  1. Tekrar merhaba

    hmi ve servo sürücü arasında haberleşmeyi sağlamayı denedim öncelikle. hmi tarafı kablo bağlantısı pin1 RX-, pin6 RX+, pin5 GND; servo tarafı 7-8  RX-TX- ve pin2,3 RX+,TX+ olarak kablo bağlantılarını yaptım. 

    Servo sürücü User Manual dosyasında gösterildiği gibi Type: rs485-2, Baudate: 19200, Data Bit :8, Parity Check: even, stop bit: 1 olarak HMI yazılımında ayarları yaptım. PLC tip olarak modbus rtu seçili ( yine user manual dosyasında böyle gösteriyor)

    ancak hmi ve sürücü arasında haberleşme sağlayamadım. nedeni ne olabilir ?

  2. merhaba forum yöneticisi değilim ancak bildiğim kadarıyla servo ve hmi ürünler Çin menşeli başka bir marka tarafından üretiliyor, dolayısıyla onların yazılımı kullanılıyor Mesela Omron HMI NB serisi de aynı firma tarafından üretildiği için aynı yazılımı kullanıyor.

    • Like 1
  3. merhabalar,

    gmt ggsf serici ac servo motoru tork modunda sürerken, motorun ayarladığım tork değerine ulaştığında durmasını istiyorum. bu değeri okuyabileceğim bir adres var mı? 

    teşekkür ederim, iyi çalışmalar

  4. İyi çalışmalar,

    Eğer mümkünse bir ricada bulunacaktım. GMT süit'de C dilinde basit program örneği hazırlama şansınız var mı? Mesela belli bir sayıya ulaştığında bir çıkışın aktif olması gibi. 

    Farklı marka plc lerde ST dilinde programlar yazmıştım ancak GMT'ninki biraz farklı geldi. 

    Şimdiden teşşekkürler.

  5. belki aynı sorunu yaşayan çıkabilir diye kendime cevap vereyim :)

    aslında pek bir şey yapmaya gerek yok. start komutunu nereden verecekseniz p0-02 den ayarladıktan sonra p0-03 ü 6 olarak ayarlıyoruz.

    p4-02 ve p4-03 fabrika ayarlarında 12 ve 13 olarak ayarlıydı zaten. d3 ve d4 terminal girişlerini kullanacağım için PC parametre bölümünde bu girişlerin yüzdelik olarak değerlerini belirlemek kalıyor. pc-00 fabrika değerlerinde 10 olarak belirlenmiş eğer herhangi bir giriş yoksa ve sürücü run komutunda ise p0-10 ayarladığımız maximum frekans değerinin yüzde 10 bir hızla motoru hareket ettiriyor, ben 0 olarak ayarladım. 

    herkese kolaylıklar dilerim

    • Thanks 2
  6. merhabalar,

    micno ac drive ile motorumu iki hızda kontrol etmek istiyorum. 1. giriş aktif olduğunda ayarladığım hız, ikinci giriş aktif olduğunda da diğer belirlediği hızda dönsün istiyorum.

    kullanma klavuzunda terminal girişleri olan DI1 ve DI2 için p4-00 ve p4-01 parametrelerini 12 ve 13 olarak ayarlamam gerektiği yazıyor. fakat 12 ve 13 parametrelerde çıkmıyor. 

    parametre ayarlarıyla ilgili yardımcı olursanız sevinirim.

    iyi çalışmalar

     

     

  7. merhabalar, sorumu daha ayrıntılı olarak yeniden sormak istedim.

    elimde 5 v pwm çıkışı olan cnc kartı var. micno inverteri spindle i kontrol etmek için kullanmak istiyorum. invertere direk olarak pwm çıkışlarını bağlayablir miyim? parametre ayarlarından frekans komutu kaynağı olarak p0-3 = 2 olarak ayarlamam yeterli olur mu?

    yoksa pwm i analog a dönüştürmem mi gerekiyor? 

    teşekkür ederim.

    HDI

    merhabalar, 

    gop hmi programından alarm bar component attribute ile alarmın nerede görüneceğini ve kayma hızını belirleyin. 

    alarm information bölümünden alarm tagini ekleyin. on ya da off olduğunda istediğiniz yazı ekranda çıkacaktır. 

    kayan yazı istemiyorsanız alarm display fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. 

    iyi çalışmalar.

  8. İyi çalışmalar Ali Bey, 

    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. 

    Anladığım kadarıyla görme süresinden kastınız sensörün görüş konumundan uzaklaşma mesafesi. eğer böyle ise servo Z ekseninde hareket ederken, aşağıdan yukarıya doğru M12 sensörün tam merkezine geldiği zaman sinyal alıyorum ve aşağı doğru hareket gerçekleştiği an sensörün merkezinden kurtulmuş oluyor. yani sensörün algılama mesafesi ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

    Diğer taraftan pozisyonlarda da milimetrik kaçmalar yaşanıyor. elektronik dişli oranını düşürüp (2 ye 1 yaptım) ve Kvp değerini yükselterek sorun çözülmüş olarak gözükse de hassasiyeti daha da arttırmak için yapmam gereken bir şeyler var mı öğrenmek isterim.

    İlgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

     

  9. merhabalar, 

    gmt suite ile absolute pozisyonlama yapıyorum. sırasıyla home (yukarı yön) yaptıktan sonra man hareket (aşağı yön) yapıp (bu hareketi timer ile yapıyorum ve belli bir zaman sonrasında aşağı yönü resetleyip ölçülen pozisyonu alıyorum) sonrasında yine home yapıyorum. 

    1. ve 2. poziyonlarımı aşağı yönlü yaptıktan sonra 3. pozisyonuma yukarı yönlü olarak gidiyorum. daha sonra yeniden home sensörüne geri gitmek istiyorum ancak son pozisyon değerimi 0 yazdığımda az bir mesafe kalınca duruyor. toplam puls adeti olarak -181 ve çıkış olarak da 2.9 gibi bir değer görüyorum.

    sorunu tam çözemedim yardımcı olursanız sevinirim, teşekkür ederim

×
×