmedi. sorunun neden kaynaklandığını çözemedim. ilgili satırı kaldırdıktan sonra makine normale döndü.

    sorun neden kaynaklanmış olabilir fikir verebilirseniz sevinirim.

    Kolay gelsin.

  6. Merhabalar,

    GMTsuite ile çalışırken makinenin elektriği bir süreliğine gidip geldi. çalıştığım programı kaydedip kapattım. daha sonra yeniden açmayı denediğimde yazılım projeyi açarken kapanıyor. başka bir projeyi açmayı denediğimde ise normal açıyor.

    sorun neden kaynaklı olabilir?

    teşekkür ederim

     

  7. Merhabalar,

    GMTSuite Help menüsü kısa zaman içinde güncellenecek mi acaba? Eğer kısa süre içinde güncelleme gelmeyecekse Hareket Komutları içerisindeki Manuel Kalibrasyon ve Encoder Takip komutları ile ilgili uygulama örneği paylaşmanız mümkün mü?

    İyi çalışmalar. 

  8. eğer plc de maksimum frekans değerne ulaştıysanız servo sürücüde elektronik dişli oranını değiştirerek hızı arttırabilirsiniz. c34 ve c35 parametre değerleri olması lazım

  9. merhabalar, 

    sürücü parametre ayarlarını tekrar kontrol edebilirsiniz.

    c-0.3=1, c-0.6= 3, c1.6= 4, c3.6= 1 olduğundan emin olun. servo on çıkışınızı aktif ettikten sonra motorun on konumuna geçip geçmediğini kontrol etikten sonra puls verip tekrar deneyebilirsiniz. 

  10. malikenes, ‎31‎.‎12‎.‎2018 - 21:00 yazdı:

    PLC leri ağda görüyor musunuz? Ağda da görünmüyor mu? Görüntü yükleyebilir misiniz? 

    merhabalar,

    yanlış anlamadıysam plc'ye hub üzerinden bağlanıp bağlanmadığımı soruyorsunuz. böyle bir imkanım yok açıkçası, modemle çalışma alanım arasında herhangi bir Ethernet hattı mevcut değil. plc ile pc arasında direk bağlantı kurmaya çalışıyorum. dediğim gibi elimdeki iki bilgisayardan biri ile bağlantıda sorun yok, cpu çalışıyor hatta emin olmak için deneme program da attım sorunsuz çalıştı. ancak diğer pc plc'yi hiç görmüyor. iki pc arasındaki görebildiğim tek fark işletim sistemleri. biri Win 8.1 ( bağlanan) diğer win 10 (bağlanamayan- ki bu pc ile yine Ethernet kablosu kullanarak gmtSoft, omron sysmac gibi programlar ile cpulara bağlantı kurabiliyorum)

    her iki pc için ıpv4 ayarları aynı ( IP adresi 169.254.66.78  Ağ maskesi 255.255.0.0 Varsayılan ağ geçidi: 169.254.24.174 )

     

  11. merhaba iyi çalışmalar,

    öncelikle iyi seneler dilerim.

    GMT süitte bağlantı ile ilgili sorun yaşıyorum. elimde iki adet leptop var biri bağlanırken IP ayarları da aynı olmasına rağmen bir türlü bağlanamadım. bağlanamadığım bilgisayarın Ethernet girişinden şüphelendim ancak gmt soft programı ile ( henüz süite güncellemediğim) farklı bir plc ye bağlantı kurabiliyorum. 

    sorun nereden kaynaklı olabilir fikir verirseniz sevinirim. 

    kolay gelsin.

×
×